Mijn vraag:
Ik ben met een beregeningsproject bezig voor de tuin. Daar zit een ondergrondse regenwatertank waar met een pomp water uitgepompt wordt en dan via kleppen naar verschillende beregeningszones gestuurd kan worden.
Naast het schakelen via de microcontroller en het solid state relais zou ik hem ook gewoon met een handschakelaar aan willen zetten als ik bijvoorbeeld wat regenwater uit een kraantje wil tappen.
Nu is de vraag: hoe zet je een 230V SSR parallel met een handschakelaar?
Zoals hieronder in het schetsje te zien is zat ik te twijfelen tussen de loadkant of de control kant. Initieel dacht ik dat ik aan de 230V kant de schakelaar gewoon parallel zou kunnen zetten met de SSR, maar ik weet dus niet of dat kan zonder de SSR te beschadigen.
Dus nu lijkt het mij het verstandigst om het aan de control ipv aan de loadkant te doen, en voor de zekerheid met wat diodes om te voorkomen dat de 5V powersupply een last op een pin van de arduino zet of andersom. Of dat echt kwaad kan: geen idee, ik ben best wel een noob mbt electronica (duurde ook even voordat ik uitvond dat de 7V en 5V een Common ground nodig hadden om de het relais boardje te laten werken).
Hoe zouden jullie het doen? Maakt het niet of het aan de 230V kant gebeurd en is dat dus simpeler? Of is de control kant veiliger en heb ik inderdaad de weerstand en diodes nodig?
'high level' schetsje met de twee opties waar de parallele schakelaar te plaatsen (en de rest van het circuit):
/f/image/0FzQ8kNsk6xhMUGNX2r8R4Yg.png?f=fotoalbum_large)
'connections' boardje met links de aansluiting om 5V middels schakelaar of via PUMP PIN OUT op de SSR te zetten:
/f/image/RWDfQRI5lGgc3jctOsd4mJHh.png?f=fotoalbum_large)
Het relais in kwestie is trouwens deze: https://www.bitsandparts....C-Fotek-SSR-40-DA-p101098
Ik ben met een beregeningsproject bezig voor de tuin. Daar zit een ondergrondse regenwatertank waar met een pomp water uitgepompt wordt en dan via kleppen naar verschillende beregeningszones gestuurd kan worden.
Naast het schakelen via de microcontroller en het solid state relais zou ik hem ook gewoon met een handschakelaar aan willen zetten als ik bijvoorbeeld wat regenwater uit een kraantje wil tappen.
Nu is de vraag: hoe zet je een 230V SSR parallel met een handschakelaar?
Zoals hieronder in het schetsje te zien is zat ik te twijfelen tussen de loadkant of de control kant. Initieel dacht ik dat ik aan de 230V kant de schakelaar gewoon parallel zou kunnen zetten met de SSR, maar ik weet dus niet of dat kan zonder de SSR te beschadigen.
Dus nu lijkt het mij het verstandigst om het aan de control ipv aan de loadkant te doen, en voor de zekerheid met wat diodes om te voorkomen dat de 5V powersupply een last op een pin van de arduino zet of andersom. Of dat echt kwaad kan: geen idee, ik ben best wel een noob mbt electronica (duurde ook even voordat ik uitvond dat de 7V en 5V een Common ground nodig hadden om de het relais boardje te laten werken).
Hoe zouden jullie het doen? Maakt het niet of het aan de 230V kant gebeurd en is dat dus simpeler? Of is de control kant veiliger en heb ik inderdaad de weerstand en diodes nodig?
'high level' schetsje met de twee opties waar de parallele schakelaar te plaatsen (en de rest van het circuit):
/f/image/0FzQ8kNsk6xhMUGNX2r8R4Yg.png?f=fotoalbum_large)
'connections' boardje met links de aansluiting om 5V middels schakelaar of via PUMP PIN OUT op de SSR te zetten:
/f/image/RWDfQRI5lGgc3jctOsd4mJHh.png?f=fotoalbum_large)
Het relais in kwestie is trouwens deze: https://www.bitsandparts....C-Fotek-SSR-40-DA-p101098