Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hoppiezon
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-07 22:31
Mijn vraag
Deze winter heb ik mijn CV ketel anders ingesteld:
1) OUDE INSTELLING
Aanvoertemperatuur CV: 60 graden
Vermogen: 25 KW (100%)
Verdeler vloerverwarming: 40 graden
Thermostaat: 19 graden
Nachtverlaging: 17 graden

2) NIEUWE INSTELLLING
Aanvoertemperatuur CV: 50 graden
Vermogen: 17,5 KW (70%)
Verdeler vloerverwarming: 45 graden
Thermostaat: 18 graden
Nachtverlaging: 16,5 graden

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb mijn gasverbruik in de oude en nieuwe situatie bekeken (november/dec 2021 en 2022).
Ik zie alleen dat het verlagen naar 18 graden icm verlagen vermogen van de ketel niet leidt tot een lager gasverbuik. Ik gebruik nog steeds circa 9m3 gas per dag bij de koude dagen.

Qua comfort, zou ik terug kunnen gaan naar mijn oude instelling.

Maar stoken naar 18 graden zou toch zuiniger moeten zijn. Iemand een advies? Wat zie ik over het hoofd?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • me1299
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 00:36

me1299

$ondertitel

Misschien is het buiten kouder dan vorige periode?

Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WouterG
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 23:42

WouterG

Dit is geen ondertitel

Mengverdelers werken beter met hogere aanvoertemperaturen. Ik heb de ketel dit seizoen van 40 terug naar 60 gezet en merk dat de ketel nu een stuk minder pendelt. Dat zal ook invloed hebben op het verbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hoppiezon
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-07 22:31
Qua buitentemperatuur zal het vergelijkbaar zijn.

Bedankt voor de tip voor de mengverdeler.
Bedoel je dat je afhankelijk van het seizoen de aanvoertemperatuur aanpast?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hoppiezon
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-07 22:31
Het klopt toch dat ik het vermogen wel op 70% kan houden, of lager misschien?
Het vermogen is toch alleen van belang voor warm water (douchen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06-07 08:45
welke ketel heb je ? de meeste ketels zijn appart instelbaar voor cv vermogen en warmwater vermogen.(douchen)
cv vermogen 70% moet je maar eens een berkening tegen aan gooien. hoeveel radiator vermogen heb je.
en hoe groot is je vloerverdeler en voor welk opervlak. en bij sommioge verdelers is er nog wat aan te sleutelen.
dat ze zelfaanzuigend worden. robot of slim vte. maar is niet beter voor alle ketels/somige hebben er last van.
dan het meest belangerijkste heb je een modulernde of aan uit thermostaat. ook dat maakt verschil.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hoppiezon
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01-07 22:31
Ik heb een Nefit Topline HR25/CW4.
Apart instellen heb ik gedaan, ik heb alleen het vermogen voor de radiatoren ingesteld op 70% (17,5 Kw)

Ik heb een modulerende Nefit Easy.
Pagina: 1