Kan aanvoertemperatuur remeha niet omhoog krijgen.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02-2024
Goedemorgen allen.

Ik probeer de aanvoertemperatuur van onze cv omhoog te zetten. Een tijd geleden heeft een monteur het voor ons op 60 graden gezet om te besparen. Ook wat andere zaken als comfort en pomp heeft hij veranderd. De kamers boven worden nu helemaal niet meer warm. Daarvoor zou ik de temperatuur weer iets willen verhogen.

Het lukt me om in het menu op P1 te komen. Zowel als gebruiker via het boekje als de monteurs methode. Naar beneden bijstellen lukt prima maar hoger dan 60 lukt niet.
De plus en min knopen werken prima.
Is het toestel op de een of andere manier beveiligd om hoger te zetten?
In het boekje kan ik daar niks op vinden.

Als iemand een tip heeft hoor ik het graag.

Mvg. Melvin

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 03-07-2023
Welkom op Tweakers. Welke ketel heb je? Ook belangrijk om te weten welke uitvoering. Bijvoorbeeld: Remeha Avanta 35C CW5 of een Remeha Tzerra ace 28c cw4.

Waarschijnlijk heeft de monteur zowel de aanvoertemperatuur als het max vermogen (P17) van de ketel teruggebracht en heb je daardoor nu handwarme CV leidingen. Als je het alleen boven niet meer warm krijgt, misschien is een zoneregeling de juiste oplossing op lange termijn. Dan kan je boven blijven verwarmen, zonder beneden onnodig gas te verbruiken.

[ Voor 53% gewijzigd door herofruit op 11-12-2022 11:10 ]

4800wp zuid - pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02-2024
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:09:
Welkom op Tweakers. Welke ketel heb je? Ook belangrijk om te weten welke uitvoering. Bijvoorbeeld: Remeha Avanta 35C CW5 of een Remeha Tzerra ace 28c cw4.
Ik wist dat ik wat informatie vergeten was.
Het is een Remeha avanta 35c CW5.

Max vermogen had hij inderdaad ook naar beneden gezet. Kan ik die zo omhoog zetten? Of moet ik met meer rekening houden?

Zoneregeling zegt me niks. Als ik er logisch over nadenk zouden de leidingen van boven en beneden gescheiden worden?

Als ik de temperatuur weer wat omhoog krijg zou ik voorlopig geholpen zijn.

Gr. Melvin

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 03-07-2023
Via het installatie menu kan je meerdere parameters instellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eM4XWtZYjCJSxm4YWlZFzZ6N8jg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N6ewsvfMAiswz4M54pqMjf0L.png?f=fotoalbum_large

Let erop, eerst de enter indrukken en dan kort de R-toets. Andersom werkt het niet.

Op welke instellingen staan P1, P17, P19 en P20?

[ Voor 5% gewijzigd door herofruit op 11-12-2022 11:32 ]

4800wp zuid - pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02-2024
Hoi.

P1 60
P17 25
P19 13
P20 blijft P20 knipperen. Op enter drukken doet niks.
P21 stand pomp is dat geloof ik staat op 0.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 03-07-2023
Sorry, P21 is idd niet relevant.

Vreemd dat je P1 dan niet kan verhogen. Heb je al geprobeerd naar fabrieksinstellingen te resetten en dan weer opnieuw aan te passen naar bijvoorbeeld
P1 75
P17 22
P4 (uit m’n hoofd) op 1.

4800wp zuid - pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02-2024
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:52:
Sorry, P21 is idd niet relevant.

Vreemd dat je P1 dan niet kan verhogen. Heb je al geprobeerd naar fabrieksinstellingen te resetten en dan weer opnieuw aan te passen naar bijvoorbeeld
P1 75
P17 22
P4 (uit m’n hoofd) op 1.
Nee ik heb geen reset gedaan. Misschien moet ik dat eens doen. Ik durfde het niet aan omdat dit eigenlijk niet iets is waar ik verstand van heb.

P17 krijg ik niet van 25 naar 22. Wel 24 of 27.
Maar ook niet hoger dan dat.

P4 staat inderdaad op 1.
P21 is te wijzigen van 0 naar 1.
Ook dat maakt niet voor de settings van P1 en P17.


Wat wordt er met een reset allemaal teruggezet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 03-07-2023
Melvinbak schreef op zondag 11 december 2022 @ 12:21:
[...]


Wat wordt er met een reset allemaal teruggezet?
Alles dat afwijkt van de standaard waardes zoals in de installateurshandleiding voor de 35C opgegegeven staat. In jou geval vooral P1, P4, P17. Misschien nog andere instellingen, maar dat durf ik niet te zeggen.

Heb je al contact gezocht met de monteur die het naar 60 graden had teruggebracht?

4800wp zuid - pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 14-02-2024
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 12:54:
[...]


Alles dat afwijkt van de standaard waardes zoals in de installateurshandleiding voor de 35C opgegegeven staat. In jou geval vooral P1, P4, P17. Misschien nog andere instellingen, maar dat durf ik niet te zeggen.

Heb je al contact gezocht met de monteur die het naar 60 graden had teruggebracht?
Ik heb de standaard waardes bekeken.
P1, 4, 17 en 24 zijn gewijzigd.
De waardes kan ik handmatig niet terug zetten.
Denk dat ik maandag maar contact met de monteur moet opnemen.
Dacht dat ik dit even kon veranderen.
Helaas. Maar toch bedankt voor je hulp..
Ik ben een hoop wijzer geworden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 13:33
YouTube: Duurzame energie #62 Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je c...

Ik kwam onlangs dit tegen. Bij mij is de temp ook verlaagd naar 60. Kan iemand iets zeggen over deze andere instellingen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steenwijkerland
  • Registratie: April 2022
  • Niet online
Kijk eens op youtube.
Daar zit "ketelklets" op.
Veel simpele uitleg over ketelinstellingen.
Pagina: 1