Ik heb een nieuwe Solis S5-GR3P6K-LV omvormer voor mijn zonnepanelen.
Deze staat constant in lijn overspanning alarm. Ik heb mijn lijnspanning reeds dagen lang gemeten en die komt niet boven 238V als maximum.
De omvormer is voor Belgie ingesteld op :standard: N4105-BEL and OV-G-V1: 165,9V , OV-G-V2:165,9V , UN-G-V1:106.2V , UN-G-V2:059.7V.
Dit zijn vaste instellingen van de fabrikant. Maar zijn die wel juist?
De OV-G-V1: 165,9V is een overspanning instelling => maar bij ons is de normale lijnspanning 230V
Dus de fabrikant zal waarschijnlijk de verkeerde waarden geprogrammeerd hebben?

Heeft er iemand een voorbeeld hoe zijn waarden zijn ingesteld?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tupolev
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22:15
Die waardes zijn inderdaad niet juist. Hier staat ook nog een uitleg over de foutcodes https://www.ginlong.com/d...G-V0X_alarm_06291601.html
Zover ik weet is de juiste code voor België C10/11, hier een paar links hoe je die setting kan aanpassen.
https://ginlongsolis.fres...dards-for-solis-inverters
of
YouTube: Solis Training Video - User Defined Grid Standard

Engineering