Toon posts:

Kan aanvoertemperatuur remeha niet omhoog krijgen.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-01 13:43
Goedemorgen allen.

Ik probeer de aanvoertemperatuur van onze cv omhoog te zetten. Een tijd geleden heeft een monteur het voor ons op 60 graden gezet om te besparen. Ook wat andere zaken als comfort en pomp heeft hij veranderd. De kamers boven worden nu helemaal niet meer warm. Daarvoor zou ik de temperatuur weer iets willen verhogen.

Het lukt me om in het menu op P1 te komen. Zowel als gebruiker via het boekje als de monteurs methode. Naar beneden bijstellen lukt prima maar hoger dan 60 lukt niet.
De plus en min knopen werken prima.
Is het toestel op de een of andere manier beveiligd om hoger te zetten?
In het boekje kan ik daar niks op vinden.

Als iemand een tip heeft hoor ik het graag.

Mvg. Melvin

Alle reacties


  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-02 16:08
Welkom op Tweakers. Welke ketel heb je? Ook belangrijk om te weten welke uitvoering. Bijvoorbeeld: Remeha Avanta 35C CW5 of een Remeha Tzerra ace 28c cw4.

Waarschijnlijk heeft de monteur zowel de aanvoertemperatuur als het max vermogen (P17) van de ketel teruggebracht en heb je daardoor nu handwarme CV leidingen. Als je het alleen boven niet meer warm krijgt, misschien is een zoneregeling de juiste oplossing op lange termijn. Dan kan je boven blijven verwarmen, zonder beneden onnodig gas te verbruiken.

[Voor 53% gewijzigd door herofruit op 11-12-2022 11:10]

4800wp zuid - pvoutput.org


  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-01 13:43
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:09:
Welkom op Tweakers. Welke ketel heb je? Ook belangrijk om te weten welke uitvoering. Bijvoorbeeld: Remeha Avanta 35C CW5 of een Remeha Tzerra ace 28c cw4.
Ik wist dat ik wat informatie vergeten was.
Het is een Remeha avanta 35c CW5.

Max vermogen had hij inderdaad ook naar beneden gezet. Kan ik die zo omhoog zetten? Of moet ik met meer rekening houden?

Zoneregeling zegt me niks. Als ik er logisch over nadenk zouden de leidingen van boven en beneden gescheiden worden?

Als ik de temperatuur weer wat omhoog krijg zou ik voorlopig geholpen zijn.

Gr. Melvin

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-02 16:08
Via het installatie menu kan je meerdere parameters instellen.



Let erop, eerst de enter indrukken en dan kort de R-toets. Andersom werkt het niet.

Op welke instellingen staan P1, P17, P19 en P20?

[Voor 5% gewijzigd door herofruit op 11-12-2022 11:32]

4800wp zuid - pvoutput.org


  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-01 13:43
Hoi.

P1 60
P17 25
P19 13
P20 blijft P20 knipperen. Op enter drukken doet niks.
P21 stand pomp is dat geloof ik staat op 0.

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-02 16:08
Sorry, P21 is idd niet relevant.

Vreemd dat je P1 dan niet kan verhogen. Heb je al geprobeerd naar fabrieksinstellingen te resetten en dan weer opnieuw aan te passen naar bijvoorbeeld
P1 75
P17 22
P4 (uit m’n hoofd) op 1.

4800wp zuid - pvoutput.org


  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-01 13:43
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:52:
Sorry, P21 is idd niet relevant.

Vreemd dat je P1 dan niet kan verhogen. Heb je al geprobeerd naar fabrieksinstellingen te resetten en dan weer opnieuw aan te passen naar bijvoorbeeld
P1 75
P17 22
P4 (uit m’n hoofd) op 1.
Nee ik heb geen reset gedaan. Misschien moet ik dat eens doen. Ik durfde het niet aan omdat dit eigenlijk niet iets is waar ik verstand van heb.

P17 krijg ik niet van 25 naar 22. Wel 24 of 27.
Maar ook niet hoger dan dat.

P4 staat inderdaad op 1.
P21 is te wijzigen van 0 naar 1.
Ook dat maakt niet voor de settings van P1 en P17.


Wat wordt er met een reset allemaal teruggezet?

  • herofruit
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-02 16:08
Melvinbak schreef op zondag 11 december 2022 @ 12:21:
[...]


Wat wordt er met een reset allemaal teruggezet?
Alles dat afwijkt van de standaard waardes zoals in de installateurshandleiding voor de 35C opgegegeven staat. In jou geval vooral P1, P4, P17. Misschien nog andere instellingen, maar dat durf ik niet te zeggen.

Heb je al contact gezocht met de monteur die het naar 60 graden had teruggebracht?

4800wp zuid - pvoutput.org


  • Melvinbak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-01 13:43
herofruit schreef op zondag 11 december 2022 @ 12:54:
[...]


Alles dat afwijkt van de standaard waardes zoals in de installateurshandleiding voor de 35C opgegegeven staat. In jou geval vooral P1, P4, P17. Misschien nog andere instellingen, maar dat durf ik niet te zeggen.

Heb je al contact gezocht met de monteur die het naar 60 graden had teruggebracht?
Ik heb de standaard waardes bekeken.
P1, 4, 17 en 24 zijn gewijzigd.
De waardes kan ik handmatig niet terug zetten.
Denk dat ik maandag maar contact met de monteur moet opnemen.
Dacht dat ik dit even kon veranderen.
Helaas. Maar toch bedankt voor je hulp..
Ik ben een hoop wijzer geworden.

  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08:04
YouTube: Duurzame energie #62 Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je c...

Ik kwam onlangs dit tegen. Bij mij is de temp ook verlaagd naar 60. Kan iemand iets zeggen over deze andere instellingen?

  • Steenwijkerland
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 23-01 09:49
Kijk eens op youtube.
Daar zit "ketelklets" op.
Veel simpele uitleg over ketelinstellingen.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee