Groepenkast afzekeren omvormer zonnepanelen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rstruve
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-10-2022
Mijn vraag

Beste lezers,
Mogelijk dat iemand mij kan helpen.
Ik wil een zonnepanelenset aansluiten
Hiervoor wil ik een growatt 4600 TL EH gaan gebruiken
Ik lees dat deze 4600w leveren kan maar met 35a moet worden afgezekerd 1 fase

Ik heb een 1 fase 25a aansluiting en een groepenkast met een hoofdschakelaar 40a en aardlekschakelaars 40a
Nu wil ik hier een 35a groep op aansluiten.
Kan dit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hgftDC9n6OOBfhZitmDayvHc3AE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3wbBz74DlAHe8ZqDg9Q8tLLG.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 13:04
Weet je zeker dat je geen 3 fase aansluiting hebt?

Anders sowieso laten verzwaren naar 3x 25A of 1x 35A. 3 fase is het netst met zoveel PV vermogen.

25A aansluiting met een 35A automaat is natuurlijk belachelijk en moet je niet doen.

[ Voor 22% gewijzigd door Rukapul op 24-10-2022 19:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rstruve
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-10-2022
Ja ik weet zeker dat ik 1 fasen aansluiting heb
Inmiddels wel gekeken naar een drie fasen aansluiting maar daar kom ik inderdaad op 3 Ɨ 25


Ik twijfel nog wel een beetje ben ook nog even aan het kijken naar een ander type omvormer want het verbaast me dat deze met 35 afgezekerd moet worden maar ze zeggen net zowel op het promotie filmpje van de omvormer als in de handleiding
Naar mijn idee worden bedradingen dan veel te warm of klapt de hoofdzekering eruit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Rstruve schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:02:
Ik lees dat deze 4600w leveren kan maar met 35a moet worden afgezekerd 1 fase
Waar lees je dat dan?
Ik lees in de datasheet dat de max output current ~20A is en dat deze omvorrmer alleen geschikt is voor (minimaal) 1x35A netaansluiting, maar ik lees niet dat je hem op 35A moet afzekeren.
Ik heb een 1 fase 25a aansluiting
Dat gaat dus sowieso niet lukken.
(Ja het kan wel, maar niet selectief, aparte discussie)

[ Voor 5% gewijzigd door blackd op 24-10-2022 20:14 ]

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Je hebt wel al een 3-fase hoofdschakelaar in je kast zitten.

18950WpšŸŒž, Atlantic 270V3šŸ’§, Pana 5JšŸ”„. Zendure 7,6šŸ”‹


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Waar lezen jullie dat deze 35A moet hebben?

Handleiding geeft aan:
We suggest you choice the AC breaker rating current in this table:
...
25A
...
Echter zou ik van deze "suggest" afwijken, en 20A gebruiken, dat lijkt me namelijk voldoende en veiliger.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 25-10-2022 10:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Serpz0r
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 03-07 12:39
Op een random site via Google praten ze over een netaansluiting van 1x35A.
Dit is om wellicht selectief te blijven, 4600W / 230V = 20A.
Dus afzekeren met 20A en dikkere bedrading gebruiken en een netverzwaring aanvragen van 35A.

Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

@Serpz0r
20A is helemaal niet selectief achter een 35A aansluiting:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6H49rlAoSnLXtM5IUJfo9dfAtDw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rSYjutr6xzGHSaabWm8NXXTw.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12:00
Selectiviteit is een goed streven maar vaak niet volledig te behalen in de praktijk. Ik vind een deugdelijke aardlekprotectie en correcte overstroombeveiliging veel en veel belangrijker, daar red je potentieel levens mee. Selectiviteit geeft hooguit minder comfort bij een foutsituatie.

Ik heb net zo'n omvormer opgehangen bij het ouderlijk huis, achter een B20/300mA alamat. Hoofdzekering is daar een ouderwetse enkelfase hoofdstop van 35A. Jouw situatie dus.

Ik zou met een 25A hoofdstop ook geen probleem hebben opzich, er gaat tenslotte maximaal 20A terug het net in bij maximale opwekking. Gaat er iets faliekant mis en ontstaat er een stroompiek ruim >25A van omvormer naar het net, dan heb je meer kans dat (ook) je hoofdstop eruit vliegt. In de praktijk is die een stuk trager dan de moderne snelle 20A alamat voor je omvormer, en je komt hooguit in het donker te zitten.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 25-10-2022 10:58 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 01-07 00:26
Hou er wel rekening mee dat 20A PV + 25A netaansluiting eigenlijk al te veel is voor de 40A hoofdschakelaar en aardlekken.
Als je in de toekomst ook nog naar 1x35A wil is het probleem nog groter:

https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls


Waarom niet overstappen op 3x25A (meteen toekomstbestendig) en dan ook een 3-fase omvormer nemen? Dan ben je van al het gezeur af

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heggico
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 10:51
1x25A is niet standaard, al bestaat het natuurlijk wel. Normaal heb je een 1x35A of 3x25A aansluiting.

Een 35A groep op een 25A aansluiting kan natuurlijk nooit.

Ook heb je een 3 fase hoofdschakelaar en 3 losse aardlekken. Weet je echt zeker dat je niet gewoon 3 fase hebt? Eventueel een foto van de kast open of van de meter?

En met @timberleek , Uitgaande van 1x25 net en zeg 20A groep voor de omvormer geeft al 45A. Wat te veel is voor je aardlek en hoofdschakelaar, al zal bij die laatste in theorie nooit boven de 25A moeten komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12:00
@timberleek Waarom dan? Er gaat door de hoofdschakelaar hooguit dezelfde stroom als door de hoofdzekering, dat is +25-35A of -20A. Je moet dat van elkaar aftrekken, niet optellen. Edit: Ai, in theorie kan de omvormer ook prima 20A vragen, ookal zou je dat niet verwachten. Dat vind ik wel vergezocht, maar regels zijn regels natuurlijk.
Je moet die som wel doen voor de aardlekautomaat, daar kan 20A + 25-35A lopen als je er 4x 16A automaten achter hangt en daadwerkelijk zoveel vraag genereert.

Ik heb bij mijn ouderlijk huis daarom ook een aardlekautomaat vervangen door een 63A geschikte waar alle apparatuur in de keuken achter hangt. Het zal er waarschijnlijk nooit van komen dat die 63A gevraagd wordt, maar mocht het toch gebeuren dan krijg je oververhitting en potentieel brand in je meterkast. Vandaar dat het niet mag.

Als je op 3fase overstapt in bovenstaande situatie kun je nog steeds prima met deze 1fase omvormer af trouwens.

Er is veel voor te zeggen om een meterkast altijd 3fase geschikt op te hangen, het kost over het algemeen niet meer dan een andere hoofdschakelaar en een draadbrug.

[ Voor 17% gewijzigd door P5ycho op 25-10-2022 12:03 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rstruve
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-10-2022
Dank aan iedereen tot zover.

Ik heb Stedin gebeld die aangaf dat de 25a net niet vervangen wordt door 35a omdat dit nu al geleverd zou worden??? Wel een aanvraag ingediend voor 3x25a

De groepenkast die jullie op de foto zien is inderdaad 3 fase klaar maar ik heb een 1 fase 25a net aansluiting op dit moment.

Ik heb en RI22 b16 schakelaar (vervang ik voor 20a) die rechtstreeks naar de schuur gaat waar een pv verdeler zit met een 20a en een 16a groep
Ik vind het raar als ik 20a x 230 bereken, kom ik aan 4600w wat volgens mij moet lukken
Ik snap het stukje Stedin niet.
Ik snap niet waarom 1 fase omvormer wel op 3x25a mag maar niet op 1x25a

Maar ik denk eerlijk gezet dat ik even wacht tot de 3 fase aansluiting er is en kijk dan naar een ander type omvormer.

Moet ik in dat geval ook 3 fase ( 4 aaderige draad 2,5mm) doortrekken naar mijn schuur om een 3 fase omvormer te kunnen aansluiten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaasOmelet
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17-03 22:25
Rstruve schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:21:
Moet ik in dat geval ook 3 fase ( 4 aaderige draad 2,5mm) doortrekken naar mijn schuur om een 3 fase omvormer te kunnen aansluiten?
Ja, en hoe dikker de kabel hoe beter. 5-aderige draad (3x fase, 1x nul, 1x aarde) 4mm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Serpz0r
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 03-07 12:39
Rstruve schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:21:
Dank aan iedereen tot zover.

Ik heb Stedin gebeld die aangaf dat de 25a net niet vervangen wordt door 35a omdat dit nu al geleverd zou worden??? Wel een aanvraag ingediend voor 3x25a

De groepenkast die jullie op de foto zien is inderdaad 3 fase klaar maar ik heb een 1 fase 25a net aansluiting op dit moment.

Ik heb en RI22 b16 schakelaar (vervang ik voor 20a) die rechtstreeks naar de schuur gaat waar een pv verdeler zit met een 20a en een 16a groep
Ik vind het raar als ik 20a x 230 bereken, kom ik aan 4600w wat volgens mij moet lukken
Ik snap het stukje Stedin niet.
Ik snap niet waarom 1 fase omvormer wel op 3x25a mag maar niet op 1x25a

Maar ik denk eerlijk gezet dat ik even wacht tot de 3 fase aansluiting er is en kijk dan naar een ander type omvormer.

Moet ik in dat geval ook 3 fase ( 4 aaderige draad 2,5mm) doortrekken naar mijn schuur om een 3 fase omvormer te kunnen aansluiten?
Je bent stellig dat je 25A en geen 35A, heb je de hoofdzekering eruit gehaald om te controleren?

Ik neem aan dat je met 4 aderige kabel een grondkabel bedoelt (4 aders + afscherming)

Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.