De situatie
Twee-onder-een-kapwoning uit 1990. Spouw is na-geïsoleerd tot ongeveer Rc = 3,3, vloer na-geïsoleerd tot Rc = 5,0, dak is nog de oorspronkelijke Rc = 2,5.
Cv-ketel is een Remeha Calenta 28c uit rondom 2012. Afgifte is met radiatoren, helaas nog geen vloerverwarming. Ook geen extra warmtebronnen. De ketel hangt op zolder (2e verdieping).
De thermostaat is een Remeha iSense. Er zijn geen thermostaatkranen. Er is ook geen buitensensor.
De ketel heeft een jaar geleden een beurt gehad. Vorige week heb ik hem ook nog ontlucht (kwam bijna niets uit), en bijgevuld van 1,4 naar 2,0 bar.
De instellingen
Klokprogramma:
08:00-20:00 — 18,5 °C
20:00-08:00 — 16,0 °C
Handmatige override gebruiken we niet vaak.
De radiatoren staan overal in huis dicht, behalve beneden in de woonkamer, zithoek en keuken, die samen één grote ruimte vormen. Ook in de kinderkamer (1e verdieping) op een klein kiertje, ongeveer een kwartslag open gedraaid.
De drie radiatoren beneden heb ik waterzijdig ingeregeld, gewoon met de draaiknop, en ook daar komen we verder niet aan. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde temperatuurgradiënt van boven naar beneden, op het gevoel en destijds ook gemeten met een infraroodcamera.
Ik heb in het verleden wat geëxperimenteerd met de maximale aanvoertemperatuur, die je op de iSense kunt instellen. Die heeft op 50 °C gestaan maar staat nu al een paar weken weer op 75 °C.
De maximale aanwarmtijd staat op 180 minuten.
Aanwarm- en afkoelsnelheid staan beide op "normaal".
Het probleem
Het wordt 's ochtends maar heel langzaam warm. Om 08:00 was het nog maar 17,0 in plaats van de gevraagde 18,5. Het is nu 09:30, maar we zitten pas op 17,5. Maar het systeem lijkt ook op geen enkele manier zijn best te doen.
De radiatoren voelen lauw aan de bovenkant, nog lauwer aan de onderkant, ook die in de kinderkamer. Toen ik vanochtend rond 08:00 op de ketel keek, gaf die een aanvoer van 26 graden en een retour van 22, dus dat klopt wel met mijn observaties. Het set point stond wel op 48 graden, wat dat ook moge betekenen.
Het vlammetje dat aangeeft dat de ketel brandt, verschijnt maar heel af en toe, en dan voor een minuutje of minder. Tijdens het vlammetje geeft de thermostaat een modulatiestand 1 aan (op een schaal van 0-5). Het radiator-icoontje staat wel continue in beeld; dat betekent "Regelaar vraagt warmte" aldus de handleiding.
Uit mijn verbruiksmeter zie ik dat er pas vanaf 06:00 gas gebruikt wordt, dus de volledige aanwarmtijd van 3 uur wordt ook niet benut.
Wat nu?
Ik wil graag gas besparen, maar dan wel graag met een systeem dat gewoon doet wat ik ervan vraag
Volgens mij kan de hardware het allemaal makkelijk aan, en is dit een probleem in de aansturing.
Kan het zijn omdat het een tijd warm is geweest buiten, en nu opeens kouder? Je zou toch verwachten dat zo'n systeem geen week nodig heeft om zich daarop aan te passen; de afkoeling meten gedurende één nacht zou toch al genoeg data moeten geven.
Of zou het in de pompsturing zitten, dat het warme water uit de ketel de radiatoren helemaal niet bereikt voordat de boel weer afslaat? Misschien omdat de pomp te veel weerstand ondervindt aangezien alleen de verst gelegen radiatoren open staan, en dan nog niet helemaal? Kan zoiets?
Heeft iemand een idee wat ik nog kan checken of proberen?
EDIT: Tussen de vlammetjes door geeft de ketel status 8, substatus 1. Dit betekent "Regelstop: Antipendel". Kan het daar iets mee te maken hebben?
Twee-onder-een-kapwoning uit 1990. Spouw is na-geïsoleerd tot ongeveer Rc = 3,3, vloer na-geïsoleerd tot Rc = 5,0, dak is nog de oorspronkelijke Rc = 2,5.
Cv-ketel is een Remeha Calenta 28c uit rondom 2012. Afgifte is met radiatoren, helaas nog geen vloerverwarming. Ook geen extra warmtebronnen. De ketel hangt op zolder (2e verdieping).
De thermostaat is een Remeha iSense. Er zijn geen thermostaatkranen. Er is ook geen buitensensor.
De ketel heeft een jaar geleden een beurt gehad. Vorige week heb ik hem ook nog ontlucht (kwam bijna niets uit), en bijgevuld van 1,4 naar 2,0 bar.
De instellingen
Klokprogramma:
08:00-20:00 — 18,5 °C
20:00-08:00 — 16,0 °C
Handmatige override gebruiken we niet vaak.
De radiatoren staan overal in huis dicht, behalve beneden in de woonkamer, zithoek en keuken, die samen één grote ruimte vormen. Ook in de kinderkamer (1e verdieping) op een klein kiertje, ongeveer een kwartslag open gedraaid.
De drie radiatoren beneden heb ik waterzijdig ingeregeld, gewoon met de draaiknop, en ook daar komen we verder niet aan. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde temperatuurgradiënt van boven naar beneden, op het gevoel en destijds ook gemeten met een infraroodcamera.
Ik heb in het verleden wat geëxperimenteerd met de maximale aanvoertemperatuur, die je op de iSense kunt instellen. Die heeft op 50 °C gestaan maar staat nu al een paar weken weer op 75 °C.
De maximale aanwarmtijd staat op 180 minuten.
Aanwarm- en afkoelsnelheid staan beide op "normaal".
Het probleem
Het wordt 's ochtends maar heel langzaam warm. Om 08:00 was het nog maar 17,0 in plaats van de gevraagde 18,5. Het is nu 09:30, maar we zitten pas op 17,5. Maar het systeem lijkt ook op geen enkele manier zijn best te doen.
De radiatoren voelen lauw aan de bovenkant, nog lauwer aan de onderkant, ook die in de kinderkamer. Toen ik vanochtend rond 08:00 op de ketel keek, gaf die een aanvoer van 26 graden en een retour van 22, dus dat klopt wel met mijn observaties. Het set point stond wel op 48 graden, wat dat ook moge betekenen.
Het vlammetje dat aangeeft dat de ketel brandt, verschijnt maar heel af en toe, en dan voor een minuutje of minder. Tijdens het vlammetje geeft de thermostaat een modulatiestand 1 aan (op een schaal van 0-5). Het radiator-icoontje staat wel continue in beeld; dat betekent "Regelaar vraagt warmte" aldus de handleiding.
Uit mijn verbruiksmeter zie ik dat er pas vanaf 06:00 gas gebruikt wordt, dus de volledige aanwarmtijd van 3 uur wordt ook niet benut.
Wat nu?
Ik wil graag gas besparen, maar dan wel graag met een systeem dat gewoon doet wat ik ervan vraag
Kan het zijn omdat het een tijd warm is geweest buiten, en nu opeens kouder? Je zou toch verwachten dat zo'n systeem geen week nodig heeft om zich daarop aan te passen; de afkoeling meten gedurende één nacht zou toch al genoeg data moeten geven.
Of zou het in de pompsturing zitten, dat het warme water uit de ketel de radiatoren helemaal niet bereikt voordat de boel weer afslaat? Misschien omdat de pomp te veel weerstand ondervindt aangezien alleen de verst gelegen radiatoren open staan, en dan nog niet helemaal? Kan zoiets?
Heeft iemand een idee wat ik nog kan checken of proberen?
EDIT: Tussen de vlammetjes door geeft de ketel status 8, substatus 1. Dit betekent "Regelstop: Antipendel". Kan het daar iets mee te maken hebben?