Ik heb een Growatt omvormer met oost en west strings parallel aangesloten op de enige tracker.
Heeft 2 jaar zonder problemen gedraaid en sinds gister slaat opeens de stop door op het moment dat de omvormer inschakelt.
Wat ik al heb geprobeerd:
Alleen de oost string of alleen de west string aangesloten, stop slaat nog steeds door.
Strings doorgemeten, geven beide normale waarden qua voltage en stroom.
Weerstand van de aardedraad van de PV panelen gemeten naar de plus en min van beide strings, alles is >10M ohm.
Heeft iemand nog een idee wat er aan de hand kan zijn of hoe ik dit kan troubleshooten?