EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Ja dat kan, een zekering slaat niet direct af bij 25A maar bij langdurig verbruik van 25A . Kort verbruik boven de 25A is mogelijk.
Iedere automaat heeft een eigen uitschakelkarakteristiek, Google op je eigen type nummer en je zal een tijd/belasting grafiek vinden die weergeeft hoe lang een bepaalde belasting mag duren voordat de automaat afslaat.
Grafiek zal er ongeveer zo uitzien:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LyFzdikjpSGLzAYbAGUggWfP.png?f=user_large)
9000w is ongeveer 1,5x de norm van een 25A automaat. En dat gaat ongeveer 40min goed volgens deze grafiek.
Iedere automaat heeft een eigen uitschakelkarakteristiek, Google op je eigen type nummer en je zal een tijd/belasting grafiek vinden die weergeeft hoe lang een bepaalde belasting mag duren voordat de automaat afslaat.
Grafiek zal er ongeveer zo uitzien:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LyFzdikjpSGLzAYbAGUggWfP.png?f=user_large)
9000w is ongeveer 1,5x de norm van een 25A automaat. En dat gaat ongeveer 40min goed volgens deze grafiek.
[ Voor 126% gewijzigd door Sethro op 24-11-2022 15:57 ]
Je kunt -er van uitgaande dat er automaten in de kast van de netbeheerder zitten- van dat type de specsheet opzoeken. Daarin staat normaal gesproken een grafiek waaruit je op kunt maken hoe dit automaat zich zal gedragen.
Je zult zien dat je best een tijdje over de maximale stroom heen kan voordat deze eruit klapt.
Je zult zien dat je best een tijdje over de maximale stroom heen kan voordat deze eruit klapt.
Online proberen wat op te zoeken over deze automaten maar ik kon vrij weinig vinden. Misschien heeft iemand hier meer geluk?
:strip_exif()/f/image/YnIKLOIcr1GKeKc1l4oEvBEX.jpg?f=fotoalbum_large)
EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
C25, dus C-karakteristiek. Zie grafiek van @Sethro hierboven.
Tussen de 40 en 400 seconden volgens die grafiek.Sethro schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:46:
Grafiek zal er ongeveer zo uitzien:
[Afbeelding]
9000w is ongeveer 1,5x de norm van een 25A automaat. En dat gaat ongeveer 40min goed volgens deze grafiek.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Het kwartje is gevallen, bedankt voor de antwoorden!
EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
9Kw piek voor korte tijd is best lekker. Ikzelf heb max 7Kw gedaan op een 25A smeltzekering
https://www.elettra.it/MT...__1265842790554496100.pdf
Hier staat de datasheet, op pagina 30 vindt je de relevante informatie.
Zoals ook de 'thermal release' tabel:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1eGFdXLPXAWoPrh3nrVwSBBp.jpg?f=user_large)
Daar zie je dat bij een In van 1.45 de uitschakeltijd < 1 uur is.
Dus bij een stroom van 1.45 x 25A (+-36A) duurt het tot één uur maximaal voordat deze uitschakelt.
Hier staat de datasheet, op pagina 30 vindt je de relevante informatie.
Zoals ook de 'thermal release' tabel:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1eGFdXLPXAWoPrh3nrVwSBBp.jpg?f=user_large)
Daar zie je dat bij een In van 1.45 de uitschakeltijd < 1 uur is.
Dus bij een stroom van 1.45 x 25A (+-36A) duurt het tot één uur maximaal voordat deze uitschakelt.