Sinds 1.5 jaar ofzo heb ik tado in gebruik in mijn huis op alle radiatoren. Nu is in de afgelopen maanden mij opgevallen dat met regelmaat de cv ketel zijn druk verloor.
In eerste instantie het probleem in de ketel gezocht want is ook alweer 10 jaar oud dus onderhoudspakket er tegenaan en ontluchter + overdruk ventiel vervangen alsmede de driewegklep omdat die berucht is bij dit model voor andere kwalen.
Ook gelijk maar de vulinstallatie aangepast zodat ik niet meer steeds onder de keuken hoef te duiken voor het afvullen van de cv installatie en een nieuw drukvat.
Ketel weer fris en fruitig maar het probleem bleef.. hmm dan toch eens dieper op onderzoek en ook ter rade naar de oorzaak. Pas toen ging het lampje branden dat de problemen grotendeels zijn ontstaan sinds de tado installatie...
Ik heb 3 radiatoren allemaal met tado thermostaatknop. Nu zijn dit al low h2o radiatoren oftewel er zit vrij weinig water in mijn systeem. Echter zodra tado de knop dicht gooit wilt mijn cv ketel nog wel zijn warmte kwijt. Dit kan dus niet waardoor de druk oploopt aan de cv ketel en de overdruk ventiel het water loost. Het gevolg laat zich raden te weinig water in het systeem.
Nu is het zo dat mijn remeha tzerra er nog 1 van de eerste generatie is dexe heeft geen zelf regelende pomp. Ik heb gezien dat deze wel te koop is echter kan ik nergens vinden of het een kwestie is van aansluiten of een monteur bellen om in te programmeren. Ik ben zelf technisch genoeg om de pomp te vervangen maar beschik niet over software em data kabel van remeha. En in de huidige markt lopen de kosten voor een monteur stevig op. Maar gezien het lage aantal radiatoren en weinig water in mijn systeem denk ik dat mijn rendement en ook rust in de radiatoren een stuk beter zal zijn met een zelf regelende pomp die zijn opbrengst kan aanpassen inplaats van aan / uit.
Daarnaast vroeg ik me af of ik er in tado nog ergens een optie zit om eerst de cv ketel vraag te stoppen alvorens de radiatoren dicht te draaien.
In eerste instantie het probleem in de ketel gezocht want is ook alweer 10 jaar oud dus onderhoudspakket er tegenaan en ontluchter + overdruk ventiel vervangen alsmede de driewegklep omdat die berucht is bij dit model voor andere kwalen.
Ook gelijk maar de vulinstallatie aangepast zodat ik niet meer steeds onder de keuken hoef te duiken voor het afvullen van de cv installatie en een nieuw drukvat.
Ketel weer fris en fruitig maar het probleem bleef.. hmm dan toch eens dieper op onderzoek en ook ter rade naar de oorzaak. Pas toen ging het lampje branden dat de problemen grotendeels zijn ontstaan sinds de tado installatie...
Ik heb 3 radiatoren allemaal met tado thermostaatknop. Nu zijn dit al low h2o radiatoren oftewel er zit vrij weinig water in mijn systeem. Echter zodra tado de knop dicht gooit wilt mijn cv ketel nog wel zijn warmte kwijt. Dit kan dus niet waardoor de druk oploopt aan de cv ketel en de overdruk ventiel het water loost. Het gevolg laat zich raden te weinig water in het systeem.
Nu is het zo dat mijn remeha tzerra er nog 1 van de eerste generatie is dexe heeft geen zelf regelende pomp. Ik heb gezien dat deze wel te koop is echter kan ik nergens vinden of het een kwestie is van aansluiten of een monteur bellen om in te programmeren. Ik ben zelf technisch genoeg om de pomp te vervangen maar beschik niet over software em data kabel van remeha. En in de huidige markt lopen de kosten voor een monteur stevig op. Maar gezien het lage aantal radiatoren en weinig water in mijn systeem denk ik dat mijn rendement en ook rust in de radiatoren een stuk beter zal zijn met een zelf regelende pomp die zijn opbrengst kan aanpassen inplaats van aan / uit.
Daarnaast vroeg ik me af of ik er in tado nog ergens een optie zit om eerst de cv ketel vraag te stoppen alvorens de radiatoren dicht te draaien.