Situatie
Ik heb een vloerverwarming en Evo home geinstalleerd. Er is geen by-pass geïnstalleerd, een kleine radiator staat altijd open (vluchtradiator).De ketel is een Remeha Avanta CW28
Probleem:
De temperatuur van water dat de vloer in gaat, blijft laag terwijl de ketel 100% brand. Ik kijk dan naar de temperatuur meter op de vw verdeler. De aanvoer temperatuur van de ketel (afgelezen van de ketel) is wel vrij hoog.
Zelf al gedaan:
Ik ben er nu achter, waar de lage temperatuur vandaan komt. Het water loopt via de weg van minste weerstand, wat de vluchtradiator blijkt te zijn. Als ik deze dicht draai, gaat de ingaande temperatuur van vloerverwarming omhoog, er gaat dus meer debiet naar de vw. Het verder dicht zetten van de vluchtradiator lijkt dus te helpen. Er lijkt een waterzijdig onbalans in het systeem te zitten.
De vluchtradiator kan ik niet volledig dicht doen, want het is de nood bypass. Echter, ik wil hem wel knijpen zover dat kan. Ik heb getest met een geknepen vluchtradiator met 100% ketel aan, alle andere radiatoren/VW dicht. De ketel geeft géén blokkeringscode (code 9), maar vanwege lage debiet schiet de aanvoertemperatuur omhoog en gaat snel over tot pendelen (code 5) en dit herhaalt zich.
Het flink knijpen van de vluchtradiator brengt systeem meer in balans, maar als deze alleen open staat, gaat ketel dus vrijwel meteen pendelen.
Het pendelen lijkt mij niet ernstig en de pomp draait gewoon door, want geen blokkeringscode. Ik denk dat ik door de vluchtradiator knijpen het probleem dan oplos zonder schade te veroorzaken aan de ketel
Vraag 1:
Kan ik op deze manier de onbalans corrigeren, zonder schade aan de ketel/pomp toe te brengen?
Vraag 2:
Stel dat ik wel een by-pass had. Wat zou dan het gedrag zijn van de ketel als de bypass open springt?
Het water gaat dan ook meteen terug naar de ketel. Krijg je dan het zelfde gedrag?
Ik heb een vloerverwarming en Evo home geinstalleerd. Er is geen by-pass geïnstalleerd, een kleine radiator staat altijd open (vluchtradiator).De ketel is een Remeha Avanta CW28
Probleem:
De temperatuur van water dat de vloer in gaat, blijft laag terwijl de ketel 100% brand. Ik kijk dan naar de temperatuur meter op de vw verdeler. De aanvoer temperatuur van de ketel (afgelezen van de ketel) is wel vrij hoog.
Zelf al gedaan:
Ik ben er nu achter, waar de lage temperatuur vandaan komt. Het water loopt via de weg van minste weerstand, wat de vluchtradiator blijkt te zijn. Als ik deze dicht draai, gaat de ingaande temperatuur van vloerverwarming omhoog, er gaat dus meer debiet naar de vw. Het verder dicht zetten van de vluchtradiator lijkt dus te helpen. Er lijkt een waterzijdig onbalans in het systeem te zitten.
De vluchtradiator kan ik niet volledig dicht doen, want het is de nood bypass. Echter, ik wil hem wel knijpen zover dat kan. Ik heb getest met een geknepen vluchtradiator met 100% ketel aan, alle andere radiatoren/VW dicht. De ketel geeft géén blokkeringscode (code 9), maar vanwege lage debiet schiet de aanvoertemperatuur omhoog en gaat snel over tot pendelen (code 5) en dit herhaalt zich.
Het flink knijpen van de vluchtradiator brengt systeem meer in balans, maar als deze alleen open staat, gaat ketel dus vrijwel meteen pendelen.
Het pendelen lijkt mij niet ernstig en de pomp draait gewoon door, want geen blokkeringscode. Ik denk dat ik door de vluchtradiator knijpen het probleem dan oplos zonder schade te veroorzaken aan de ketel
Vraag 1:
Kan ik op deze manier de onbalans corrigeren, zonder schade aan de ketel/pomp toe te brengen?
Vraag 2:
Stel dat ik wel een by-pass had. Wat zou dan het gedrag zijn van de ketel als de bypass open springt?
Het water gaat dan ook meteen terug naar de ketel. Krijg je dan het zelfde gedrag?