Hier kun je lezen waarom je zonnepanelen altijd op een eigen groep moet aansluiten in de meterkast, en hoe je jouw idee met een tussenkast kunt realiseren:
https://voltasolar.nl/ken...en-aansluiten-meterkast/#BrZ schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 15:02:
Let er wel op dat je de nuldraad nogal vreemd kan belasten als je niet alle 3 de fase evenveel gebruikt.
Als je bv 16A vraagt op L1 en L2, en 16A terug levert op L3, gaat er 32A door de nuldraad heen. In jouw geval met een compressor zal dat geen problemen opleveren, maar hou er wel rekening mee.
Ja; door de nuldraad
richting het net. Niet door de nuldraad in de huisinstallatie. Er gaat 16A door de nuldraden van elk L1, L2 en L3, niet 32A.
In een huisinstallatie gaan naar de meeste stopcontacten een bruine draad en een blauwe draad (en de aardedraad maar die laat ik even buiten beschouwing want die doet verder niets relevants in dit voorbeeld). De bruine draad en blauwe draad komen allebei uit in de meterkast, waarin deze op een zekering automaat zijn aangesloten. De andere kant van deze zekering automaat gaat naar een aardlekbeveiliging, die op zijn beurt op een van de drie fasen is aangesloten van de hoofdaansluiting.
Het punt dat @
BrZ maakt is dat er bij een ongebalanceerde last een netto stroom gaat lopen door de nuldraad. Bij een (gebalanceerd) apparaat op drie fasen zijn de drie fasen 120 graden van elkaar verspreid. Als je de compressor aanzet en de stroom zou meten in de tijd zul je zien dat de stromen elkaar opheffen: +L1 +L2 +L3 = 0. Wanneer L1 op de piek zit, zijn de andere twee fasen opgeteld precies dezelfde spanning omgekeerd:
Dit ziet er zo uit: (geanimeerd)
Met een gebalanceerde last heb je dan ook eigenlijk geen nuldraad nodig (de nuldraad loopt van het ene middelpunt naar het andere). Een gebalanceerd apparaat zal geen stroom hebben lopen door de nuldraad.
Maar zoals je weet: de meeste stopcontacten zijn geen driefase-stopcontacten, maar één fase, met een nuldraad (bruin en blauw). Kortom: elk apparaat met een normale stekker dat je aansluit in huis belast maar één fase, en heb je dus een nuldraad nodig om de stroom terug te brengen naar het nulpunt (het midden van de ster in de bovenstaande animatie). Dan heb je dus wel daadwerkelijk een nuldraad nodig.
Het zou (in theorie) mogelijk kunnen zijn dat jij thuis twee fasen flink gebruikt en een derde nauwelijks gebruikt. Dat zou dan betekenen dat er via fasen 1 en 2 15A wordt afgenomen, terwijl je van fase 3 niets afneemt. Laten we de situatie nog knulliger maken en dan 230V*15A aan zonnepanelen aansluiten op fase 3. Dat betekent dat er in jouw meterkast 15A naar fasen 1 en 2 stroomt, en -15A naar fase 3. Dat betekent dus dat er een flinke stroom, groter dan de 16A van de zekering, moet worden gebalanceerd door de nuldraad. Dat wordt wel spannend met een 2,5mm² kabel zoals gebruikelijk is in een huisinstallatie.
LET OP: verkeerd begrepen van mijn kant. Zie: https://gathering.tweaker...message/73317954#73317954
...Wat alleen even vergeten is, is waar die grote stroom door de nuldraad precies loopt. Voor elke fase in een huisaansluiting geldt: wat erin gaat, moet er ook weer uit. Trek jij 15A op fase 1? Dan komt er in diezelfde kabel van fase 1 ook 15A terug via de nuldraad. Op een nuldraad van een enkele fase kan dus nooit meer stroom lopen dan wat de zekering toelaat. Pas in de meterkast, waar de drie fasen samen komen op de hoofdaansluiting, worden de nullen ook met elkaar gecombineerd en ontstaat een netto stroom die groter is dan 16A, maar dat gaat naar de hoofdaansluiting, en daarin wordt gebruik gemaakt van een dikke kabel dan 2,5mm² die die stroom prima kan hebben.
Geen huis in Nederland zal perfect gebalanceerd afnemen op elke fase, en ook genoeg huizen zullen terugleveren op één fase, en dat zal ook lang niet altijd de fase zijn die ook het meest gebruikt wordt. Als dit problemen zou leveren binnen huis, hadden we veel meer huisbranden gezien op het nieuws.
Dit is dus niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken: Ja er gaat een grote stroom lopen door de nuldraad als je toevallig alles precies ongelukkig aansluit, maar wel pas in de hoofdaansluiting en die is daarvoor gemaakt. Dus geen gevaar.
Wel is het dus belangrijk (zie de link bovenaan deze post) dat je ervoor zorgt dat je geen apparaten die energie leveren en apparaten die energie afnemen aansluit op dezelfde zekering (groep). Een zekering dient ervoor om te voorkomen dat er meer stroom door een kabel gaat lopen dan wat is toegestaan. Een gegeven is dat er door 2,5mm² kabel maximaal 16A mag lopen. De zekering zit in de meterkast en alle verbruikers zitten na de zekering. Dat betekent dat er nooit meer dan 16A door een deel 2,5mm² kabel
kan lopen, want die stroom moet uit de hoofdaansluiting in de meterkast komen en die loopt langs een 16A zekering. (Stel nou dat je in een huisinstallatie ergens besluit over te gaan op 1,5mm² waar maximaal 10A doorheen mag, moet je dus een zekering van 10A plaatsen daar waar je van 2,5mm² overgaat naar 1,5mm².)
Stel nou dat je per ongeluk je wasmachine en je droger op dezelfde groep aansluit, en ze trekken allebei 2300W (10A). Normaal gesproken schakelt dan de zekering uit, omdat er 20A door de draden gaat lopen. Maar als je je zonnepanelen die op dat moment 2200W leveren op dezelfde groep hebt aangesloten, dan gaat het mis, want er komt 10A van de zonnepanelen (prima), de resterende 10A aan stroom komt uit het net vanuit de meterkast (prima...?), maar waar deze twee stromen samenkomen ontstaat een stroomsterkte van 20A, en dat gaat voor fik zorgen in een 2,5mm² kabel.
[
Voor 15% gewijzigd door
naarden 4ever op 01-11-2022 11:29
]