Afgelopen zomer vloerverwarming laten infrezen in de woonkamer op 1e verdieping. Hebben het toen zelf aangesloten op de leidingen. Idee was om voor nu gebruik te maken van een radiatorknop van tado icm draadloze thermostaat en dan zodra we een warmtepomp hebben, laten we dit de groep zijn die altijd open staat dus gaat tado ertussenuit.
Nu wordt onze vloerverwarming niet goed warm.
Wat opvalt is dat de witte leiding links op de foto richting de vloerverwarming qua temperatuur goed overeenkomt met aanvoer vanuit cv, maar na de thermostaatkraan (waar dus tado opzit) wordt het aanzienlijk minder. Gemeten met infraroodmeter. Op de glimmende delen een stukje tape geplakt.
We zien dus ook op de thermostaat van de vloerverwarming dat het warm water wat de buizen instroomt, aanzienlijk lager is.
Concreet; leiding tot aan thermostaatkraan is circa 35 graden, erna circa 28 graden.
Vloer wordt gewoon niet warm.
Temperatuur op de thermostaat op de verdeler zelf staat op 40, dus dat is euvel ook niet.
Tado eraf gehaald, gecheckt of thermostaat kraan volledig open staat en dat is het geval. Met tado eraf geen verschil.
We hebben 5 groepen a 80m a 16mm diameter.
Vermoeden zelf dat het probleem eerder in ons eigen aangelegde leidingwerk ligt dan aan de installateur.
Ook nog gedacht of we anders de thermostaatkraan verplaatsen op de retour, of komt er dan toch warm water de vloer in bij warmtevraag van andere ruimtes?
Hebben verder op de begane grond een goed werkend vloerverwarmingsysteem met zoneklep, dus als dat de oplossing kan zijn staan we daar ook voor open.
Verder zelfde verdeler, pomp etc als in de woonkamer.
Nu wordt onze vloerverwarming niet goed warm.
Wat opvalt is dat de witte leiding links op de foto richting de vloerverwarming qua temperatuur goed overeenkomt met aanvoer vanuit cv, maar na de thermostaatkraan (waar dus tado opzit) wordt het aanzienlijk minder. Gemeten met infraroodmeter. Op de glimmende delen een stukje tape geplakt.
We zien dus ook op de thermostaat van de vloerverwarming dat het warm water wat de buizen instroomt, aanzienlijk lager is.
Concreet; leiding tot aan thermostaatkraan is circa 35 graden, erna circa 28 graden.
Vloer wordt gewoon niet warm.
Temperatuur op de thermostaat op de verdeler zelf staat op 40, dus dat is euvel ook niet.
Tado eraf gehaald, gecheckt of thermostaat kraan volledig open staat en dat is het geval. Met tado eraf geen verschil.
We hebben 5 groepen a 80m a 16mm diameter.
Vermoeden zelf dat het probleem eerder in ons eigen aangelegde leidingwerk ligt dan aan de installateur.
Ook nog gedacht of we anders de thermostaatkraan verplaatsen op de retour, of komt er dan toch warm water de vloer in bij warmtevraag van andere ruimtes?
Hebben verder op de begane grond een goed werkend vloerverwarmingsysteem met zoneklep, dus als dat de oplossing kan zijn staan we daar ook voor open.
Verder zelfde verdeler, pomp etc als in de woonkamer.