Goeiedag allemaal,
Ik heb sinds enkele maanden een daikin altherma bluevolution 6kW warmtepomp, hiernaast heb ik een 300 liter opslagvat.
Mijn huis heeft 3 verdiepingen waar zich radiatoren en vloerverwarmingen bevinden.
(1) begane grond : vloerverwarming met temperatuur regulator en een tado thermostaat (geen tado verwarmingsknop).
:strip_exif()/f/image/lZWx8dmymNsLHPqB7pZmzdiv.jpg?f=fotoalbum_large)
(2) 1e verdieping: 4 radiatoren, 3 ervan uitgerust met een tado verwamingsknop
(3) 2e verdieping: 1 radiator met tado verwarmingsknop.
Mijn wonining is gebouwd in 2012 en heeft het label A.
Nu vind ik dat mijn warmtepomp te veel stroom verbruikt. Sommige dagen 6kWh, maar sommige dagen ook 20 kWh. Gezien de hoge electriciteisprijzen wil ik kijken of ik mijn cv systeem zuiniger kan laten opereren.
Ik heb de volgende dingen gedaan:
- Ik heb de verwarmingstemp van 52 graden op -5 graden buiten gezet naat 40 graden op -5 gradenbuiten.
- Ik heb de temperatuur van de hoofdzone op 40 graden gezet.
- Ik heb de temperatuur van de sanitaire doeleinden op 40 graden gezet.
Mijn probleem is nu aleen, ik heb geen tado knop op mijn vloerverwarming, dus als er ergens in mijn huis de tado mijn verwarming open draait, dan krijgt mijn vloerverwarming ook warmte.
Ik wil om deze rede onderzoeken of ik ook een tado knop op mijn vloerverwarming kan zetten.
Ik heb hier over een aantal vragen.
(1) Zou het mogelijk zijn om de temperatuur regulator (zie foto) te vervangen voor een tado knop ? De regulator staat nu op 40 graden, maar als mijn cv niet meer dan 40 graden kan leveren dan kan ik hem toch net zo god vervangen ?
(2) de tado knop op mijn vloerverwarming zit in een klein kastje dat snel opwarmt, zorgt dat voor problemen met verwarming van mijn woonkamer (waar mijn thermostaat hangt). Het kan hierdoor namelijk voorkomen dat de ruimte van de verdeelkamer 22 graden is, terwijl de thermostaat in de woonkamer 18 graden meet...
(3) Ik maak mij wel over een ding zorgen, als ik een tado op mijn vloerverwarming zet zijn al mijn verwarmingen bestuurd door tado. Is er dan een probleem als mijn daikin warmte wil leveren maar alle kranen staan dicht door tado ?
(4) hoe kan ik met zekerheid checken dat mijn daikin echt maar 40 graden water levert ? Volgens de handleiding kan ik dat regelen in dit menu (door d aan te passen), dit klopt toch ?
:fill(white):strip_exif()/f/image/pYWRUObftNoEaIklktFz8Q9p.png?f=user_large)
Dank u voor uw hulp!
Ik heb sinds enkele maanden een daikin altherma bluevolution 6kW warmtepomp, hiernaast heb ik een 300 liter opslagvat.
Mijn huis heeft 3 verdiepingen waar zich radiatoren en vloerverwarmingen bevinden.
(1) begane grond : vloerverwarming met temperatuur regulator en een tado thermostaat (geen tado verwarmingsknop).
:strip_exif()/f/image/lZWx8dmymNsLHPqB7pZmzdiv.jpg?f=fotoalbum_large)
(2) 1e verdieping: 4 radiatoren, 3 ervan uitgerust met een tado verwamingsknop
(3) 2e verdieping: 1 radiator met tado verwarmingsknop.
Mijn wonining is gebouwd in 2012 en heeft het label A.
Nu vind ik dat mijn warmtepomp te veel stroom verbruikt. Sommige dagen 6kWh, maar sommige dagen ook 20 kWh. Gezien de hoge electriciteisprijzen wil ik kijken of ik mijn cv systeem zuiniger kan laten opereren.
Ik heb de volgende dingen gedaan:
- Ik heb de verwarmingstemp van 52 graden op -5 graden buiten gezet naat 40 graden op -5 gradenbuiten.
- Ik heb de temperatuur van de hoofdzone op 40 graden gezet.
- Ik heb de temperatuur van de sanitaire doeleinden op 40 graden gezet.
Mijn probleem is nu aleen, ik heb geen tado knop op mijn vloerverwarming, dus als er ergens in mijn huis de tado mijn verwarming open draait, dan krijgt mijn vloerverwarming ook warmte.
Ik wil om deze rede onderzoeken of ik ook een tado knop op mijn vloerverwarming kan zetten.
Ik heb hier over een aantal vragen.
(1) Zou het mogelijk zijn om de temperatuur regulator (zie foto) te vervangen voor een tado knop ? De regulator staat nu op 40 graden, maar als mijn cv niet meer dan 40 graden kan leveren dan kan ik hem toch net zo god vervangen ?
(2) de tado knop op mijn vloerverwarming zit in een klein kastje dat snel opwarmt, zorgt dat voor problemen met verwarming van mijn woonkamer (waar mijn thermostaat hangt). Het kan hierdoor namelijk voorkomen dat de ruimte van de verdeelkamer 22 graden is, terwijl de thermostaat in de woonkamer 18 graden meet...
(3) Ik maak mij wel over een ding zorgen, als ik een tado op mijn vloerverwarming zet zijn al mijn verwarmingen bestuurd door tado. Is er dan een probleem als mijn daikin warmte wil leveren maar alle kranen staan dicht door tado ?
(4) hoe kan ik met zekerheid checken dat mijn daikin echt maar 40 graden water levert ? Volgens de handleiding kan ik dat regelen in dit menu (door d aan te passen), dit klopt toch ?
:fill(white):strip_exif()/f/image/pYWRUObftNoEaIklktFz8Q9p.png?f=user_large)
Dank u voor uw hulp!