Nog een mooie toevoeging: beton, zowel in het werk gestort als prefab (kanaalplaat, onderzijde breedplaat) moet een minimale dekking op de wapening hebben.
Een dekking van 25mm is méér dan eens gebruikelijk, en daarin frezen voor een 16mm buisje: dan raak je de wapening echt niet. Tenzij je als een houthakker tekeer gaat op het beton en niet let op wat er kan en waar wapening zit. Dan ben je oliedom bezig....
Zelfs als je aan de onderzijde over een meter lengte middenop de wapening volledig bloot legt, blijft de boel wel overeind. Beton neemt alleen druk op, en wapening alleen trekkrachten. Onderin het plafond zitten enkel trekkrachten. Dat beton dient daar dus enkel om de wapening te beschermen (niet verwarren met een zijkant of bovenkant, waar het beton de volledige kracht opneemt!!!)
Nog mooier: betonberekeningen zijn zo ingericht, dat een enkele wapeningsstaaf màg bezwijken zonder dat de toelaatbare belasting wordt overschreden. Bovendien komen maar weinig vloeren in de buurt van de maximaal toelaatbare belasting, dus heb je 'extra over' op de sterkte. En dan heb je bij het beton ook allerlei veiligheidsfactoren.
Maar goed, bij structuele problemen en wapening die op meerdere plekken doorgefreesd is zou je na 5 jaar echt al de nodige zichtbare schade aan het plafond moeten hebben. Ik zou er geen probleem van maken en er gewoon lekker boven / onder kunnen gaan slapen.
Als je zekerheid wilt: er zijn van die detectors die metaal opsporen (elektra, waterleiding en dus ook wapening) en die zijn voor een paar tientjes te koop of te huur. Dan slaap jij ook weer lekker.