Hallo,

Graag zouden we 8 Hyundai panelen willen plaatsen van 400wp per stuk.

Er komen 6 op het schuine pannendak en 2 op een platdak constructie van Solarstell.
Dit zijn dus 2 verschillende dakhellingen en vraag me af wat wijs is qua aansluiten.

- 1 string zonder optimizers.
- 1 string met 2 tigo optimizers op de platdak panelen.
- omvormer met dubbele mpp trackers en zo een string van 6 en een string van 2. (Growatt mic 3000 tl-xh)


Graag hoor ik van jullie wat wijs is in dit geval.

Alle reacties


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:41
Bij de mic 3000 tl-xh is de voltage range is 70-500.
Hyundai paneel is de vmpp 38.6.

Theoretisch zouden 2 panelen 77.2. Volt geven en de omvormer zou dus moeten werken, of zie ik dit verkeerd?

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Wat is het verschil in dakhelling?

  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:41
Platdak 10*
Schuin ongeveer 45*

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:15
nico_09 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 08:54:
Bij de mic 3000 tl-xh is de voltage range is 70-500.
Hyundai paneel is de vmpp 38.6.

Theoretisch zouden 2 panelen 77.2. Volt geven en de omvormer zou dus moeten werken, of zie ik dit verkeerd?
Startspanning is 100v en daar kom je met 2 panelen niet aan.

  • Dat_Doc
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 19-11 11:40
Theoretisch gezien is 2 panelen niet geschikt. Je moet namelijk ook rekening houden met het effect van temperatuur op het voltage. In de zomer kan door de hitte de spanning wel 10% lager zijn en dan zak je onder het mppt bereik.

Haren; 10x380Wp ZZW 60°; 8x380Wp ZO 20°; Totaal 6840Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
Mpp bereik is niet van belang met optimizers. Start spanning wel… de kans dat die string van 2 nooit start is zeker met optimizers aanwezig

Er is precies 1 string omvormer die dit kan. De Solis 2,5kW en die is waarschijnlijk te licht.

Als de panelen op dezelfde azimut liggen gaat solaredge misschien werken. Anders micro’s zeker.

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 30-10-2022 09:18 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:41
Zou 1 string een groot verlies betekenen, en wat kunnen tigo optimizers hierin betekenen

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
nico_09 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 09:17:
Zou 1 string een groot verlies betekenen, en wat kunnen tigo optimizers hierin betekenen
Niets, afhankelijk van tijdstip en dag van het jaar doen of de 6 of de 2 meer. Tigos helpen alleen met achterblijvers, dus zou je er 8 moeten hebben, en dan ben je beter af met een knap systeem

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:41
Dus gewoon 1 string aanhouden?
Zomerdag zullen de 2 op 10* graden meer opwekken en winterdag juist minder dan de 6 op schuin

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
nico_09 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 09:37:
Dus gewoon 1 string aanhouden?
Zomerdag zullen de 2 op 10* graden meer opwekken en winterdag juist minder dan de 6 op schuin
Nee absoluut niet.

Maar ik heb de ruwe suggestie al gedaan. Wil je details, dan zal je de moeite moeten doen om je situatie in zijn geheel uit te leggen. Zie hulptopic voor zonnepaneel advies

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:41
Oké dan heb ik je verkeerd begrepen, wat wil je nog meer weten qua situatie?

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 20-11 16:48

JvS

Ik heb hem zelf ook

Volg deze guide een beetje: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen

Met name je situatiebeschrijving (ligging, dakhellingen, paneelhellingen), maak deze zo compleet mogelijk

[ Voor 35% gewijzigd door JvS op 30-10-2022 11:21 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20-11 13:59
Ronald schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 09:20:
[...]Niets, afhankelijk van tijdstip en dag van het jaar doen of de 6 of de 2 meer. Tigos helpen alleen met achterblijvers, dus zou je er 8 moeten hebben, en dan ben je beter af met een knap systeem
Dat wel wat kort door de bocht.
Klopt dat de Tigo's de achterblijvers zullen helpen door de uitgaande paneel-stroom gelijk te maken aan die van de andere panelen (door de spanning te verlagen.

Dus de opbrengst van de 6x 45o wordt altijd gemaximaliseerd, terwijl de 2x 10o worden geremd als de condities voor hen optimaal zijn (hoogzomer rond het middaguur).

Ik heb eens een poging gedaan te rekenen (met PVGIS)
Zou je twee losse systemen maken, dan geeft 6x 45o ~77% en 2x10o ~23% van de totale jaaropbrengst.

Van die 23% raak je dus een gedeelte kwijt. Dat zou 10% zijn op basis van de maandopbrengst in de zomer (werkelijkheid is ingewikkelder, maar even voor grootte-orde).
Stel dat 10% over het hele jaar is, dan is het maar 2.3% op het geheel.
Dat komt neer op ruim 80 kWh.

Tegen een 0.50 Euro/kWh dus 40 Euro/jaar of 240 Euro bij de 7 jaar terugverdientijd die de overheid aanhoudt. Daarvoor kun je geen 6 overige Tigo's aanschaffen a 50 Euro/stuk, vooral niet als je ook monitoring erbij wilt.

Solaredge kost je ~1500 Euro (~1000 Euro meer dan Growatt + 2x Tigo's), dus dat ga je niet terugverdienen

Een iets duurdere, maar op termijn robuuste (=geen elektronica, wat stuk kan, op moeilijk bereikbaar pannendak) en meest kosteneffective oplossing, is een stringomvormer voor de 6x 45o, en een microomvormers voor die 2x10o. (Zo heb ik het uiteindelijk gemaakt; monitoring van de micro-omvormers had ik al). Dat kost dan bv. 385 voor een Growatt stringomver en 205 voor een micro-omvormer voro 2 panelen, dus ruim 100 euro meer dan de Tigo oplossing.

Nadeel is 2x aansluiten in de meterkast, en dat monitoring van de microomvormers relatief prijzig wordt (investering in monitoring hardware uitgesmeerd over maar 2 units). Maar je kunt in dit geval ook kiezen voor een andere oplossing, bv. een DIN rail kWh meter of energiemeter met wifi.

Je zou ook alle panelen van micro-omvormers + monitoring kunnen voorzien. Dan ben je ~1100 Euro aan het omvormer-stuk kwijt.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
En Enphase is niet de enige optie . APS Komt op ongeveer 850 euro aan omvormer. Tegen 600 voor de growatt en tigo.

Die 250 verschil krijg je er bij mij niet door als goed excuus om maar een niet te simuleren situatie aan te gaan raden bij een klein systeem waar een zeer groot deel van de opbrengst tegen afname tarief berekend mag worden. Als het slechts bij 80kWh blijft is die 250 extra keihard rendabel.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 20-11 16:48

JvS

Ik heb hem zelf ook

Kan met twee keer een Hoymilse HM1500 nog wel goedkoper, 720 euro :). Heb je ook 8 micro inverters

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 12-11 01:41
Ik zou de 2 panelen gewoon een microomvormer geven, waarom nog een een envoi etc
.. Eraan hangen?


Die spullen gaan 20+ jaar mee. Als je in de meterkast een kwh meter voor knoopt zie je toch of ze mee werken of niet.

Ik heb hier zelf 4x 410 w panelen met micro omvormer op dezelfde 2,5 mm2 geknoopt als de omvormer van 12 panelen. Werkt als een zonnetje