Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

  • MrElf
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Hallo,

ik krijg binnenkort 20x400wp zonnepanelen geleverd. Omvormer is een Growatt 7000TL3-X.
Ik wil deze graag in 2 strings aanleggen, 6 stuks op schuin dak van de woning (zuidwesten) en 14 stuks op plat dak op overkapping in de tuin. Omvormer komt in de schuur naast de overkapping te hangen. 1 lus met 14 panelen gaat van overkapping naar schuur (+/- 2-3 meter), 1 lus van 6 panelen van dak woning naar omvormer (+/- 20 meter). 3fase kabel gaat van omvormer naar meterkast (+/- 15 meter).

Nu heb ik een eenvoudige vraag: kan ik de panelen 'gewoon' in deze 2 strings van 6 en 14 leggen? Moet ik nog ergens rekening mee houden?

Alvast bedankt!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20-11 15:33

Cr3ator

1 bar is geen bar

Wat is het merk/type(nummer) vd panelen?

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
De benodigde berekeningen kun je maken meet sunny design. Als je dan geen omvormer wil van Wc-eend zal je handmatig de uitkomsten naast de datasheet van de growatt moeten leggen.

Opletten op Voc limieten en zeker ook Vmpp

Zelf doen: zelf begrijpen een must wat mij betreft. Maar waar je er niet uit komt zal je hulp krijgen.

[ Voor 19% gewijzigd door Ronald op 24-10-2022 18:24 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • MrElf
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Cr3ator schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 15:42:
Wat is het merk/type(nummer) vd panelen?
Het is de Risen titan s 395 wp full black.

  • MrElf
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Ronald schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 18:24:
De benodigde berekeningen kun je maken meet sunny design. Als je dan geen omvormer wil van Wc-eend zal je handmatig de uitkomsten naast de datasheet van de growatt moeten leggen.

Opletten op Voc limieten en zeker ook Vmpp

Zelf doen: zelf begrijpen een must wat mij betreft. Maar waar je er niet uit komt zal je hulp krijgen.
Thx. Dit is precies de reden van de vraag, ik probeer te begrijpen waar ik op moet letten. Voc en Vmpp zal ik bekijken.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:43
Voer een ander in in sunny, plak het resultaat hier en dan gaan we verder 👍

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1