Dag mede tweakers / hulpverleners
Heb svp jullie hulp nodig mbt t volgende "probleem"
sinds dit voorjaar heb ik de intergas xtreme 30 (hiervoor de remeha quinta 28c icm celcia 20)
(hoekhuis, alle radiatoren volledig open (geen voetventielen) etc
Nu de dagen kouder worden gedraagt de thermostaat en/of de ketel zich niet zoals gewenst In iedergeval totaal anders dan de remeha. Hoe zien jullie dit?
we stoken met 1 of max 1,5 graden op (bv van 15.5 naar 16 of van 16 naar 17 etc) dit gaat mijn optiek goed, met zo'n 42 graden wordt de aanvoer geregeld. Echter wanneer de gewenste kamer temperatuur is bereikt zie je op de thermostaat zo nu en dan t vlammetje 1 a 2 seconden in beeld =warmte vraag... hierna stopt t. < dit lijkt sowieso niet juist
wanneer de thermostaat alsnog aanspringt om de kamer op temp. te houden gaat de cv rustig branden en probeert dit op 30 graden aanvoer. (fyi ik heb al eens de instellingen P056 minimale cv aanvoer temp verhoogd naar 40 en ook al eens naar 50 gr ook de pomp instellingen verhoogd max P31 naar 70% en min P32 55% EN alles ook weer teruggezet naar fabriek af) < ondanks dit gegeven blijft t gedrag onveranderd (korte runs)
Nu heb 2 dagen gekeken wat er gebeurt wanneer de kamer temp is bereikt en hij de kamer op temp. probeert te houden,
lees van onder naar boven (is mijn log uit mindergas.nl)
7 dec 2022
14;30 kamer temp 18,5 is bereikt alsnog gaat de thermostaat / cv aan : 3 min uit, 7 min aan 36gr aanvoer, 1 min uit, 7min aan, 3min uit, 5 min aan (35gr aanvoer) 4min uit, 5 min aan (40gr aanvoer), 6 min uit, 6 min aan (40gr aanvoer)
7 dec 2022
14:00 Temp kamer gevraagd van 17 naar 18,5gr cv Pomp max P31 70% cv Pomp min P32 naar 55%. Aanvoer gaat 43gr aanvoer
7 dec 2022
kamer temp. is bereikt hier volgt t gedrag: 6min uit, 3min aan (32gr aanvoer), 7min uit, 3min aan op 32gr, 7min uit, 2min aan op 32gr aanvoer, 7 min uit
32gr aanvoer> 7 min verwarming aan om bij te stoken (alle radiatoren zijn warm) vervolgens 5min uit, en hierna 5min aan (32gr aanvoer)
pomp nadraaitijd voor cv staat op 5 min parameter P33
Relevante software en hardware die ik gebruik
intergas xtreme 30
branderautomaat: 1.92
DSP processor: 1.21
Touch thermostaat
onderstaande instellingen heb ik overgenomen uit een eerder forum en aangepast met de standaard instellingen zoals de intergas xtreme 30 wordt geleverd (huidige aanpassingen display weergave 2 (uitgebreid), aanvoer temp 80gr en pomp nadraaitijd cv 5min en warmwater comfort uit)
:strip_exif()/f/image/OWm1oFQVGZjrbaDYGZ0AANZJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit 08-12:
Installateur is geweest en na contact met Intergas blijkt dat t gedrag normaal is, blijkbaar kan de CV de warmte niet kwijt (met cv aanvoer van 30gr).
Heb de dichtsbijzijnde radiator dicht gezet
Max CV vermogen 50%
Min. Cv aanvoer verhoogd naar 38gr
Pomp Nadraaitijd 3 min
Minimale pompsnelheid 20%
Eens kijken of eea op temperatuur blijft
Edit 10-12:
Weer diverse tests verder
Heb Pompsnelheden verhoogd max70 %en min65%
minimale aanvoer verhoogd tot 50gr
Radiatoren volledig open (ook tests met dichtbijzijnde dicht) etc etc
Maar ondanks de diverse tests blijft t gedrag tijdens het op temperatuur houden van de woonkamer... Dus de Cv kort aan 2 a 3min met een aanvoer tussen de 32 en 37gr en weer paar min uit. Dit noemt de installateur normaal. (Hij concludeert dat thuis goed is geïsoleerd) En begrijp ik ook wel. Want t klopt dat met deze installatie en instellingen de woonkamer op temperatuur blijft. Echter t is niet behaaglijk en je voelt kou vanuit de vloer opkomen.
Ik denk dat we moeten wennen aan t feit dat t nu eenmaal anders werkt tov de remeha. De remeha deed t alleen behaaglijker en gaf een warmte stoot waardoor de ventilatoren onder de radiatoren ook telkens aan gingen en we daarmee op max 18,5gr de afgelopen 12 jaar geleefd hebben.
De comfort touch thermostaat begrijp ik niet,
Hij is ingesteld zodat ik de temperatuur per tiende aflees (bv: 16,1) de warmtevraag gebeurt altijd per halve graad.
Ik heb echter nog niet 1x in t laatste half jaar 17,2 17, 3 16,4 etc gezien!
Vanochtend was t 16gr ik stel t vervolgens in op 16,5
En nu gebeurt t volgende : zonder dat de CV aanslaat (dat duurde 6min uiteindelijk voordat ie aanging ) laat de conform touch opeens 16,1 16,2 16,3 en 16,4 zien < pas bij 16,4 ging de CV aan en ging ie rustig opstoken naar 16,5
Heb svp jullie hulp nodig mbt t volgende "probleem"
sinds dit voorjaar heb ik de intergas xtreme 30 (hiervoor de remeha quinta 28c icm celcia 20)
(hoekhuis, alle radiatoren volledig open (geen voetventielen) etc
Nu de dagen kouder worden gedraagt de thermostaat en/of de ketel zich niet zoals gewenst In iedergeval totaal anders dan de remeha. Hoe zien jullie dit?
we stoken met 1 of max 1,5 graden op (bv van 15.5 naar 16 of van 16 naar 17 etc) dit gaat mijn optiek goed, met zo'n 42 graden wordt de aanvoer geregeld. Echter wanneer de gewenste kamer temperatuur is bereikt zie je op de thermostaat zo nu en dan t vlammetje 1 a 2 seconden in beeld =warmte vraag... hierna stopt t. < dit lijkt sowieso niet juist
wanneer de thermostaat alsnog aanspringt om de kamer op temp. te houden gaat de cv rustig branden en probeert dit op 30 graden aanvoer. (fyi ik heb al eens de instellingen P056 minimale cv aanvoer temp verhoogd naar 40 en ook al eens naar 50 gr ook de pomp instellingen verhoogd max P31 naar 70% en min P32 55% EN alles ook weer teruggezet naar fabriek af) < ondanks dit gegeven blijft t gedrag onveranderd (korte runs)
Nu heb 2 dagen gekeken wat er gebeurt wanneer de kamer temp is bereikt en hij de kamer op temp. probeert te houden,
lees van onder naar boven (is mijn log uit mindergas.nl)
7 dec 2022
14;30 kamer temp 18,5 is bereikt alsnog gaat de thermostaat / cv aan : 3 min uit, 7 min aan 36gr aanvoer, 1 min uit, 7min aan, 3min uit, 5 min aan (35gr aanvoer) 4min uit, 5 min aan (40gr aanvoer), 6 min uit, 6 min aan (40gr aanvoer)
7 dec 2022
14:00 Temp kamer gevraagd van 17 naar 18,5gr cv Pomp max P31 70% cv Pomp min P32 naar 55%. Aanvoer gaat 43gr aanvoer
7 dec 2022
kamer temp. is bereikt hier volgt t gedrag: 6min uit, 3min aan (32gr aanvoer), 7min uit, 3min aan op 32gr, 7min uit, 2min aan op 32gr aanvoer, 7 min uit
32gr aanvoer> 7 min verwarming aan om bij te stoken (alle radiatoren zijn warm) vervolgens 5min uit, en hierna 5min aan (32gr aanvoer)
pomp nadraaitijd voor cv staat op 5 min parameter P33
Relevante software en hardware die ik gebruik
intergas xtreme 30
branderautomaat: 1.92
DSP processor: 1.21
Touch thermostaat
onderstaande instellingen heb ik overgenomen uit een eerder forum en aangepast met de standaard instellingen zoals de intergas xtreme 30 wordt geleverd (huidige aanpassingen display weergave 2 (uitgebreid), aanvoer temp 80gr en pomp nadraaitijd cv 5min en warmwater comfort uit)
:strip_exif()/f/image/OWm1oFQVGZjrbaDYGZ0AANZJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit 08-12:
Installateur is geweest en na contact met Intergas blijkt dat t gedrag normaal is, blijkbaar kan de CV de warmte niet kwijt (met cv aanvoer van 30gr).
Heb de dichtsbijzijnde radiator dicht gezet
Max CV vermogen 50%
Min. Cv aanvoer verhoogd naar 38gr
Pomp Nadraaitijd 3 min
Minimale pompsnelheid 20%
Eens kijken of eea op temperatuur blijft
Edit 10-12:
Weer diverse tests verder
Heb Pompsnelheden verhoogd max70 %en min65%
minimale aanvoer verhoogd tot 50gr
Radiatoren volledig open (ook tests met dichtbijzijnde dicht) etc etc
Maar ondanks de diverse tests blijft t gedrag tijdens het op temperatuur houden van de woonkamer... Dus de Cv kort aan 2 a 3min met een aanvoer tussen de 32 en 37gr en weer paar min uit. Dit noemt de installateur normaal. (Hij concludeert dat thuis goed is geïsoleerd) En begrijp ik ook wel. Want t klopt dat met deze installatie en instellingen de woonkamer op temperatuur blijft. Echter t is niet behaaglijk en je voelt kou vanuit de vloer opkomen.
Ik denk dat we moeten wennen aan t feit dat t nu eenmaal anders werkt tov de remeha. De remeha deed t alleen behaaglijker en gaf een warmte stoot waardoor de ventilatoren onder de radiatoren ook telkens aan gingen en we daarmee op max 18,5gr de afgelopen 12 jaar geleefd hebben.
De comfort touch thermostaat begrijp ik niet,
Hij is ingesteld zodat ik de temperatuur per tiende aflees (bv: 16,1) de warmtevraag gebeurt altijd per halve graad.
Ik heb echter nog niet 1x in t laatste half jaar 17,2 17, 3 16,4 etc gezien!
Vanochtend was t 16gr ik stel t vervolgens in op 16,5
En nu gebeurt t volgende : zonder dat de CV aanslaat (dat duurde 6min uiteindelijk voordat ie aanging ) laat de conform touch opeens 16,1 16,2 16,3 en 16,4 zien < pas bij 16,4 ging de CV aan en ging ie rustig opstoken naar 16,5
[ Voor 25% gewijzigd door pielle007 op 10-12-2022 10:05 ]