Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Graag zou ik advies willen mbt de offertes voor de aanleg van zonnepanelen op ons huis.
Het huis is uit 2002, 2-onder-1-kap van 140m2, energielabel A, WTW-installatie aanwezig.
Verwarmd door radiatoren, ons verbruik is 2200 kW per jaar en 900 m3 gas. CV temperatuur staat op 45 graden, hiermee krijgen we het huis warm (radiatoren bovenverdieping staan altijd uit).

Doel is de investering terug te verdienen (uiteraard), in de toekomst wellicht een warmtepomp en/of elektrische auto.
Het lijkt me handig hierop voorbereid te zijn, heb dus gevraagd een offerte te sturen voor ongeveer 6000 kWh, maar wel prijstechnisch zo interessant mogelijk.
Foto's
Foto's zijn met Noorden naar onderen boven, links is westkant van het dak, rechts is oostkant.

Dak mbv PDOK viewer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyPitWWx5oRbEXJlol-K5TlYI38=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h6sYVWZ6HiOAK6q5wnCFM6bq.jpg?f=fotoalbum_large

Foto voorkant huis, kijkend op dak aan de westkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lbyzmC12QB4BQpO2XAyc_T47fw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3aPMf2uuoLpy2ieBndTAs6fE.jpg?f=fotoalbum_large

Dak oostkant (we zitten met het dak op oost dus vast aan de buren):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDmOgFk94_vUFolRMS-y6_nbo18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlhGTJFQsQVX1YEYd5GKKLwn.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Lengte van het dak is 10,5 meter, breedte van dakgoot tot dakgoot is ongeveer 6,5 meter. Hellingshoek is 50 graden.
(Een buurman heeft 3 lagen onder elkaar in portret op het dakdeel met dakkapel).
Schaduw
Buren aan dezelfde straatkant een paar huizen verderop hebben op oost al panelen laten plaatsen (zowel oost als west). Orientatie van het dak is hetzelfde als bij ons.
Hier kun je zien dat op 18 oktober 2022 om 10:26 de panelen niet meer in de schaduw staan.
Ik vraag me af of een rij panelen op oost het best portrait geplaatst kunnen worden, of minder panelen in landscape, zodat ze volgens mij qua schaduwmanagement beter renderen (bypass). Landscape passen er dan wel weer minder panelen op de oostkant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4K22J7l7NWWOBDufJ2tl31WuQc8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qYwpYfGm14Abnlx9YQN7Xxln.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v4KOEVbUYzJNIHJtR8vt3yMsU-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mcCaitnJGla1wQlYOOoMqcvP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rhsjI3Kl_o9uCLYCnMFqUtncSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oCP36xYm5Sz90sdHxi6omvc2.jpg?f=fotoalbum_large
Jaarverbruik
2200 kWh en 900 m3 gas.
We zijn met 2 personen en werken beiden.
Veel energieverbruik is vaak eind vd middag begin van de avond (wasmachine op tijdprogramma eind vd middag, droger, koken en douchen).
Huidige elektriciteitsaansluiting
1 fase 35A, nagevraagd bij Coteq.
Er heeft ooit inductieplaat in de oude keuken gezeten en electrische vloerverwarming, maar die zijn niet meer in gebruik. Groepen zijn uitgeschakeld.

Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFViIPwZ9wpetfvqKAg4ysU0y7I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xGQgcnAbPNkekIYnnCMDrlpj.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sqs3oQ-E7pms3nUiKPTtZhJbP3E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dqWG53QO9GcXwuhHCFmNldnm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xtbm7zh8tTBXCW8baRzR1370-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64HjhwB3DP6lW28ph2S1pOAA.jpg?f=fotoalbum_large
Budget en doel
Budget maakt op zich niet uit, wanneer panelen zich maar redelijk snel terugverdienen.
We hebben nu een Vattenfall contract trouwens, variabele tarieven.
Wie gaat het project uitvoeren
Een extern bedrijf.
Bijhouden van data
Wel interessant, maar basis-info is prima.
Reeds verkregen offertes
Offerte 1:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eatnVbonO-jm3QIHgLjWb68YbUc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8t7T48eXrmrgAtniGuUObQRn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg7HXci4XIi0oKZQ50N38aTM7oI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zN7dmwkNIHVmAJWPfgBtC2b0.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7esmocIrqea9FnV0Ek0gfFhWLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Zw4iwXie1l9ADqee5Tjq8ji.jpg?f=fotoalbum_large


Adviseur gebruikte Solar Monkey voor bepalen opbrengst.
Deze opbrengst is lager dan die van offerte 3, maar misschien realistischer.

Euro per WP: 1,40

Offerte 2:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVemKjJ_fPMYMfiGJF2QW9QiFMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zs6xYNpkEbRPSGUTRbdUwgAw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_EtaWsUgltjhEJ1VSF6otVtAw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5HXZN91rjcEDJinjLg58JJ3U.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lj4A8W-6Tt0TzxybMlsH3CpZFE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLrPZruvlBMVAsvfweFWcLAI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c16J9d94CZ611OB5OjMraVU-YsE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8BZu8ftiOKKLJzdMITz1UF3.jpg?f=fotoalbum_large

Euro per WP: 1,08
(9460/8800 als ik hem goed lees)


Offerte 3:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/98Fq4suTYagc-oEknaDDIIZ8N00=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j3D0Fv7KgvvF3nw3NMETOdpt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOQ5bAPgx5L1UsmZjWVzGbyf1lU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2YLnjTSQhVee8ZSCUUq2c9u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UeXe7qJT_EgaRzOCXMIVsEBKuhI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5Gw4B86OwvJ2p7oCmnIhYxIw.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UUABP4Vv9ateMA-5dlOSMXl05mE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sLdOkmWTgMUQGd2Vr2rmJsOl.jpg?f=user_large

Euro per WP: 0,98
Regio
Regio is Twente.


Offerte 1 kwam langs, maar duurde erg lang en ik moest langskomen om offerte op te halen, mailen deden ze niet.
Offerte 2 kwam langs en maakte ter plekke een offerte, dat was netjes.
Offerte 3 kwam niet langs, was wel snel met de offerte en communicatie verliep vlot.
Alledrie lokale partijen.


Prijs van offerte 3 lijkt mij het meest interessant.

Alleen het legplan lijkt me niet goed. Bv aan oostkant ivm schaduw - moeten daar niet 9 panelen helemaal bovenaan het dak komen, zoals onze buren ook hebben (zie schaduwfoto's boven)? Of kun je beter 6 panelen in landscape leggen, ivm bypass van de zonnepanelen (die is ook bij deze panelen in de lengterichting)? Ik weet niet hoeveel invloed de schaduw heeft en wat de beste opstelling is, iemand die hierin kan adviseren?
En op west staan maar 8 panelen ingetekend, moet daar niet maximaal gelegd worden en hoeveel zou dan het beste zijn?

Dan de omvormer, die Goodwe GW6K - is dit de beste keus of kan ik beter een lichtere versie nemen? Ook ivm noodzaak uitbreiding naar 3 fase in de meterkast - deze kosten zijn niet meegenomen in de offertes.
(In de toekomst willen we wellicht een warmtepomp, maar vanwege levertijd en verwachte hoge kosten willen we eerst graag zonnepanelen).

Bij voorbaat dank voor alle adviezen!

Beste antwoord (via pascal s68 op 02-11-2022 11:01)


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Dan passen er zelfs 9 op oost :) (1754 x 1096 400wp)

Sunny maakt er dan van (aanname is dat je huis perfect oost/west staat):
6,093 kWh (6,387 kWh) per jaar met een SB5.0
6,045 kWh (6,338 kWh) per jaar met een SB4.0
5,979 kWh (6,223 kWh) per jaar met een SB3.6
(kWH zonder schaduweffect tussen haakjes, die had ik per ongeluk eerst gesimuleerd)


Dit verschil zit hem in het aftoppen op lente/zomerdagen. Dit is de obrengstcurve op een ideale zonnige lentedag (ik zie dat ik oost en west omgedraaid heb, maakt voor verhaal niet uit). Vermogen boven de 3,6 of 4kW wordt gewoon niet gegenereerd. Dus daar krijg je het verlies door (gearceerd gedeelte voor 4kW omvormer, 3,6 is nog ietsje lager en meer verlies op zonnige dagen in de lente/zomer dus)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rF7w8EqN1M2BqEw4I7alGeGVK6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GVoqaYSzR4MTSkSpMShnnodH.png?f=fotoalbum_large


Sunny geeft wel dit soort waarschuwingen:
PV array and inverter type are only conditionally compatible, since the inverter is undersized in this combination (< 55 %).

PV array and inverter type are only partly compatible since the maximum PV array power of the inverter has been exceeded. However, only slight yield losses are to be expected in the present system configuration.
Je zal met 12 panelen en 9 panelen in twee strings bij wat lagere vermogens inverters wel goed moeten opletten dat je binnen de spanning en stroomsterkte specs blijft. In dit geval is het wel zo.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRjnaJRRkiRsG_tsKYE4MyxT0WI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N2YSn9FcepVrGDebwql6eVyq.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door JvS op 28-10-2022 11:51 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Respect voor de handgetekende offerte, zou ik niet doen... Software ben ik sneller ;)

Legplan van 3 heb je gelijk mee, eerst tegen de nok. Landscape is marginaal gunstiger als je meer dan 1 rij hebt. Met 1 rij werken half-cel powerpoints ook op serie omvormer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ronald schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:59:
Met 1 rij werken half-cel powerpoints ook op serie omvormer.
Dank Ronald!

Bedoel je dat op Oost in portret de Trina met een Goodwe omvormer bijna net zoveel zal opbrengen, ook wanneer ze in portret stand staan ipv landscape? Zie ook foto’s van deels schaduw tot ongeveer 10:30 gemeten een paar dagen geleden (info staat in zwart balkje onder de foto).

Dus 3e offerte is meest interessant?
Zo ja: Hoeveel panelen dan het best op oost en west?
Is dan een Goodwe 6k het best of een kleinere omvormer? En moet dan mijn 35A 1 fase nog aangepast worden in 3 fase?

Als 3e offerte het meest gunstig is qua prijs, zou ik graag willen weten welke opstelling, hoeveel panelen en hoeveel kW omvormer dan het meest gunstige legplan zal opleveren.

[ Voor 19% gewijzigd door pascal s68 op 25-10-2022 22:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 22:22:
[...]


Dus 3e offerte is meest interessant?
Zo ja: Hoeveel panelen dan het best op oost en west?
Is dan een Goodwe 6k het best of een kleinere omvormer? En moet dan mijn 35A 1 fase nog aangepast worden in 3 fase?
Prijs offerte 3 is subliem goed, legplan offerte 1 is veel beter. Ik zou zelfs op het westdak nog 3 panelen onderaan extra doen en die twee op het platte dak achterwege laten (die maken het ingewikkelder dan nodig). 6k omvormer lijkt me prima met ~8kwp aan panelen. Zou waarschijnlijk met 5k ook weg kunnen komen, maar lijkt me geen doel an sich.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Misschien wel een 4kW; piekscheiding is enorm op een 50 graden dak.

Even in sunny design zetten (gratis, geen login vereist)?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 12-05 19:56
In jou geval zou ik wel een solar edge of enphase omvormers nemen ivb je schaduw val. Zodat elk paneel het beste resultaat levert. Daarbij zijn er al panelen van 450-550watt. Daardoor kan je met minder panelen meer energie opwekken. Vooral als je naar een warmtepomp toewil. Kan dit slim zijn. Denk zelf dat je nu ook meteen je 3 fase aansluiting zou moeten doen. Als je dan zometeen een elec auto of warmte pomp heb. Moet je alsnog daarnaartoe. Maar levert je omvormer maar energie op 1 fase.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

huh? Als er een dak geen optimizers of micro-inverters nodig heeft, is het deze wel.

@Ronald wat bedoel je met half-cell powerpoints?

[ Voor 24% gewijzigd door JvS op 25-10-2022 22:50 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Dank weer! Als ik je goed begrijp:
1 rij maximaal aantal panelen portret op Oost (denk dat er 9 passen)
1 rij van 6 panelen op west, daaronder 2 rijen van 3 panelen, dus 12 panelen op west als dat past.

21x390 = 8190 kW
Op oost-west max zo’n 68% efficientie, dan ongeveer 5600 kW netto opbrengst?

dan 4k of 5k omvormer en 1 fase of beter op 3 fase?
Zou in mijn geval de meterkast omgebouwd moeten worden en hoeveel zou dat dan ongeveer extra kosten (aangezien bedrijf van offerte 3 de meterkast niet doet)?

Sorry, veel vragen, maar hoor graag nog wat goed advies hierover :)
Dank wederom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 22:53:

Op oost-west max zo’n 68% efficientie, dan ongeveer 5600 kW netto opbrengst?

dan 4k of 5k omvormer en 1 fase of beter op 3 fase?
Hoe kom je hierop? Oprbengst: Simuleren. Grootte omvormer? Simuleren. Waarom vind je 1 fase beter dan 3 fasen? Een 1 fase omvormer vindt een lagere stringspanning wel lekkerder meestal, maar het is maar net welke omvormer er gebruikt gaat worden. Maar dit zijn meer vragen voor je leverancier die voor jou de set samenstelt toch.

[ Voor 5% gewijzigd door JvS op 25-10-2022 22:59 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
@JvS half cell panelen hebben 2 parallelle substrings waardoor schaduw over korte zijde de andere paneel helft niet remt. Dit is wel bij lagere stroom, dus serieel alleen bruikbaar als alle panelen in vergelijkbare omstandigheden liggen.

Verder klopt het helemaal. Optimizers zijn hier niet de oplossing.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JiMiHeNdRiX
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11-05 21:37
Als op de eerste foto het noorden naar onder is, dan is links toch de oostkant ipv de westkant?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Je hebt gelijk JiMiHendriX, post aangeoast. Noorden is dus boven :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@JvS die 68% opbrengst haalde ik uit de 1e offerte, gemaakt met Solar Monkey volgens de adviseur. Dacht dat ik dat als grofweg leidraad kon nemen voor oost west 50 graden helling.
Offerte 3 ging uit van nog wat hogere opbrengst maar zat ook in die buurt volgens mij.
6k omvormer leek me alleen wel flink bemeten vandaar.

Ik begrijp dat ik me in Sunny design moet verdiepen om een juiste configuratie te krijgen. Maar zie dat daar ook best wat bij komt kijken, zal er eens mijn best voor doen t te begrijpen.

[ Voor 22% gewijzigd door pascal s68 op 25-10-2022 23:35 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

We kunnen je wel helpen met sunnydesign, maar dan moeten we wel alle maten van je dak weten zodat het nagemaakt kan worden.

Ik heb nu ff wat gegokt en dan kom je met 12oost, 8 west 400wp panelen (dat past volgens sunny op 10m) op 6084kWh jaaropbrengst met een 5kWh omvormer en met een 4kWh omvormer kom je tot 6054kWh opbrengst per jaar en met een 3,68kw omvormer wordt het 5737kWh per jaar.

Vreemd genoeg raadt de designer zelf geen 4kW omvormer aan, maar als ik hem kies en configureer gaat het wel goed met wat kleine waarschuwingen dat het tot een beetje verlies kan leiden.

1 fase omvormer (4kW en met iets meer verlies 3,6kW) kan dus wel met redelijk acceptabel verlies (1% bij 4kW) door wat aftoppen op piekdagen.

(dit is de tekening, 50 graden en 10m waren de enige vaste gegevens :P De rest een beetje gegokt om die schaduw een beetje mee te kunnen nemen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mVQURXC5WoKW3Zvch32zA76ZEuk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fYexv68h9YMXk4DxjhqTRWtM.png?f=user_large

[ Voor 23% gewijzigd door JvS op 26-10-2022 08:28 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ik heb het dak gemeten. Breedte is 10,8 meter.

Westkant dak:
Dakpan is 32 cm hoog, totaal is het dak 20 pannen hoog. Dus hoogte dakvlak west is 6,40 meter.

Rechts naast dakkapel is 4,95 meter breed.
Dakkapel is 2,97 meter breed.
Links naast dakkapel is 2,88 meter breed.
Totale breedte dus 10,80 meter.

Hoogte boven dakkapel is 8 dakpannen en een beetje - 8x32 cm = 2,56 meter hoogte boven dakkapel.

Oostkant dak:
12 pannen hoog, dus 3,84 meter hoog.
Geen obstakels aan die kant.

Dakhoek is ongeveer 50 graden. Ik heb nog gemeten met Velux roof pitch app bij de dakkapel en binnen op de schuine kant, kom op 50,2 en 50,3 graden. Meting van adviseur gaf 50 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aOqZfnqedjQE1uKuTRc4j4S_bMM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/qJcRndJfWJhTKUe2GKYDaUL5.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnta9VbctGmquxlWlQA3CvCuubA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PUic3BfoMUy0oyPvG0UHViC6.png?f=fotoalbum_tile


Op westkant dak zit er een raam en pijpje links van de dakkapel.
Verder zitten er een aantal roosters, zoals rechts naast het raampje. Ik neem aan dat die geen obstakel vormen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2sOloCyM4XAZQlGTKetxrcb4-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O12J9z7stFwuyysQ2GBiCOnv.jpg?f=fotoalbum_large

Rechts van dakkapel, ook 2 roostertjes bovenin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggZLUCxbM2Tp0kOWE1SjevAwA3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kro4PBpl1KnLe3zrZcOk74IB.jpg?f=fotoalbum_large

Hopelijk verduidelijkt dit nog eea.
Ben ook benieuwd of zonnepanelen oostkant portret of landscape moeten (of te weinig renderen?)

[ Voor 6% gewijzigd door pascal s68 op 26-10-2022 22:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Met hoog bedoel je dan denk ik niet verticale hoogte, maar de maat die je meet als je een meetlat op je dak zou leggen van onder naar boven?

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
JvS schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:07:
Met hoog bedoel je dan denk ik niet verticale hoogte, maar de maat die je meet als je een meetlat op je dak zou leggen van onder naar boven?
Inderdaad, dat laatste - meetlat op t dak van boven naar onder.
Berekend op basis van hoogte dakpan van 32 cm x 20 dakpannen hoog = 6,40 meter.

[ Voor 18% gewijzigd door pascal s68 op 26-10-2022 22:26 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • +2 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Dan passen er zelfs 9 op oost :) (1754 x 1096 400wp)

Sunny maakt er dan van (aanname is dat je huis perfect oost/west staat):
6,093 kWh (6,387 kWh) per jaar met een SB5.0
6,045 kWh (6,338 kWh) per jaar met een SB4.0
5,979 kWh (6,223 kWh) per jaar met een SB3.6
(kWH zonder schaduweffect tussen haakjes, die had ik per ongeluk eerst gesimuleerd)


Dit verschil zit hem in het aftoppen op lente/zomerdagen. Dit is de obrengstcurve op een ideale zonnige lentedag (ik zie dat ik oost en west omgedraaid heb, maakt voor verhaal niet uit). Vermogen boven de 3,6 of 4kW wordt gewoon niet gegenereerd. Dus daar krijg je het verlies door (gearceerd gedeelte voor 4kW omvormer, 3,6 is nog ietsje lager en meer verlies op zonnige dagen in de lente/zomer dus)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rF7w8EqN1M2BqEw4I7alGeGVK6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GVoqaYSzR4MTSkSpMShnnodH.png?f=fotoalbum_large


Sunny geeft wel dit soort waarschuwingen:
PV array and inverter type are only conditionally compatible, since the inverter is undersized in this combination (< 55 %).

PV array and inverter type are only partly compatible since the maximum PV array power of the inverter has been exceeded. However, only slight yield losses are to be expected in the present system configuration.
Je zal met 12 panelen en 9 panelen in twee strings bij wat lagere vermogens inverters wel goed moeten opletten dat je binnen de spanning en stroomsterkte specs blijft. In dit geval is het wel zo.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRjnaJRRkiRsG_tsKYE4MyxT0WI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N2YSn9FcepVrGDebwql6eVyq.png?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door JvS op 28-10-2022 11:51 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@JvS Wat een mooi overzicht! Dank!

Het huis straat trouwens niet helemaal exact op oost/west, zie foto. Maar scheelt volgens mij niet veel, is iets meer op oost. Volgens mij betekent dit dan dat je een fractie meer op oostkant opwekt en ietsje minder op west, toch? Wordt piek denk ik nog ietsje lager van als ik het goed snap (iets meer verdeling).

Ik heb nog 2 vragen naar aanleiding van je mooie berekeningen:

1. Kiezen voor 4K of 5K omvormer en dan op 1 fase of 3 fase?

Wanneer de omvormer op 1 fase kan scheelt dat kosten in de aanpassing van de meterkast. Deze kosten moet ik dan ook meewegen - kunnen jullie op basis van de foto's meterkast daar een oordeel over geven? Volgens Coteq nu 1 fase 35A, aanpassing van hun kant 300 of 400 euro. Kosten electricien zitten er dan nog niet in.
Electrische auto komt nog niet zo snel (we rijden ook erg weinig km), maar warmtepomp wellicht wel een keer komende jaren. Evt kan ik op dat moment ook de meterkast naar 3 fase brengen?

2. Zonnepanelen op oost staan in portret-stand. Is landscape een optie? Ik zie die schaduw op de onderkant van de panelen en begrijp dat bypass van panelen tegenwoordig haast altijd in lengterichting van de panelen ligt. Dan werkt bypass/schaduwmanagement beter, vooral met lagere zon voor/najaar? Maar je kunt dan ook minder panelen kwijt, dus misschien in dat opzicht niet zo slim?

Bij voorbaat dank!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

4 en 5kW kan in theorie op 1 fase. Normaal is een automaat 16A = 3,68kW, maar je kan ook 20A en 25A automaten gebruiken op 1 fase (is niet helemaal standaard). 1 fase 4kW zou ik doen in dit geval. 4kW kan je ook met een 3x25A aansluiting nog wel op 1 fase ansluiten. 5kW wordt lastiger.

Met panelen in landscape kan je er 5 (of 10 :P) kwijt. Met 5 haal je er op zonnige dagen met lage zon wel meer uit, maar je hebt ook best veel opwek door gewoon licht van de hemel en van 5 > 9 panelen is gewoon twee keer zoveel opbrengst op momenten dat je geen slagschaduw hebt (dus zonnig met hoge zon of geen zon situaties). Op een jaar wek je dan met een 4kW omvormer en 5 landscape panelen 5,064 kWh op. En als je er 10 op legt, 6,343 kWh.

Nou weet ik alleen niet zeker of Sunnydesign goed rekening houdt met de orientatie van de bypassdiodes. Maar generiek kan je wel stellen: Meer panelen optimaliseren is altijd beter dan meer op schaduw optimaliseren.

[ Voor 5% gewijzigd door JvS op 28-10-2022 12:32 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ok, wanneer ik het goed lees kan het prima op 1 fase met 4K Goodwe omvormer, dan kan ik het evt aanpassen van de meterkast doen wanneer ik op termijn een warmtepomp ga aanschaffen.

Mbt het landscape verhaal - ik dacht alleen dat wanneer er net een stukje aan de onderkant in de schaduw zit de panelen niks doen (vanwege bypass over de lengte). Ik zag bij de buren met zelfde dak en ligging dat eind oktober om half 11 's morgens de panelen helemaal uit de schaduw waren (zie fotootjes).
Tot die tijd doen ze niks als ik het goed begrijp, maar in de zomer is de zon eerder op dat scheelt. Hoe 'erg' dat dan is durf ik niet te zeggen, maar vandaar mijn vraag. Wanneer 9 vs 5 panelen het voordeel van landscape opheft, gaan we daar voor :)

[ Voor 5% gewijzigd door pascal s68 op 28-10-2022 12:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:48:
Ok, wanneer ik het goed lees kan het prima op 1 fase met 4K Goodwe omvormer, dan kan ik het evt aanpassen van de meterkast doen wanneer ik op termijn een warmtepomp ga aanschaffen.
Ja, zoals ik zei, let vooral op compatibiliteit van een string van 12 panelen (12x41,2Voc*110%=544V bij koud weer en 12,3A in geval van die trina 400wp die ik als voorbeeld nam) met de omvormer (GW4200T
-DS kan 13A en 550V aan op 1 mppt), dus je zit een beetje op het randje van wat die 1 fase omvormer kan met 12 panelen.

Daar zal je installateur je wel bij kunnen helpen denk ik.
https://www.zonnepanelenc....08-1500V-Black-frame.pdf
https://en.goodwe.com/Ftp...t/GW_DNS_Datasheet-EN.pdf

[ Voor 14% gewijzigd door JvS op 28-10-2022 13:24 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Hier ook oost-west met een 4kw omvormer op 16A.
En ook hier last van schaduw door de dwarskappen.
Zorg gewoon dat je ze zo hoog mogelijk laat plaatsen. Maar natuurlijk wel rekening houden met dat de wind niet er achter kan slaan. Dus pakweg 30cm onder de nok leek mij wel veilig genoeg.
Met de half cell panelen in portrait zie je in de grafiek dan "mooi" dat op een gegeven moment het vermogen halveert, en nog weer wat later bijna geheel wegvalt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@_ferry_ Dank voor de info!
_ferry_ schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 17:20:
… Met de half cell panelen in portrait zie je in de grafiek dan "mooi" dat op een gegeven moment het vermogen halveert, en nog weer wat later bijna geheel wegvalt.
Ah, dat is dus een half cell paneel - bij iets schaduw op de onderste helft in portretstand heb je altijd de opbrengst van de bovenste helft? Zouden de Trina Vertex S typent TSM-DE09.05 uit mijn offerte ook half cell zijn? Of zijn Trina Vertex panelen dat altijd?

[ Voor 25% gewijzigd door pascal s68 op 28-10-2022 19:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

Hoort dat hele stuk platte dak noordwest niet ook bij jou? Waarom dat niet ook volleggen?

Je hebt de ideale situatie te pakken: geen specifiek budget en slechts een wens tot redelijke TVT en ook nog eens zicht op warmtepomp en EV.

Helemaal vol dus (en naar 3 fasen als er meters leverbaar zijn in jouw gebied), dat past mogelijk zelfs op 1 SolarEdge systeem of anders 2 simpele stringomvormers.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@Termy dank voor de suggestie, is inderdaad onze garage/werkkamer wat eronder zi en een carport ervoor.

Ik zit dan nog een beetje met de terugverdientijd - heb nagekeken en gezien dat ik vorig jaar zelfs maar 1700 kWh heb verbruikt. Heb ergens op t forum gelezen neem 3x zoveel kWh als je eigen verbruik, dan is 6000 kWh al redelijk ruim.
Anderen zeggen dak volleggen, maar denk dat op dat deel de TVT wel wat langer is (?). Hangt denk ik ook van opbrengst van dit dakdeel af en wat de kosten zullwn zijn.

Kan het sowieso meenemen wanneer ik aangepaste offerte vraag - 1 met huidige opstelling oost-west en 4k omvormer en 1 inclusief de garage. Maar dan moet ik een beetje weten hoeveel panelen en omvormer daar kan.
@JvS zou jij kunnen zien wat er ongeveer op t dak kan en wat de opbrengst zou zijn? En welke omvormer daarbij past? Als je dat wilt hoor :$

Afmetingen hieronder (zelf gemeten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-ECvQEigMMlKeZmOf5onF9dfRA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tq1yXvfnbbDjOtxGFEONfEFZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door pascal s68 op 29-10-2022 12:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

De vraag is wat de meerprijs is. Over het algemeen gaat de eur/Wp naar beneden hoe groter het systeem wordt.

Daarnaast is de TVT momenteel extreem kort met de hoge tarieven en terugleververgoedingen. Zie het grote terugleververgoedingentopic. Het is nu heel normaal om tot wel 90 ct/kWh te krijgen. Daarmee is je TVT waarschijnlijk minder dan 2 jaar, misschien zelfs onder het jaar.

Mijn nieuwe set van maart dit jaar (zie mijn signature hieronder) heeft een TVT van zo'n 1,5 jaar en dat was met de tarieven van afgelopen begin zomer.

Vergeet ook niet dat in een post-salderingwereld je zo vaak mogelijk in je eigen stroom wilt voorzien om te voorkomen dat je van het net moet afnemen. Zelfs al krijg je 0 voor teruglevering (wat niet zal gebeuren gezien de wetgeving die in de maak is) is het heel waardevol om tot diep in het najaar en zelfs de winter zelfvoorzienend te zijn. Met een warmtepomp en EV zal dat nogal een uitdaging zijn in die seizoenen dus 'teveel' PV is eigenlijk niet mogelijk, tenzij je letterlijk honderden panelen kwijt kan en het net het niet aan kan, maar praat je niet meer over een huis.

[ Voor 35% gewijzigd door Termy op 29-10-2022 15:10 ]

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ok - ik kan het aanvragen bij leverancier van offerte 3. Alleen was zijn legplan niet best, wanneer ik aan kan geven wat er daar op t dak moet, kan hij wellicht een mooie prijs offreren.

[ Voor 16% gewijzigd door pascal s68 op 29-10-2022 15:25 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Ik zou er zelf niet meer zo vanuit gaan dat 90ct teruglevering here to stay is. Maar dat is meer voor een ander topic. Ik zou zelf eerder gaan voor zelvoorzienendheid in de winter ofzo.

Er kunnen 24 panelen op het platte dak in een OW opstelling. Dat levert heel veel op, maar dan moet je wel echt aan twee omvormers, want je gaat dan vier strings hebben. En de omvormer moet wel echt goed schaduwmanagement hebben. Het is lastig simuleren, als je wilt kan ik je het projectbestand wel geven, dan kan je er zelf even mee verder.

Overigens kloppen de maten niet (10,8 dak + 5,5 (16,3m) achterdak is niet hetzelfde als de carport + zijdak lengte 11,05 + 4,67 (15,7m) en dat zou even lang moeten zijn).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0CBUarTScui9r-qDesBiu_p8s4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/28tLFgCv8A6hdqStF7LHKVKn.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door JvS op 29-10-2022 15:25 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Het dak is idd stuk ongunstiger zie ik.
Ik zou zelf eerder gaan voor zelvoorzienendheid in de winter ofzo.
Wat zou dat zijn, 900m3 gas x3 = 2700 kWh + 1700 = 4400 kWh? Ik zit wel met radiatoren die op 45 graden de boel prima warmkrijgen, dus geen vloerverwarming op 30 graden. Misschien dus meer nodig?
Maar 6000 kWh is al een aardige hoeveelheid, ik vind t lastig.

Ik kan t natuurlijk aanvragen als optie. Als het qua prijs tegenvalt kan ik het in de toekomst, evt bij aanschaf warmtepomp, alsnog panelen met 2e omvormer aanschaffen.

Ik had van de leverancier met handgetekende offerte een voorstel voor bijpassende warmtepomp. Volgens hem moest t een hoge-temperatuur WP worden omdat ik radiatoren heb , kwam op 10400 euro waar subsidie al af is. Ik vond het veel.

@JvS wil je mij het projectbestand sturen? Altijd leerzaam lijkt me 🙂

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@JvS bestand in goede orde ontvangen, dank!
Zit ik trouwens goed met mijn berekening van de door jou genoemde zelfvoorzienendheid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 20:21:
@JvS bestand in goede orde ontvangen, dank!
Zit ik trouwens goed met mijn berekening van de door jou genoemde zelfvoorzienendheid?
Oh wat ik bedoel is dat je in november - februari veel opwek hebt voor je hoge verbruik (WP) vooral.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
@JvS aangezien jij hem al in sunny gezet heb: de maximale string spanning die hij berekent is bij koud weer.

Als ik me niet vergis is 550V bij de GoodWe de limiet van de mppt. Voc mag de omvormer 600V hebben. Met 544V Max (wat Voc zou moeten zijn) is er ruim voldoende marge

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ah ok, maar zou bv 12 panelen op 1 omvormer zoals de 12 meest rendabele uit het plaatje ook een optie zijn (blauw omlijnd)?

Ik heb je bestand trouwens in Sunny web geimporteerd, maar hier staan de panelen op garage helaas niet op. Kun je die versie ook nog sturen?
Ik wil graag achterhalen wat dan de opbrengst kan worden en welke omvormer daar bij past. Of kun jij dat ook zien?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dj82gER69oqUrCGMaR0qEc59LBY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rKJVyITrxsVacVPiOR84IMVq.jpg?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door pascal s68 op 29-10-2022 23:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Ronald schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 22:23:
@JvS aangezien jij hem al in sunny gezet heb: de maximale string spanning die hij berekent is bij koud weer.

Als ik me niet vergis is 550V bij de GoodWe de limiet van de mppt. Voc mag de omvormer 600V hebben. Met 544V Max (wat Voc zou moeten zijn) is er ruim voldoende marge
537V voor de 12 panelen op west, maar ik heb random panelen gekozen he :).

@pascal s68 die had ik niet opgeslagen. Als je het gaat tekenen, meet nog even alles goed na. Je lengtemaat klopt dus niet (ik denk dat je huis korter is dan 10,8meter)

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ik zal het nameten, dank!
Wanneer ik toch aan 2 omvormers moet, zal de meterkast sowieso naar 3 fase (3x25A) moeten toch? En 2x een omvormer zijn dit dan 2x een 1 fase omvormer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

@JvS Nee, die 90 ct/kWh TLV zal (hopelijk) niet blijven, maar het geeft maar even aan dat de TVT momenteel heel veel korter is dan voor de stijging van de gasprijs. Hoe snel die daalt is de vraag, maar vast niet zo snel dat je TVT volledig naar z'n grootje gaat.

@pascal s68 Afhankelijk van hoe groot het systeem is kunnen het ook 3-fase omvormers zijn. Valt ook te simuleren :). Het voordeel daarvan (als je even mooi in het optimale Vmp bereik zit) is dat je minder last hebt van spanningopdrijving, mocht dat een probleem zijn in jouw buurt (al eens je spanning gemeten? en je buren, aangezien je nu 1-fase hebt zouden je buren op de 2 andere fasen moeten zitten).

Maar als je in totaal boven de 5 kW omvormervermogen zit dan kan dat niet op 1 fase nee.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ik heb besloten de partij met de beste offerte te vragen een aangepaste offerte te sturen voor 9 panelen op oost en 12 panelen op west. Dus zonder het platte dak mee te nemen.
Ben zelf wat voorzichtig van aard en weet ook nog niet of er op korte termijn een warmtepomp komt of dat ik toch nog een paar jaar afwacht (zijn nu duur en slecht leverbaar en daarbij staan de ontwikkelingen op warmtepomp-gebied ook niet stil en valt er qua efficientie nog veel te winnen). Daarbij vind ik het moeilijk te voorspellen hoe het met de terugleververgoedingen zal gaan de komende jaren.
Wat ook meespeelt is dat, wanneer ik besluit het dak vol te leggen, toch een 2e omvormer moeten aanschaffen en is het ook niet erg wanneer er ander formaat panelen gebruikt gaan worden dan degene die op de dakpannen liggen. Daarbij is de ligging niet super-gunstig.

We hebben trouwens de laatste jaren al wat besparingen uitgevoerd, de laatste 2 jaar gemiddeld zo'n 1700 kWh verbruikt, niet de 2200 kWh waar ik het in eerste instantie over had (dit is wel wat we elke keer opgeven bij het overstappen van energieleverancier, vandaar dat ik dat getal in m'n hoofd heb zitten).

Veel tekst, maar eigenlijk wil ik eerst graag oost-west zo goed mogelijk benutten. en evt. in de toekomst het platte dak.
Hieronder de gegevens van de aangepaste offerte.
@JvS en anderen: is deze goed? Zijn er nog op/aanmerkingen daarover?
Ik kom op een prijs van 8320/8190 = 1,016 euro per Wp.

Wederom heel erg bedankt voor alle input!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lvzwvq9awxtLgwlsRAX-hYaw9fQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mvh6QCHFr8tpvfe1vyWUDIAC.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t1mIhFkmkRe-fBjc3s0wRbvVklE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7TVKBBgJmBntX4Eohzp9GS77.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXEa_9wjH5WDzoZteTcFW8dwbC0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IQCNZLzZlTyOcJTD9h1M9Da4.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CDrIwBl1lbZBM-CY4LFc6hjZ1Mw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/k6JjBn1KDp3agZTGMHBkSA3a.jpg?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door pascal s68 op 01-11-2022 15:56 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Ja lijkt me qua offerte helemaal prima. Prima voorbereid op elektrische auto's en warmtepompen en de redenering van het plat dak is 100% spot on.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

Waarschijnlijk verdien je het terug voor er iets aan de regeling verandert maar begrijpelijk dat je de stap niet wilt wagen. Aangezien je waar je wel legt het zo goed mogelijk vollegt ben je ook gewoon efficiënt bezig.

Wie weet heb je later zo de smaak te pakken dat je het platte dak zelf doet ;). Dat is vrij makkelijk nl en scheelt behoorlijk in de kosten.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@JvS @Ronald @Termy en anderen - dank voor jullie adviezen!
Dit topic is ook nog eens erg leerzaam geweest.

Inmiddels de offerte ondertekend, 5 juni volgend jaar zullen de panelen geinstalleerd worden :)

[ Voor 3% gewijzigd door pascal s68 op 02-11-2022 11:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Inmiddels is het bedrijf langsgeweest voor een 'schouw' - om te bepalen waar de bekabeling moet komen etc en de offerte nog eens na te lopen. Hierover heb ik eigenlijk nog een vraag:

Hij merkte op dat de 395Wp Trina Solar Vertex S TSM-DE09.05 inmiddels opgevolgd is door een model met 405 Wp.
Alternatief wil hij ook wel de JA Solar JAM54S31 380-405/MR installeren, ook 405 Wp. Ik zie dat die marginaal groter zijn maar zal wel passen op mn dak denk ik. Beide zonder meerprijs.

Zijn advies is de Goodwe GW4200D-NS te vervangen voor een Goodwe G5000D-NS voor een meerprijs van 50 euro.
Is dit verstandig? Zit wel op 1 fase (specificaties staan in startpost). Qua opstartspanning zijn ze gelijk en maakt het niet uit?

En kan ik beter voor de Trina 405Wp gaan of de JA Solar? Ik meen dat de Trina iets efficienter is?
@JvS @Ronald - wat adviseren jullie me te kiezen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vl2M64RFteognjJFY_Ky86XRBE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DIh2PFn1z7v3SZahcMssGTvL.png?f=fotoalbum_large
JvS schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:48:
Dan passen er zelfs 9 op oost :) (1754 x 1096 400wp)

Sunny maakt er dan van (aanname is dat je huis perfect oost/west staat):
6,093 kWh (6,387 kWh) per jaar met een SB5.0
6,045 kWh (6,338 kWh) per jaar met een SB4.0
5,979 kWh (6,223 kWh) per jaar met een SB3.6
(kWH zonder schaduweffect tussen haakjes, die had ik per ongeluk eerst gesimuleerd)


Dit verschil zit hem in het aftoppen op lente/zomerdagen. Dit is de obrengstcurve op een ideale zonnige lentedag (ik zie dat ik oost en west omgedraaid heb, maakt voor verhaal niet uit). Vermogen boven de 3,6 of 4kW wordt gewoon niet gegenereerd. Dus daar krijg je het verlies door (gearceerd gedeelte voor 4kW omvormer, 3,6 is nog ietsje lager en meer verlies op zonnige dagen in de lente/zomer dus)

[Afbeelding]


Sunny geeft wel dit soort waarschuwingen:

[...]

Je zal met 12 panelen en 9 panelen in twee strings bij wat lagere vermogens inverters wel goed moeten opletten dat je binnen de spanning en stroomsterkte specs blijft. In dit geval is het wel zo.

[Afbeelding]

[ Voor 13% gewijzigd door pascal s68 op 13-05-2023 18:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

Opstartspanning is niet zo relevant nee (dat haal je of dat haal je niet, eerder of later starten gaat over opstartvermogen) en of je die 50 euro terugverdient ligt aan of het verschil in Wp van de 'nieuwe' panelen zodanig veel aftopping veroorzaakt op de 4200 dat je liever de 5000 hebt.

Simuleren op bv sunnydesignweb is dan het devies :).

De vraag is dan overigens ook of je niet naar een 3-fase omvormer moet (en of dat qua stringspanning past en zo) want 5 kW op 1x25A terugleveren kan wel (schijnbaar de limiet van wat de netbeheerder acceptabel vindt) maar dan is spanningsopdrijving ook wel een ding. Hopelijk zijn je voltages niet al hoog.

[ Voor 31% gewijzigd door Termy op 13-05-2023 18:49 ]

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Nog steeds 12 om 9 panelen?

3 fase 5kW.
Eentje met minimum Vmpp niet echt boven de 200V is wel fijn. Dat is zo’n beetje alles, maar je wil geen gekke dingen

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Nog steeds 12 om 9 panelen inderdaad. Wel 1-fase (want ik hield in eerste instantie rekening met 395wp en 4200w omvormer).
Ik heb een multimeter in een dubbel stopcontact gestopt en gemeten zonder en met ingeschakelde waterkoker.

Dit geeft 230V en 226/227V
Is dat nog nuttig om te weten?

(En is het trouwens niet zo dat de Goodwe GW5000D-NS softwarematig naar beneden bijstelt?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHe4xPg5cH3qeu6kcKvSZ96fdz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xL6Xd7F2O0hrOrT8zbEAuqEu.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9LNTLDilY_mdEbULGFd9MBOw_M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJlEkQNcMlEPr08qDuJ8GrZe.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door pascal s68 op 13-05-2023 19:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 17:18:

En kan ik beter voor de Trina 405Wp gaan of de JA Solar? Ik meen dat de Trina iets efficienter is?
@JvS @Ronald - wat adviseren jullie me te kiezen?
Maakt geen moer uit. Dit is je minst belangrijke beslissing (als er evenveel panelen op het dak passen met dezelfde wp) :).

[ Voor 8% gewijzigd door JvS op 13-05-2023 20:08 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
JvS schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 20:07:
[...]

Maakt geen moer uit. Dit is je minst belangrijke beslissing (als er evenveel panelen op het dak passen met dezelfde wp) :).
Ok, dank :)
Maar wat is wel het belangrijkste en wat adviseer je daarin?
De Goodwe GW5000D-NS nemen ipv de 4200 op 1fase ivm de hogere opbrengst van de panelen?

Ik dacht ook eens gelezen te hebben dat de Goodwe omvormers evt softwarematig naar beneden bijgesteld kunnen worden qua vermogen (kan het niet terugvinden)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op zondag 14 mei 2023 @ 10:39:
[...]

Maar wat is wel het belangrijkste en wat adviseer je daarin?
Dat de hele set past (panelen en omvormer passen goed bij elkaar) en het geheel bij de situatie. Zegmaar waar het in dit topic over gaat is goed.

Of die grote omvormer nodig is, kan je het beste simuleren in sunnydesign om een indruk te krijgen.


edit: Die informatie heb je al zie ik:
JvS in "Advies zonnepanelen Oost-West"

[ Voor 24% gewijzigd door JvS op 14-05-2023 10:56 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
JvS schreef op zondag 14 mei 2023 @ 10:53:
[...]

Dat de hele set past (panelen en omvormer passen goed bij elkaar) en het geheel bij de situatie. Zegmaar waar het in dit topic over gaat is goed.

Of die grote omvormer nodig is, kan je het beste simuleren in sunnydesign om een indruk te krijgen.


edit: Die informatie heb je al zie ik:
JvS in "Advies zonnepanelen Oost-West"
Ok - maar in het voorstel van de leverancier (405 Wp ipv 395 Wp panelen) maakt dat dus niet veel uit?
Zal ik dan ivm wat hogere opbrengst de 5k omvormer nemen?
Hij wil m op eem 25A automaat aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisteRMeesteR
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 22:45

MisteRMeesteR

Moderator Internet & Netwerken

Is Gek op... :)

pascal s68 schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 19:34:
Nog steeds 12 om 9 panelen inderdaad. Wel 1-fase (want ik hield in eerste instantie rekening met 395wp en 4200w omvormer).
Ik heb een multimeter in een dubbel stopcontact gestopt en gemeten zonder en met ingeschakelde waterkoker.

Dit geeft 230V en 226/227V
Is dat nog nuttig om te weten?

(En is het trouwens niet zo dat de Goodwe GW5000D-NS softwarematig naar beneden bijstelt?)

[Afbeelding][Afbeelding]
Dat is wellicht een momentopname met toevallig een wolk over je wijk?

Ter info:
Hier mijn 24-uurs grafiek van afgelopen 24 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Qioer6T-QNqhvSfvddrOZ0q0x0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g1zo2Zkb6TPapFDlA4W3QjZE.png?f=fotoalbum_large

Hier ingezoomd op gistermiddag tussen grofweg 13h45 en 14h45. Duidelijk te zien wanneer er bewolking hangt over mijn wijk ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-EWSdAu54a_KsHxFVEkx0fnvFwg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MXox61iHlQ502FajFOEabYeY.png?f=fotoalbum_large

www.google.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
MisteRMeesteR schreef op zondag 14 mei 2023 @ 11:21:
[...]

Dat is wellicht een momentopname met toevallig een wolk over je wijk?
Heb net nog eens gemeten om 23:00
230/231V zonder waterkoker, zet ik waterkoker aan dan zakt t naar 227/228V

Gisteren rond 19:00 met zonnig weer waren de waardes:
230V en 226/227V wanneer de waterkoker aan staat.

Wat zegt dit over keuze van 5K omvormer op 1fase, en of de boel snel overbelast/uitgeschakeld kan worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

19:00 is nogal laat. Kijk eens rond 14:00.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

Ik snap die focus op die 5k omvormer niet. Simuleer het verschil en ga als het enorm veel toevoegt pas eens nadenken over de mogelijke problemen.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
JvS schreef op maandag 15 mei 2023 @ 07:09:
Ik snap die focus op die 5k omvormer niet. Simuleer het verschil en ga als het enorm veel toevoegt pas eens nadenken over de mogelijke problemen.
Het lukt me eerlijk gezegd met Sunnydesignweb niet zo goed alles in kaart te brengen (je hebt me daar de vorige keer al bij geholpen). Maar je hebt voor mij op basis van 400Wp een berekening gemaakt, de 405Wp zal dus net iets meer opleveren en ook net iets meer aftoppen dan op jouw eerdere berekening als ik het goed snap.
Dan passen er zelfs 9 op oost :) (1754 x 1096 400wp)

Sunny maakt er dan van (aanname is dat je huis perfect oost/west staat):
6,093 kWh (6,387 kWh) per jaar met een SB5.0
6,045 kWh (6,338 kWh) per jaar met een SB4.0
5,979 kWh (6,223 kWh) per jaar met een SB3.6
In geval van 400Wp panelen mis ik 49 kWh per jaar, dus 490 kWh over de levensduur.
Meerprijs 5k is 50,- dus bij een TLV van 0,10 verdien ik de meerprijs wel terug (en 405Wp topt nog ietsje meer af, dus dan wordt het nog ietsje meer dan 49 kWh).
Het is ook een beetje FOMO, en bang spijt te krijgen toch niet voor een slag grotere omvormer gegaan t e zijn.

En aangezien de opstartspanning etc van de GoodWE 4k / 5k gelijk zijn levert dat ook geen verschil op als ik het goed begrijp. Maar mocht de TLV toch hoger worden dan levert het me wel weer wat op.

Ik heb wel de Goodwe EZDesigner nog gecheckt ivm de geoffreerde 405Wp JA Solar panelen.
Getest met de JA Solar JAM54S30 405 Wp, in de offerte staat JA Solar JAM54S31 405WP.

Wat ik zo lees gaat dat met 5K omvormer prima? Of zie ik iets over het hoofd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwxUHmvaiHIiuM8YkxdXqSkRTdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZPfPnA2J6pOD4H7VHmEn4BkQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUxGGLCeV_mVDu65zVvyFTgrrPM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LOGSX8T2DhfTqfFTKxfiXKHw.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_F8oza3vIZB06UAzXeOMk-qMYW0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SLNqaYFgNo5w8awDu7si6SRr.png?f=user_large

Gecheckt op internet, de specs van de JAM54S30 en JAM43S31 zijn 99,9% identiek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JUkd_7meDslzShQ9jjBgkqxTI7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yPyLPnCGwIgy6nTKU4sPkw7L.png?f=fotoalbum_large
Termy schreef op zondag 14 mei 2023 @ 23:17:
19:00 is nogal laat. Kijk eens rond 14:00.
Mbt de waterkoker-test, deze heb ik gistermiddag bij zonnig weer nog eens gedaan in mijn pauze om 12:45 uur:
231V zonder waterkoker aan, 227/228V met waterkoker aan. De zon scheen toen, blauwe lucht.

's avonds om 23:00 zijn de waardes:
231V zonder waterkoker, 227/228V met waterkoker aan.

Is dit goed?

Daarbij begrijp ik dat, mocht er toch in de toekomst een probleem ontstaan, ik de Goodwe omvormer kan instellen op een lager vermogen? Zie de handleiding van de omvormer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ius8bMvCKaXQGU9ePCNv4jvTVgA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EVaba9glhpSOk0L3OPJVDE8A.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSm36pCW8BcqE0XmTQR3h5QtN5w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1iNIUAVzttsqNhrQb6IelWG5.png?f=user_large

Mijn veaag in het kort is dus eigenlijk: klopt hetgene wat ik hierboven denk en kan ik een 5K Goodwe GW5000D-NS omvormer kiezen, of is t toch slimner de 4200 te nenen?

[ Voor 19% gewijzigd door pascal s68 op 16-05-2023 18:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

Als je met volle zon nog steeds rond de 230 V zit dan is spanning duidelijk geen probleem :). Het zakt wel aardig met de waterkokertest dus als je daar 4+ kW op gaat invoeden en de spanning is al hoog (hoeveel panelen liggen er nu in je wijk?) dan zou het wel een probleem kunnen worden, maar dat is nu duidelijk niet het geval.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
@Termy er staat hier in de wijk in elke straat wel een aantal huizen met panelen. Soms een kwart can de huizen, soms de helft. Laatste jaar in onze straat bv is het aantal wel behoorlijk toegenomen - huizen hier zijn redelijk jong, meeste gebouwd tussen 1990 en 2010 denk ik.

Wanneer ik nu de 5k omvormer mbv die Power Limit in kan stellen, zodat hij werkt als n 4k omvormer lost dat dan evt problemen mbt de spanning in de toekomst op?

Zo lees ik tenminste de functie “Stel de levering van vermogen aan het openbare net in overeenkomstig de werkelijke situatie” wat denk jij?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 16:44

Termy

valt er nog wat te fragge?

Dat zou het kunnen oplossen, maar zover ik weet is Goodwe in staat om terug te moduleren ipv gewoon domweg uit te gaan dus als het goed is hoef je het niet handmatig te doen.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
230V overdag is netjes. Al was er maandag bij mij bar weinig zon. Net impedantie is niet heel laag, dus wat marge is wel gewenst. Om 5kW op 1 fase het net op te zetten krijg je 2x de waterkoker aan stuwing (omhoog dus)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Ronald schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 05:56:
… Om 5kW op 1 fase het net op te zetten krijg je 2x de waterkoker aan stuwing (omhoog dus)
Ok dank. Maar als ik Terny goed begrijp helpt het terug moduleren, mocht het een keer problemen geven?
Dan neig ik de 5k Goodwe omvormer te kiezen.
Termy schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 23:49:
Dat zou het kunnen oplossen, maar zover ik weet is Goodwe in staat om terug te moduleren ipv gewoon domweg uit te gaan dus als het goed is hoef je het niet handmatig te doen.

[ Voor 11% gewijzigd door pascal s68 op 17-05-2023 08:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
GoodWe komt voor zover ik weet standaard met volt watt respons. Bij lager vermogen neemt de stuwing en spanning over kabel af waardoor je ruimte krijgt om toch nog wat in te voeden

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

even een perspectief (ik vind het FOMO gedeelte echt niet te begrijpen en er dan zo'n enorm vermogen tegenaan te gooien op 1 fase als het amper wat oplevert), je hebt het hier over 50kWh op de momenten dat de stroom het minst waard is he? (namelijk midden op de dag, op piekmomenten dat alle sets enorme hoeveelheiden stroom leveren, je accu's al vol zitten en er gasgeneratoren uitgezet moeten worden om te compenseren zegmaar).

Die business case klopt de komende paar jaar wel, maar zou binnen 2-3 jaar weleens heel anders kunnen uitpakken.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Je hebt wel een punt, het is maar 50kWh (misschien wat meer omdat het 405Wp ipv 400Wp panelen worden), daarom ook dat ik er nog mee zit te dubben.
Maar de meerprijs is ook maar 50 euro, verdien je misschien niet terug maar voor hetzelfde geld wel (stroomprijzen blijven denk ik stijgen, wellicht komt de een minimale TLV-vergoeding er, misschien ga ik het over 5 jaar nodig hebben wanneer ik een airco en/of electrische auto heb staan, etc).
JvS schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 12:12:
Die business case klopt de komende paar jaar wel, maar zou binnen 2-3 jaar weleens heel anders kunnen uitpakken.
Zoals ik het begrijp kan ik het volgende doen, mochten er over een aantal jaren toch problemen komen met de 5kW:

- Bij problemen met opstuwing schakelt de Goodwe automatisch terug. Komt dit vaak voor, dan kan ik de kW's die het net op worden gestuurd aanpassen in de software (dit heb ik toch goed - de Zachte limiet?):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSm36pCW8BcqE0XmTQR3h5QtN5w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1iNIUAVzttsqNhrQb6IelWG5.png?f=user_large

- Goodwe 4k/5k hebben zelfde specs, afmetingen, gewicht, etc. Lijkt dus dat de 4k eenzelfde apparaat is maar softwarematig afgeknepen. Dan kan ik de 5k altijd nog als 4k laten werken. Of misschien finetunen naar 4,5k
- Voltages lijken hier prima denk ik en mocht het in de toekomst toch problemen op gaan leveren gaat hij terugschakelen en kan ik evt de teruglevering aanpassen.

Dus mijn gedachte is - ik krijg alle kWh's, gezien mijn persoonlijke situatie lijkt het (in elk geval de komende jaren) ook goed te gaan, als het toch tegen de limiet aanloopt met z'n 5k kan ik hem softwarematig bijstellen en als bv op 90% vermogen laten draaien waardoor het feitelijk een 4,5k omvormer wordt.

Schiet maar als ik het niet goed heb hoor, ik ben hier ook om te leren.
Klopt mijn redenering wel dan wil ik toch wel graag die 5k (met terugregel-optie).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 07:16

JvS

Ik heb hem zelf ook

pascal s68 schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 14:25:
Je hebt wel een punt, het is maar 50kWh (misschien wat meer omdat het 405Wp ipv 400Wp panelen worden), daarom ook dat ik er nog mee zit te dubben.
In plaats van 50 is dat ook 1% meer denk ik :P

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Haha, heb je wel een punt ;)
Maar verder klopt mijn redenering en kan ik rustig voor de 5k omvormer gaan?
(aannemend dat je met Set Power Limit je in geval van problemen altijd de output naar 90% kunt brengen bv).
Zie ook dit filmpje: YouTube: GoodWe Australia Single-Phase Inverter Export Limit

[ Voor 53% gewijzigd door pascal s68 op 18-05-2023 09:56 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-05 17:27
Inmiddels hebben we de panelen precies een jaar op ons dak liggen, naar volle tevredenheid.
Nogmaals dank voor alle adviezen!

@JvS Wel heel leuk om te zien dat de voorspelde opbrengst best heel precies klopt: berekening was op basis van panelen van 400 Wp, opbrengst zou op basis hiervan 6,09 kWp moeten zijn.
Het zijn uiteindelijk 405 Wp panelen geworden, dus de verwachte opbrengst is dan 6,09 * (405/400) = 6,16 kWp.
Zie hieronder de opbrengst exact 1 jaar na installatie :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JYUUHfagMWch-IeX6JpIAaGSG0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R8Q6smmi34RBmWO7MTTv9heY.jpg?f=fotoalbum_large
JvS schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:48:
Dan passen er zelfs 9 op oost :) (1754 x 1096 400wp)

Sunny maakt er dan van (aanname is dat je huis perfect oost/west staat):
6,093 kWh (6,387 kWh) per jaar met een SB5.0
6,045 kWh (6,338 kWh) per jaar met een SB4.0
5,979 kWh (6,223 kWh) per jaar met een SB3.6
(kWH zonder schaduweffect tussen haakjes, die had ik per ongeluk eerst gesimuleerd)


Dit verschil zit hem in het aftoppen op lente/zomerdagen. Dit is de obrengstcurve op een ideale zonnige lentedag (ik zie dat ik oost en west omgedraaid heb, maakt voor verhaal niet uit). Vermogen boven de 3,6 of 4kW wordt gewoon niet gegenereerd. Dus daar krijg je het verlies door (gearceerd gedeelte voor 4kW omvormer, 3,6 is nog ietsje lager en meer verlies op zonnige dagen in de lente/zomer dus)

[Afbeelding]


Sunny geeft wel dit soort waarschuwingen:

[...]

Je zal met 12 panelen en 9 panelen in twee strings bij wat lagere vermogens inverters wel goed moeten opletten dat je binnen de spanning en stroomsterkte specs blijft. In dit geval is het wel zo.

[Afbeelding]
Pagina: 1