Mijn schoonvader heeft sinds vorige zomer een behoorlijke PV installatie laten leggen met daarbij een SolarEdge drie fase omvormer. Nu wil het feit dat één van zijn drie fase aansluitingen behoorlijk overbelast is, wat in de praktijk dus neerkomt dat op een zonnige dag tussen 11:00 en 16:00 niets meer wordt opgewekt. Een dergelijk verhaal is niets nieuws onder de zon.

Nu zit ik al een tijdje met een hersenspinsel om de problematische fase buiten te sluiten. Die fase is qua voltage gewoon aanzienlijk hoger dan de andere twee. De omvormer werkt (volgens mij) niet als je die éne problematische fase uitzet/loskoppelt. Hij wilt altijd op alle drie de fases een voltage zien. Aangezien de drie fases compleet andere circuits zijn, leek het mij best mogelijk om die omvormer 'voor de gek' te houden, door simpelweg één fase twee keer aan te bieden.

Gister kwam ik dit topic tegen waarbij een drie fase aansluiting gemaakt was op slechts één fase in de meterkast. Even los van al het (terechte) commentaar dat daar op is, als dit gemaakt was voor een PV installatie, had dat dan gewerkt? In andere woorden, kun je als het op een dergelijke manier doet een drie fase omvormer aansluiten op één of twee fases in de meterkast?

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online
Ik ben geen specialist. Zou het niet mogelijk zijn om de string met panelen die de verhoogde voltages veroorzaken op een van de andere fase te laten invoeden? Ergens klinkt het ook of er strings op het dak liggen die wat in onbalans zijn. 1 string die heel veel zon pakt en misschien ook heel groot is qua aantal panelen?
Nogmaals, ik weet niet precies hoe die meer fase omvormers werken, het zou me juist logisch lijken als de omvormer zelf handig omgaat met de balans over de 3 fase?

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 20-11 15:41
tcw82 schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:52:
Ik ben geen specialist. Zou het niet mogelijk zijn om de string met panelen die de verhoogde voltages veroorzaken op een van de andere fase te laten invoeden? Ergens klinkt het ook of er strings op het dak liggen die wat in onbalans zijn. 1 string die heel veel zon pakt en misschien ook heel groot is qua aantal panelen?
Nogmaals, ik weet niet precies hoe die meer fase omvormers werken, het zou me juist logisch lijken als de omvormer zelf handig omgaat met de balans over de 3 fase?
Ik denk dat hij de fasespanning zoals die uit het net komt (en waar je dus zelf niets aan veranderd) en niet doordat in zijn installatie te veel panelen op één fase zitten.

Maar voor of dit mogelijk is, de eerste vraag is of het vermogen wat de omvormer normaal op twee fasen stopt, niet te veel is voor één fase.

Daarnaast is het de vraag hoe de omvormer de netaansluiting controleert. Als deze bijvoorbeeld de spanning tussen de fasen meet of deze correct zijn (dus niet 3x tussen fase en nul, maar ook tussen de verschillende fasen waar je dus normaal 400V zou meten), ga je met het aansluiten van één fase op twee aansluitingen tussen die twee fasen door het ontbreken van de faseverschuiving geen 400V, maar 0V meten en zou de omvormer in storing vallen. Hangt dus af van hoe de omvormer gebouwd is, maar voor mij valt dit in de cathogorie prutsen :)

Ander idee, verkoop de driefase omvormer en koop daar meerdere enkelfase omvormers voor terug.

  • sneeperG5
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 19-11 21:29
Invisible_man schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:02:
[...]
Daarnaast is het de vraag hoe de omvormer de netaansluiting controleert. Als deze bijvoorbeeld de spanning tussen de fasen meet of deze correct zijn (dus niet 3x tussen fase en nul, maar ook tussen de verschillende fasen waar je dus normaal 400V zou meten), ga je met het aansluiten van één fase op twee aansluitingen tussen die twee fasen door het ontbreken van de faseverschuiving geen 400V, maar 0V meten en zou de omvormer in storing vallen. Hangt dus af van hoe de omvormer gebouwd is, maar voor mij valt dit in de cathogorie prutsen :)
Helder, vraag mij af of dat terug te vinden is in de beschikbare informatie van SolarEdge. Het voelt wel een beetje als prutsen inderdaad, maar mocht dit daadwerkelijk een werkbare oplossing zijn (gezien vanuit de omvormer) en er valt iets VEILIGS en fatsoenlijks voor te bedenken in de meterkast dat voldoet aan de regelgeving dan is het wellicht nog niet zo stom.
Invisible_man schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:02:
[...]
Ander idee, verkoop de driefase omvormer en koop daar meerdere enkelfase omvormers voor terug.
Dat idee heb ik ook al geopperd. Maar dat kost een aardige bak geld (je maakt verlies op de verkoop van de huidige omvormer) en je moet er twee, best wel prijzige, omvormers voor terug kopen. Er is nog geen kosten/baten analyse gemaakt, maar het ziet er niet rooskleurig uit. Bovendien heeft Liander aangegeven binnen twee jaar iets te gaan doen aan de situatie in de straat.

  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 19:36

Smoke

Maverick Reploid

Ik kan je nu al zeggen dat een SolarEdge (en hopelijk ook andere merken) 3-fase omvormer ook de spanning tussen de fases meet en inderdaad niet zal gaan produceren als die spanningen niet binnen de juiste waardes zitten.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:13
Zijn er niet meer verbruikers op die ene fase aan te sluiten om dit probleem vanaf de andere kant te tackelen?

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Heb je al naar vermogensbegrenzing gekeken in de SolarEdge omvormer?
Zie voor uitleg hierover deze video: YouTube: Uitval en Vermogensbegrenzing PV Omvormer

En meet ook eens de voltages in de meterkast, als je een slimme meter hebt kan dat via de P1 poort met een Wifi dongle of een P1 kabel. Als dat (flink) afwijkt van de meting bij de omvormer, zou ook het kabeltraject van meterkast naar omvormer een issue kunnen zijn.