Airco/warmtepomp voorgevuld tot 37.5meter, hoe meten?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roel0
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 02-05 09:05
Ik heb een LG MU5R30 U40 aangeschaft die is voorgevuld met R32 koelvloeistof (2.6kg).
Dit zou moeten voldoen voor 37.5 meter.

Maar welke afstand is dit juist? De afstand van de koelleidingen in totaal? Dus afstand buitenunit - binnenunit x 2 (gezien koelleidingen telkens uit een paar bestaan.)? Of mag je het paar als 1 geheeld beschouwen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 10:57
De afstand buitenunit-binnenunit via de koelleidingen.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 24-06 19:53
Ga je de wp zelf installeren?

[ Voor 5% gewijzigd door natural colour op 27-10-2022 18:57 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 10:57
Ik heb effe gegoogled. Het is een multisplit buitenunit die 5! Binnenunits aankan. 2,6 kg koelmiddel is fors. En 66dB (weet niet hoe het gemeten is) ook, goed kijken waar je dat plaatst. De 37,5m is de totale afstand van één diameter, retour hoef je niet te tellen.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roel0
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 02-05 09:05
Dankjewel @Noutie !

Ik ga de wp idd zelf installeren, maar laten nakijken + vacuüm trekken door een nog te zoeken vakman ;-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23-06 23:46

remco_k

een cassettebandje was genoeg

roel0 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 18:50:
De afstand van de koelleidingen in totaal?
Soort van. je telt voor 1 binnenunit maar 1x die afstand.
Maar meerdere binnenunits is dus aantal x afstand.

Sluit je dus maar 1 binnenunit aan, dan mag je tot 37,5m.
Sluit je er 2 aan, dan verdeel je dus die 37,5m over die 2 binnenunits. B.v. 2x ~19m.
Sluit je 3 binnenunits aan, dan verdeel je dus die 37,5m over die 3 binnenunits. B.v. 3x 12,5m. Of b.v. 1x 20 en 2x 8,75m.
Sluit je er 5 aan dan kan je dus maar 37,5m / 5 = 7,5 meter per binnenunit doen - of iets anders verdelen uiteraard, als je in totaal maar niet over die 37,5m gaat.

[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 27-10-2022 19:32 ]

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11:47

DIY

Zorg ervoor dat je kortste leiding naar een binnenunit, lang genoeg is (vaak minimaal 3m). Bij flares ze heel secuur maken en netjes op moment sluiten; niet te los maar zeker niet te strak vastdraaien. De meeste monteurs zullen dat liever zelf doen ivm risico op lekkages. Welke regio gaat het om?

[ Voor 5% gewijzigd door DIY op 27-10-2022 20:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

hou wel even rekening met het volgende:

(even uit het hoofd)

de MINIMALE leidinglengte is 8 meter
hij moet afgezekerd worden op 25A
zet dipswitch 3 omhoog

dit ding kan op vol gas meer dan 16A verbruiken!

dit is een machine bedoelt voor de commericele markt. haal er een aircobedrijf bij die bekend is met commericele machines. laat de binnendelen koppelingen solderen ipf flaren en buiten uitsluitend stek koppelingen gebruiken. reguliere flares breken af bij dit soort machines.

en gebruik bigfoots van 1 meter lang, niet die goedkope plastic balkjes.

[ Voor 31% gewijzigd door flippy op 27-10-2022 20:49 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11:47

DIY

Voedingsspanning 1N / 230 / 50 V/Hz
Opgenomen Vermogen koelen 0,42 - 2 - 3,35 kW
Opgenomen Vermogen verwarmen 0,61 - 2,15 - 3,6 kW
Nominale Stroomsterkte koelen 1,9 - 9,1 - 15,2 A
Nominale Stroomsterkte verwarmen 2,8 - 9,7 - 16,3 A
Afzekerwaarde 25 A
Bekabeling tussen binnenunit en buitenunit 4 x 1,5 mm²
Koelleidingdiameters (1/4 - 3/8) x 5
Max. leidinglengte 75 (25 m per binnenunit) m
Max. hoogteverschil binnenunit/buitenunit 15 m
Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling 7,5 m
Nominaal koelmiddelvulling R32 2,6 kg
Ton CO2 equivalent 1,76
Standaard voorgevuld tot (..) meter 37,5 m
Bijvulling koelmiddel R32 20 g/m
Minstens 2 binnenunits dienen aangesloten te worden
Minimum leidinglengte per binnenunit : 3 m

@flippy: ik ben het eens met het hardsolderen, maar vanwaar je advies voor stekkoppelingen?

[ Voor 26% gewijzigd door DIY op 27-10-2022 21:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roel0
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 02-05 09:05
DIY schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 20:26:
Zorg ervoor dat je kortste leiding naar een binnenunit, lang genoeg is (vaak minimaal 3m). Bij flares ze heel secuur maken en netjes op moment sluiten; niet te los maar zeker niet te strak vastdraaien. De meeste monteurs zullen dat liever zelf doen ivm risico op lekkages. Welke regio gaat het om?
De regio is Lier, Belgie ;-)

Er komen voorlopig 3 binnenunits aan, vandaag zullen we zien hoe ver we geraken zonder professionele hulp :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11:47

DIY

Is vast goed gekomen 😁