Hoi Tweakers! Loop al enige tijd met twee vragen over mijn CV-installatie, en ik krijg van verschillende kanten verschillende antwoorden zonder een duidelijke oplossing. Weet zelf inmiddels ook niet meer hoe en wat, ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende.
Eerst mijn huidige situatie::fill(white):strip_exif()/f/image/BQLwbeaYOC1rekpGSGcHn9sO.png?f=user_large)
Nu heb ik twee problemen. Althans, van punt 1 is zeker dat het een probleem is:
Punt 1: tijdens verwarmen (herfst/winter) valt onze CV ketel eens in de zoveel tijd uit met een foutcode, F014 om precies te zijn: "Montagefout sensor S0. Ongewenste stroming in het CV circuit.". CV-monteur 1 vertelt mij "je hebt geen bypass, daarom krijg je deze foutcode". CV-monteur 2 vertelt mij "het komt door je vv pomp, want die staat constant aan en geeft constant stroming". Maar waar komt dit nou echt door? De VV zou hydraulisch neutraal moeten zijn en daarnaast zit er nog een tweewegklep in de aanvoerleiding? Ik heb het idee dat het vaker voorkomt wanneer ik warm water vraag terwijl de CV al bezig is met de normale verwarming, al lijkt het ook wel eens 's nachts te gebeuren (sta je 's ochtends in een koude badkamer op een douche te wachten die niet warm wil worden
). Beide radiatoren een tijd open gehad op aanraden van monteur 1 maar dat hielp niet, heeft een bypass dan wel nut?
Punt 2: wat CV-monteur 2 constateerde, dat de VV pomp constant op hetzelfde niveau lijkt te draaien, was mij ook opgevallen. Het geeft ongewenst stromingsgeluid en zal wat invloed hebben op het energieverbruik. De UPM3X heeft een AutoAdapt-functie waarvan ik begreep dat de pomp zich aanpast aan de warmte-aanvoer, maar dat lijkt niet te werken of ik begrijp het niet goed. De eerste twee van vier oranje statuslampjes branden constant ongeacht of er warmte-aanvoer is, wat aangeeft dat hij op 25% tot 50% draait. Ook lijkt het stromingsgeluid op elk moment hetzelfde te zijn. Als ik de pomp bijv. instel op constant pressure 1 dan is er een stuk minder geluid te horen. Installateur van de VV wist niet direct antwoord hierop te geven en opperde dat ik zelf Robot even kon bellen. Het verhaal van Robot was dat de AutoAdapt-functie alleen werkt als een aparte thermostaat direct de ventielen op de verdeler open/dicht kan doen, en dat de VV zelf warmte bij de CV moet vragen ipv CV laten pushen naar VV(?). Vond het een vaag verhaal, maar ze wilde mijn probleem ook niet echt begrijpen ("uw vloer is warm, dus hij doet het toch?"). Functioneert deze pomp nou echt goed op de AutoAdapt-functie? En heeft dit wel of geen invloed op punt 1?
Hoop dat mijn verhaal helder is en dat jullie mij wat meer inzicht willen en kunnen bieden!
Nog even een losse foto van de VV voor de zekerheid. Let niet op de statuslampjes, foto is van toen een andere instelling actief was.
Eerst mijn huidige situatie:
- CV (zolder) betreft een Intergas Xtreme 36, beetje teruggeschroefd en verwarming max uitgaand 45c
- VV (begane grond) verdeler hydraulisch neutraal, Grundfos UPM3X AUTO pomp, thermostaatknop ingesteld op 30c
- Radiator 1 is altijd dicht (want slaapkamer)
- Radiator 2 staat altijd voor ~50% open (werkkamer)
- Radiatoren hebben géén thermostaatknoppen, gewoon simpele open/dicht
:fill(white):strip_exif()/f/image/BQLwbeaYOC1rekpGSGcHn9sO.png?f=user_large)
Nu heb ik twee problemen. Althans, van punt 1 is zeker dat het een probleem is:
Punt 1: tijdens verwarmen (herfst/winter) valt onze CV ketel eens in de zoveel tijd uit met een foutcode, F014 om precies te zijn: "Montagefout sensor S0. Ongewenste stroming in het CV circuit.". CV-monteur 1 vertelt mij "je hebt geen bypass, daarom krijg je deze foutcode". CV-monteur 2 vertelt mij "het komt door je vv pomp, want die staat constant aan en geeft constant stroming". Maar waar komt dit nou echt door? De VV zou hydraulisch neutraal moeten zijn en daarnaast zit er nog een tweewegklep in de aanvoerleiding? Ik heb het idee dat het vaker voorkomt wanneer ik warm water vraag terwijl de CV al bezig is met de normale verwarming, al lijkt het ook wel eens 's nachts te gebeuren (sta je 's ochtends in een koude badkamer op een douche te wachten die niet warm wil worden
Punt 2: wat CV-monteur 2 constateerde, dat de VV pomp constant op hetzelfde niveau lijkt te draaien, was mij ook opgevallen. Het geeft ongewenst stromingsgeluid en zal wat invloed hebben op het energieverbruik. De UPM3X heeft een AutoAdapt-functie waarvan ik begreep dat de pomp zich aanpast aan de warmte-aanvoer, maar dat lijkt niet te werken of ik begrijp het niet goed. De eerste twee van vier oranje statuslampjes branden constant ongeacht of er warmte-aanvoer is, wat aangeeft dat hij op 25% tot 50% draait. Ook lijkt het stromingsgeluid op elk moment hetzelfde te zijn. Als ik de pomp bijv. instel op constant pressure 1 dan is er een stuk minder geluid te horen. Installateur van de VV wist niet direct antwoord hierop te geven en opperde dat ik zelf Robot even kon bellen. Het verhaal van Robot was dat de AutoAdapt-functie alleen werkt als een aparte thermostaat direct de ventielen op de verdeler open/dicht kan doen, en dat de VV zelf warmte bij de CV moet vragen ipv CV laten pushen naar VV(?). Vond het een vaag verhaal, maar ze wilde mijn probleem ook niet echt begrijpen ("uw vloer is warm, dus hij doet het toch?"). Functioneert deze pomp nou echt goed op de AutoAdapt-functie? En heeft dit wel of geen invloed op punt 1?
Hoop dat mijn verhaal helder is en dat jullie mij wat meer inzicht willen en kunnen bieden!
Nog even een losse foto van de VV voor de zekerheid. Let niet op de statuslampjes, foto is van toen een andere instelling actief was.
:fill(white):strip_exif()/f/image/dhIgiizrEpucOapbXX00b0gp.png?f=user_large)