Optimalisatie radiatoren, welke temperatuur verloop is goed?

Pagina: 1
Acties:

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-07 12:29
Omdat ik voorlopig niet overstap op een warmtepomp oid maar altijd bezig ben met het tweaken van mijn centrale verwarming, heb ik nog vraagtekens rondom de beste temperatuur verloop bij een radiator.

Op dit moment heb ik een overcapaciteit aan radiatoren waardoor ik het huis kan verwarmen met max 50gr.
Ik heb mijn circulatiepomp op een zo laag mogelijke bedrijfsinterval gezet.
Dit resulteert is een groot temperatuur verschil van 50gr in de boven en 25gr onderzijde van de radiator.

Nu vraag ik mij af of dit wel goed is? Mijn gevoel zegt me dat het radiator oppervlak zo groot mogelijk moet worden verwarmt voor snelle en maximale warmte afgifte. Er gaat dan ook warmer water retour naar de ketel. Dan hoeft de ketel minder temperatuurverschil op te vangen/verwarmen, wat minder energie verbruik oplevert.
Maar anderzijds, ik haal dan weer niet alle warmtecapaciteit uit het water?

Is er een optimale delta T / temperatuur val in de radiator te benoemen?

[ Voor 16% gewijzigd door barry86 op 10-11-2022 14:16 ]


  • Dentheman
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 14:03

Dentheman

Zie signature

Je kunt jezelf rond dit onderwerp het beste inlezen het het volgende topic:

Gas besparen door middel van CV tuning deel III

Zie ondertitel


  • pietje63
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14:41

pietje63

RTFM

Iets zegt mij dat de 25 graden temperatuurverschil in één radiator niet enkel te maken heeft met een lage flow. Zit er niet gewoon veel lucht in?

Daarnaast is een lage Tr (retourtemperatuur) in je ketel in de regel wel goed. Hoe kouder het water hoe efficiënter de ketel werkt (de rookgassen kunnen dan beter voor het HR effect zorgen) --> vraag mij niet om de details :+

De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!


  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-07 12:29
pietje63 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:07:
Iets zegt mij dat de 25 graden temperatuurverschil in één radiator niet enkel te maken heeft met een lage flow. Zit er niet gewoon veel lucht in?

Daarnaast is een lage Tr (retourtemperatuur) in je ketel in de regel wel goed. Hoe kouder het water hoe efficiënter de ketel werkt (de rookgassen kunnen dan beter voor het HR effect zorgen) --> vraag mij niet om de details :+
Ja elke radiator heeft dezelfde flow/temperatuur val.

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-07 12:29
Dentheman schreef op donderdag 10 november 2022 @ 15:26:
Je kunt jezelf rond dit onderwerp het beste inlezen het het volgende topic:

Gas besparen door middel van CV tuning deel III
Oeh donder, interessant, 344 paginas :o

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Is de installatie waterzijdig ingeregeld?

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-07 12:29
Jazeker

  • barry86
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-07 12:29
Navi schreef op donderdag 10 november 2022 @ 20:21:
Is de installatie waterzijdig ingeregeld?
Jazeker

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 04-07 13:05
Als het waterzijdig is ingeregeld met ventielen dan kun je vaak bij de fabrikant de voorinstelling vinden. Ik ben naar een hybride opstelling gegaan, daardoor wil ik een kleinere delta T. In mijn geval kon ik via een Honeywell app zien welke voorinstelling ik dan moet gebruiken. Over het algemeen iets ruimer.