Ik doe een poging om onze nieuwe Inductiekookplaat aan te sluiten, maar ik ben bang dat ik de verkeerde gekocht heb. Ik heb een 2L+2N kookgroep bestaande uit twee automaten in de meterkast zitten. Echter staat er geen 230 2N aansluitschema op de plaat. Kan ik de adereindhulzen loshalen en deze plaat 2L+2N aansluiten? En hem dan softwarematig beveiligen zodat de 25A hoofdzekering er niet uit klapt? Of kan ik slechts 1 fase 230/ik moet op zoek naar een andere plaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Wat ze 400V 2N noemen is precies wat jij wilt toch?
Of zouden die fases echt 120° uit elkaar moeten zitten?

[ Voor 36% gewijzigd door Juup op 10-12-2022 12:07 ]

Ben ik nou zo dom of zijn jullie nou zo slim?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pyramiden
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 09-07 21:51
Juup schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:05:
Wat ze 400V 2N noemen is precies wat jij wilt toch?
Of zouden die fases echt 120° uit elkaar moeten zitten?
Dat is wat ik mij afvraag, inderdaad. Kan me niet voorstellen dat het een issue is, maar better safe than sorry.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • spone
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online
Mijn gevoel zegt dat je:
- de bruine en een van die 2 blauwe kan pakken voor de ene L+N
- de zwarte en die andere uit het blauwe setje voor de andere L+N

Het is dan wel ff uitzoeken nog welke nul bij welke L hoort (al zal dat in de praktijk niet zoveel uitmaken aangezien ze toch gelijk geschakeld worden in de automaat en ze 1:1 door de automaat naar hetzelfde punt gaan).

Edit: het mooiste is als je gewoon vanuit de groepenkast de 3 fases naar de keuken brengt via een krachtgroep. Dan heb je je L1, L2, L3, N en PE (desnoods via de bestaande bedrading) daar en kan je hem aansluiten volgens het eerste schema. Dan hoef je je ook geen zorgen te maken over begrenzing of overbelasting. Maar dat is wel wat extra moeite, kennis en kosten (krachtgroep, evt bedrading etc).

Edit2: Ik ga er hierbij vanuit dat je het hebt over een 3x25A 3-fase aansluiting. Of heb je nog een 1x25A 1-fase aansluting?

[ Voor 41% gewijzigd door spone op 10-12-2022 13:23 ]