Goedenavond allemaal,
Onze aannemer heeft de afgelopen maanden onze hele begane grond verbouwd en een uitbouw toegevoegd, ook is meteen de hele begane grond voorzien van schuimbeton met vloerverwarming.
Hier begint mijn probleem. Over het algemeen stoken wij alleen de begane grond (en 1 werkkamer op zolder), zo ook nu. Ik ben bezig met het opstookprotocol van de VV (waarbij de temperatuur in de vv elk etmaal met 5 graden wordt verhoogd), en de overige radiatoren staan uit. De ketel draait dus op dit moment uitsluitend voor de vv, waarbij ik er van uit ben gegaan dat de modulerende thermostaat of de ketel zelf wel zodanig zouden moduleren dat het goed ging (voor mij een redelijke black box: ik gooi er wat muntjes in en hoop dat het goed gaat).
Nu gebeurt het zo'n twee keer per etmaal dat de ketel eerst een tijdje een indringend brommend geluid maakt om vervolgens met foutcode F24 (te hoge retourtemp) uit te gaan. Ik vermoed dus dat er niet (voldoende) wordt gemoduleerd. Brander brandt wel op halve kracht maar aanvoertemperatuur is steeds boven 80 graden.
Mijn vraag is dus de volgende: wat is het advies?
A. aan/uit thermostaat halen om ketel handmatig naar 60 graden te zetten?
B. andere (slimmere) thermostaat halen die wel de aanvoertemperatuur kan moduleren?
C. een expert langs vragen om alles (waterzijdig) in te regelen en de ketel in te stellen?
D. direct overstappen op een hybride ketel waarbij het vermogen veel beter aansluit op de gebruikssituatie? (ik vermoed dat 24 kW veel te veel is voor 1 goed geïsoleerde woonkamer + 1 werkkamer). Deze optie stel ik liever nog even uit.
...
Mijn systeem bestaat uit:
- Ketel: AWB Thermomaster 3HR 24T (in de oriënterende fase voor vervanging door hybride, maar nog bewust onbekwaam + lege beurs na verbouwing)
- Thermostaat: Honeywell Round Connected Modulerend
- Verdeler: Comfort Line LTV Compact 6 groeps staal vloerverwarmingsverdeler + Wilo Para RS25/6 (A-label pomp)
- Vóór de verdeler zit een bypass (heb ik nu op de laagste (weer)stand gezet om de doorstroming zo min mogelijk te hinderen)
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Geprobeerd de aanvoertemp handmatig omlaag te stellen. Dit accepteert de ketel niet aangezien hij modulerend wordt aangestuurd gok ik.
- De flow van de vv gecontroleerd: alle knoppen staan volledig open, de pomp werkt naar behoren. Temperatuur in de leidingen is ook conform thermostaat (wel een erg klein verschil tussen aan- en retour, maar de ramen zijn ook dicht ivm draaiende bouwdrogers).
- Gekeken of ik de Honeywell zo kan instellen dat hij ook de aanvoertemperatuur moduleert (niet gelukt).
...
PS: ik heb foto's van de verdeler en de installatie aldaar als dit iets toevoegt.
Onze aannemer heeft de afgelopen maanden onze hele begane grond verbouwd en een uitbouw toegevoegd, ook is meteen de hele begane grond voorzien van schuimbeton met vloerverwarming.
Hier begint mijn probleem. Over het algemeen stoken wij alleen de begane grond (en 1 werkkamer op zolder), zo ook nu. Ik ben bezig met het opstookprotocol van de VV (waarbij de temperatuur in de vv elk etmaal met 5 graden wordt verhoogd), en de overige radiatoren staan uit. De ketel draait dus op dit moment uitsluitend voor de vv, waarbij ik er van uit ben gegaan dat de modulerende thermostaat of de ketel zelf wel zodanig zouden moduleren dat het goed ging (voor mij een redelijke black box: ik gooi er wat muntjes in en hoop dat het goed gaat).
Nu gebeurt het zo'n twee keer per etmaal dat de ketel eerst een tijdje een indringend brommend geluid maakt om vervolgens met foutcode F24 (te hoge retourtemp) uit te gaan. Ik vermoed dus dat er niet (voldoende) wordt gemoduleerd. Brander brandt wel op halve kracht maar aanvoertemperatuur is steeds boven 80 graden.
Mijn vraag is dus de volgende: wat is het advies?
A. aan/uit thermostaat halen om ketel handmatig naar 60 graden te zetten?
B. andere (slimmere) thermostaat halen die wel de aanvoertemperatuur kan moduleren?
C. een expert langs vragen om alles (waterzijdig) in te regelen en de ketel in te stellen?
D. direct overstappen op een hybride ketel waarbij het vermogen veel beter aansluit op de gebruikssituatie? (ik vermoed dat 24 kW veel te veel is voor 1 goed geïsoleerde woonkamer + 1 werkkamer). Deze optie stel ik liever nog even uit.
...
Mijn systeem bestaat uit:
- Ketel: AWB Thermomaster 3HR 24T (in de oriënterende fase voor vervanging door hybride, maar nog bewust onbekwaam + lege beurs na verbouwing)
- Thermostaat: Honeywell Round Connected Modulerend
- Verdeler: Comfort Line LTV Compact 6 groeps staal vloerverwarmingsverdeler + Wilo Para RS25/6 (A-label pomp)
- Vóór de verdeler zit een bypass (heb ik nu op de laagste (weer)stand gezet om de doorstroming zo min mogelijk te hinderen)
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Geprobeerd de aanvoertemp handmatig omlaag te stellen. Dit accepteert de ketel niet aangezien hij modulerend wordt aangestuurd gok ik.
- De flow van de vv gecontroleerd: alle knoppen staan volledig open, de pomp werkt naar behoren. Temperatuur in de leidingen is ook conform thermostaat (wel een erg klein verschil tussen aan- en retour, maar de ramen zijn ook dicht ivm draaiende bouwdrogers).
- Gekeken of ik de Honeywell zo kan instellen dat hij ook de aanvoertemperatuur moduleert (niet gelukt).
...
PS: ik heb foto's van de verdeler en de installatie aldaar als dit iets toevoegt.