Ik heb een Tercal 11E pomp schakelaar, hier zit ook een sensor bij die op de toevoer leiding naar het verdeelblok moet worden gemonteerd. Als het water warm wordt registreert de sensor dat en de vloerverwarming pomp wordt bij geschakeld.

Stel nu dat de boiler aanstaat dan wordt het water verwarmd maar de vloerverwarming pomp staat nog niet aan want daar is nog geen warm water.
Als die pomp niet aan staat is er toch geen doorstroming en zal dat warme water toch nooit de sensor bereiken en daardoor de pomp inschakelen?
Of zie ik dat nou verkeerd?

Beste antwoord (via Gee2pee op 02-11-2022 19:11)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:04
De CV circuleert water naar de verdeler en terug.
De VV pomp circuleert water door de vloer en terug.
De verdeler is “open” en er zal dus water vanaf de CV door de verdeler lopen waardoor de sensor de VV pomp start en er een mix van water van de CV en retour water van de vloer de vloer in gaat.