Mijn vraag
Bij het installeren van de thermostaat i.c.m. stadsverwarming loop ik vast, met name de logica vanaf de heatlink naar de zone klep.

De zone klep werkt namelijk als volgt. Deze trekt zichzelf dicht als er spanning op staat en gaat open als er geen spanning naar toe gaat.

In eerste instantie dacht ik met 1x 220 af te zijn en draden van de zoneklep op 2 en 3 te installeren, maar dan ontvangt de zone klep geen stroom. Vervolgens heb ik een brug gemaakt tussen L en 2 om spanning te krijgen. Dit werkt, maar met een twist.

Als er warmte vraag is staat 2 onder spanning en als er geen warmte vraag is dan heeft 2 geen spanning. Dit moet dus andersom zijn.
Vervolgens heb ik de bruine draad gewisseld tussen 1,2 en 3 maar de huidige situatie blijft. Ik dacht dat ik wellicht de T1 en T2 van de thermostaat had omgedraaid, maar daar krijg ik ook geen verschil op.

Heeft iemand een idee hoe ik dit kan omdraaien? Zie bijlages voor de setup.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dOSXKUciTrny0xpewnhOPmtSlEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zl6E6a0x3zwCjPYr5ds3uA3n.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aA-tLBNnyOQLyzudOsjZ4nrougw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBx3mdzbEk9rb2piVYgjKukS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gP6fpb3tMJHJIu76Yh4I_ymctNI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Dj5wyxQ2IXFVRD0fs5mEh4nS.jpg?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door CuBras op 25-11-2022 11:55 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16-06 14:45

Cr3ator

1 bar is geen bar

De truc is om 'L' te bruggen met '2' (het common contact van het relais) en de zoneklep op 'N' en 1 of 3 aan te sluiten.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926