Vraag


  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
Hallo,

Ik heb iets vreemds met onze elga 5 kw, hij geeft geen warmte af
Ik heb 2 extra thermometers op de aanvoer (dikke koperen leiding die uit de buitenunit komt) en die geeft aan 57 graden.
als ik voel is die leiding erg warm.

maar de leiding die uit de warmtewisselaar komt en waar ik de 2de thermometer op heb aangesloten geeft 23 graden aan.

de elga draait al 24 uur op 500 watt maar de temperatuur veranderd niet.


ik heb de flow gecontroleerd en die geeft geen foutmeldingen.
ik heb het systeem uitgebreid ontlucht.
de thermostaat staan ingesteld op 25graden dus er is vraag.

jullie enig idee waar ik dit probleem moet zoeken?

ps de elga staat aangesloten naast een cv ketel en radiatoren met beneden vloerverwarming die gesloten (dus zonder pomp) is aangesloten.
op gas houden wij het huis met een temperatuur van 36 graden warm normaal gesproken.
dus qua temperatuur moet de elga de cv wel kunnen overnemen

groet
...

Alle reacties


Verwijderd

Ik heb het idee dat er iets niet klopt, je hebt een buiten en binnen unit.
De leidingen van buiten zijn de compressor leidingen, niet de CV leidingen.
Vanaf de binnen unit gaan je leidingen naar je CV installatie.
Als het goed is zitten daar terug slag kleppen in.
Dat zij de leidingen die warm moeten worden.
Als je een foto hebt, zou dat de discussie een stuk makkelijker maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDLbfbjmwzZBIlL9UOkp5T511sQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rehMV853kqytYG4ueEDaynX2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2022 17:52 ]


  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
Ik wil morgen wel een foto plaatsen.
Maar ik begrijp wat je bedoeld. De dikke compressor leiding wordt erg warm. Dus neem ik aan dat die werkt.

Maar de retour naar de compressor en de aan en afvoer leidingen van de cv blijven koud.

En dat begrijp ik niet.
Ik heb gedacht wellicht lucht in de warmte wisselaar maar dat is ook niet het geval.

  • Baf1982
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 11:12
24u a 500 Watt opgenomen vermogen geeft behoorlijk wat warmte met deze temperaturen, dat moet ergens blijven.

Wat is de temperatuur van je retour naar de Elga toe en op welke stand staat je pomp?

Verwarmen en koelen met Elga/Toshiba, Panasonic Z42-XKE en Innova 10HP, SSW met Atlantic Explorer V4 270LC, 9880 Wp Enphase


  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
23 graden
en de pomp staat op 3

Verwijderd

Heeft de CV al een keer gewerkt na de Installatie van de Elga.
Kontroleer even of de terugslag klep wel korrect is geïnstalleerd. (richting)
Geeft de Elga een flow aan. (hoeveel standen heeft de pomp, waterzijdig).
Aan de compressor leidingen kan je niets doen, hij is goed gevuld of niet.
Waterzijdig kunnen er vaak meer fouten gemaakt worden.
Conflict tussen de CV en de Elga pomp. Kapotte terug slag klep of verkeerd geïnstalleerd.

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
Ja de cv installatie werkt prima.
terugslagklep staat ook in de goede richting, voor de zekerheid heb ik deze er nog een keer uit en ingezet
de elga heeft ook flow, ook op het moment dat de cv aanspring heeft hij flow.
de drieweg klep van de cv (intergas) kan ik in verschillende standen zetten, ik heb daar ook meerdere standen van geprobeerd

om zeker te zijn van een flow heb ik zelfs de cv pomp op continu aangehad, toen sprong de elga niet in storing.

het is net alsof de warmte van de compressor leiding wel de warmtewisselaar ingaat maar daarna komt er geen warmte meer uit.
maar het water stroomt wel

Verwijderd

Wacht even, je hebt het over een drieweg klep.
Normaal gesproken zit er geen drieweg klep in een hybride installatie.
De drieweg klep is voor het warmwater, de douche, etc.
Hoe zit die drieweg klep in het leiding systeem verwerkt.
Als het een externe drieweg klep is, blijft hij staan in de stand die het laatst is gebruikt.
Als dat warm water maken is, blokkeerd hij de CV flow.
Dus daarom een foto of een simpele schets.

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2022 17:36 ]


  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
het is de driewegklep die in de cv ketel zit
daar zit een stand op, bij ww bekrachtigd, bij cv bekrachtigd of bij een 2de warmtebron bekrachtigd
die standen heb ik allemaal ook uitgeprobeerd

de drieweg zit dus niet tussen de elga en de cv ;-)

de aanvoer van de compressor is dus erg warm rond 57 graden.
hoort de retour ook warm te zijn?
want die is nl ook rond de 23 net als de cv leidingen

de cv leidingen worden wel gewoon goed op temperatuur als ik de elga uitzet en het systeem via de cv laat draaien.

normaal gesproken moet de elga na een uur (60 minuten ingesteld) ook de cv inschakelen
dit gebeurd ook niet.

maar ik hij geeft geen foutmeldingen

  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-11 20:55
De meeste Intergas cv-ketels hebben geen driewegklep.
Bedoel je misschien een afsluiter onder de ketel?
Die afsluiter is bedoeld om de stroming van cv-water over de ketel te onderbreken als er warmwater gevraagd wordt.

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
Lange Herman schreef op maandag 7 november 2022 @ 23:00:
De meeste Intergas cv-ketels hebben geen driewegklep.
Bedoel je misschien een afsluiter onder de ketel?
Die afsluiter is bedoeld om de stroming van cv-water over de ketel te onderbreken als er warmwater gevraagd wordt.
ja dat zal het idd dan wel zijn, ik kan idd verschillende instellingen doen waneer die bekrachtigd wordt. bij met vraag ww of met vraag cv.

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
al met al heb ik de elga maar uitgezet, er zit ergens iets fout maat ik heb nog geen idee waar

  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-11 21:04
Ik wil hierbij aangeven dat dit topic wat mij betreft gesloten kan worden.
de elga is geheel nagekeken en opnieuw gevuld door een erkende installateur en alles werkt nu perfect.
er zat te weinig gas in het systeem

bedankt voor al jullie hulp

groet: Anne