Maximum verbruik 1-fase

Pagina: 1
Acties:

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 20:47
Afgelopen maandag is bij mij 3-fase aangesloten en gelijk de oude kast met smeltzekeringen van Liander vervangen door een moderne met 3x25A AEG automaat.
Nu was ik benieuwd of deze gelijk er uit gaan boven de 25a dus even de proef op de som genomen. Nu blijkt dat ik meer dan 9000W kortstondig op 1 fase kan trekken volgens mijn P1 meter (wat ook wel klopte, 3500W elektrische auto, oven, Quooker en waterkooker tegelijk), zie afbeelding.
De automaat van Liander pakte het zonder problemen. Klopt het dat deze dit voor een korte termijn aan kan?

Hierna gelijk de verdeling aangepast waardoor het wel netjes binnen de 25a per groep valt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n6dbOGp8n93860kZbdkDN5F-3U4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8PnRRG8kRzmfm3IT6HACKfLR.jpg?f=fotoalbum_large

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Ja dat kan, een zekering slaat niet direct af bij 25A maar bij langdurig verbruik van 25A . Kort verbruik boven de 25A is mogelijk.

Iedere automaat heeft een eigen uitschakelkarakteristiek, Google op je eigen type nummer en je zal een tijd/belasting grafiek vinden die weergeeft hoe lang een bepaalde belasting mag duren voordat de automaat afslaat.

Grafiek zal er ongeveer zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WZs-Sun0pk8ljYb3fPTcOwjoFY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LyFzdikjpSGLzAYbAGUggWfP.png?f=user_large

9000w is ongeveer 1,5x de norm van een 25A automaat. En dat gaat ongeveer 40min goed volgens deze grafiek.

[ Voor 126% gewijzigd door Sethro op 24-11-2022 15:57 ]


  • Jan_
  • Registratie: December 2003
  • Niet online

Jan_

Discussie is daar >>>

Je kunt -er van uitgaande dat er automaten in de kast van de netbeheerder zitten- van dat type de specsheet opzoeken. Daarin staat normaal gesproken een grafiek waaruit je op kunt maken hoe dit automaat zich zal gedragen.

Je zult zien dat je best een tijdje over de maximale stroom heen kan voordat deze eruit klapt.

www.elecdev.nl


  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 20:47
Online proberen wat op te zoeken over deze automaten maar ik kon vrij weinig vinden. Misschien heeft iemand hier meer geluk?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QEIazAw_Nlgz8oWjIM0Q4DPfN8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YnIKLOIcr1GKeKc1l4oEvBEX.jpg?f=fotoalbum_large

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:09
C25, dus C-karakteristiek. Zie grafiek van @Sethro hierboven.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:38
Sethro schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:46:
Grafiek zal er ongeveer zo uitzien:
[Afbeelding]

9000w is ongeveer 1,5x de norm van een 25A automaat. En dat gaat ongeveer 40min goed volgens deze grafiek.
Tussen de 40 en 400 seconden volgens die grafiek.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 20:47
Het kwartje is gevallen, bedankt voor de antwoorden!

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 17:34
9Kw piek voor korte tijd is best lekker. Ikzelf heb max 7Kw gedaan op een 25A smeltzekering :P

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jan_
  • Registratie: December 2003
  • Niet online

Jan_

Discussie is daar >>>

https://www.elettra.it/MT...__1265842790554496100.pdf
Hier staat de datasheet, op pagina 30 vindt je de relevante informatie.

Zoals ook de 'thermal release' tabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5La3xT7uESmxsdZokbT4xdYs1I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1eGFdXLPXAWoPrh3nrVwSBBp.jpg?f=user_large

Daar zie je dat bij een In van 1.45 de uitschakeltijd < 1 uur is.
Dus bij een stroom van 1.45 x 25A (+-36A) duurt het tot één uur maximaal voordat deze uitschakelt.

www.elecdev.nl

Pagina: 1