Hallo,
We hebben een stichting met een groot gebouw en een relatief kleine PV installatie (9KW omvormer). We leveren op zonnige middagen hooguit enkele KWh stroom terug, niet financieel interessant.
Bij de nieuwe variabele energiecontracten moeten we een forse straf betalen op de geleverde stroom door het energiebedrijf, simpelweg omdat we zonnepanelen hebben (die mogelijk kunnen gaan terugleveren).
Is het technisch mogelijk om met zekerheid te voorkomen dat we terugleveren aan het net?

Ruud


...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

nee. dat gaat niet tenzij je hele ingewikkelde toeren uit gaat halen die een boel geld kosten.

zal handiger zijn om gewoon een andere energietoko te nemen.

heb je echt negatieve teruglevering?

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 07-11-2022 19:03 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Het zou kunnen door warm water te maken of een cv met elementen verwarmen doormiddel van een aton power to heat.
Af fikken heet dat.
Maar waarom zou je dat willen? Snap die "straf" niet zo.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • killercow
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 14-05 12:00

killercow

eth0

Je kunt ook een tweede meetpunt laten installeren, en daarop terug leveren.

openkat.nl al gezien?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:48
Klinkt alsof je op een grootverbruik aansluiting zit (dus boven de 3x80A). Is dat nodig? Kleinverbruik heeft nogal wat voordelen, zoals salderen.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16:34
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar die "forse straf"..
Wat bedoel je hier dan precies mee??
Weet je zeker dat je de getallen uit je contract correct interpreteerd?

Als het echt zo is zou ik gewoon overstappen op een andere leverancier..
Je zegt dat je daar een variabele energiecontract hebt, dus dan kun je zowiezo gewoon overstappen lijkt me..

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 13-05 12:22

Matis

Rubber Rocket

Omvormer uitschakelen?

DC en/of AC losgooien?

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09-05 08:09
Moderne omvormers kunnen gekoppeld met een slimme meter precies de last volgen zodat je niet terugleveren doet.
Ik ken die dingen alleen in de industrie.
Heb je meer info over je contract en aansluiting?

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
RuudH schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:57:

Is het technisch mogelijk om met zekerheid te voorkomen dat we terugleveren aan het net?

Ruud
SolarEdge heeft iets wat daarop lijkt:
https://www.solaredge.com...tion_application_note.pdf
Ook bij SMA kom ik dat tegen:
https://www.sma-uk.com/solar-systems/export-limitation.html