Je geeft helaas niet heel veel informatie, waardoor het lastig is een goed advies te geven. Hoe ziet de opstelling er nu uit in je groepenkast?
Standaard kun je uitgaan van een 30mA aardlek, die is er ook gewoon in 3-fase, maar als je alleen je zonnepanelen groep op deze aardlek wil zetten, zou ik 300mA adviseren, om te voorkomen dat de aardlek bij kleine lekstromen al uitspringt. De meeste aardlekschakelaars kunnen gewoon 40A hebben, dus dat kan prima icm een 25A zekering er achter. Zorg je er wel voor dat je een goed merk kiest en 6mm2 kabels gebruikt voor het aansluiten van de componenten?