Omdat ik al en tijdje wacht op offertes voor zonnepanelen en ik geen duidelijkheid krijg wanneer ik deze kan verwachten toch maar eens zelf aan de slag gegaan inj sunny design
De leverancier gaf al aan dat installeren niet voor april '23 zal plaatsvinden (of er moet al een geplande klant afhaken). Daarom kijk ik ook of ik iets in eigen beheer kan doen (heb wel electrotechnisch achergrond maar geen ervaring en zeker geen held om op hoogte te werken). Zuidzijde is denk ik nog wel te doen want minder hoog.

Huidige situatie
- 3 x 25A aansluiting (16A gezekerd)
- Huidige jaarverbruik ca. 2400kWh
We willen volgend jaar de CV ketel vervangen door L/W warmtepomp.en mogelijk over ca 3-4 jaar 1 auto vervangen door full electric

In sunny design rekening gehouden met toekomstige wensen en uiteindelijke gekomen tot onderstaand plaatje.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9L0d1jmXhT65Ni0I7h2tCbK8cI8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fcSjLQEsPzPOcY3zW8Q2nDiY.png?f=user_large

Ontwerp
- Zuid/Oost/West opstelling met aan elke zijde 9 panelen.
- Oost/West op input A van omvormer in polystring
- Zuid op input B van omvormer

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z5l8JpC7rnIuJx9sadQUZG1PhY4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OWGPmMvoYWang9WmdF0qEhOy.png?f=fotoalbum_large

Vragen:
- Ik zie peakpower 10,8 kW staan maar vermogen omvormer is 6kW. Toch staat het vinkje op groen. Ik heb gelezen dat je in de praktijk altijd minder opbrengst zult hebben, maar raakt deze omvormer niet overbelast? Of zie ik iets over het hoofd?
- Verder is, als je ruimte hebt op Zuid, Oost en West het logisch om alle 3 de daken te benutten of is het beter om te concentreren op 2 dakvlakken?

Andere opmerkingen /adviezen zijn natuurlijk van harte welkom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:21
Sunny design laat niet zien (tenminste ik kan het niet vinden) hoe hoog de maximale daadwerkerkelijke opwek is. Die is met een multi-oriëntatie systeem natuurlijk lager dan het aantal Wp.

Je hebt wat veel aftop: 1,1%: zie Energy usability factor. Overweeg een 7 of 8kW.

Met multi-oriëntatie spreid je de opbrengst: gunstig voor direct eigen verbruik - dus gunstig als salderen weg valt.

Enige (belangrijke!) probleem is dat je string spanning bij een SMA tripower te laag is voor schaduwbeheer.
Kijk naar het Vmpp bereik in de datasheets.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Taatort
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:19
@Ronald, dank voor je snelle reactie!

De volgende tripower is 8kW en levert onderstaande gegevens op. De usability factor is nu idd hoger.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6JUls9MhdYdkfM_lC0px04wgSw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X94HGR1g7mygevH3LscFnrvb.png?f=fotoalbum_large

M.b.t string spanning: onderstaande info uit datasheet

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5V2EBlTrXz2BBBs9_jA0spkRRwI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fiCoSNndx1fm1BSa95i6aflz.png?f=fotoalbum_large

Even mijn vrije vertaling m.b.t. schaduwvorming: Dus bij schaduwvorming zou de spanning van de string onder de minimum spanning van de omvormer kunnen duiken zodat deze niet meer gaat terugleveren?

Heb schaduwvorming in dakdesign aangezet in sunnydesign maar bij uiteindelijke restultaat berekening t.a.v. schaduw effect op opbrengstberekening krijg ik een foutmelding.

Zie beneden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aXWyc_skjDvqjb6ZDe302efFDMc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lgOgtWPU6Q24YbPAMJ9awRQQ.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:21
Taatort schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:25:

Even mijn vrije vertaling m.b.t. schaduwvorming: Dus bij schaduwvorming zou de spanning van de string onder de minimum spanning van de omvormer kunnen duiken zodat deze niet meer gaat terugleveren?
Bij schaduw op een paneel deel neemt de stroom die het paneel kan voeren af. Als de omvormer de spanning laat zakken gaat de diode over het paneel deel geleiden een beperkt deze de hoge stroom (dus vermogen ) die andere kunnen leveren niet.

De omvormer kan dit slechts doen tot minimum Vmpp.

Daaronder blijft het systeem wel produceren, maar op de string stroom van het slechtste paneel.

Denk je met die info dat de tripower 6 of 8 geschikt zijn ;)?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Taatort
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:19
Nog even naar de specs van de panelen gekeken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/00Y86GrMUBdBAiTVpyzFDPtEbBk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YU7UnOa6E8OQlpnA8JifWgwg.png?f=fotoalbum_large

Bij 9 panelen in een string kom ik op ca 273V. Dat zit dicht bij de minimum start spanning van de omvormer,
Lijkt idd niet ideaal bij iets schaduwvorming. NB. Met sunnydesign kan ik echter alleen maar SMA selecteren.Zal nog even naar een ander model kijken maar wellicht heb ik dan voor deze opstelling 2 omvormers nodig. Of ander merk omvormer die beter specs hebben? Alle advies is welkom :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 03-06 09:02
Heb je al gekeken naar twee omvormers?
Bijvoorbeeld een 1 fase 3,6 kW voor het zuid dak en een 1-fase 4 kW (let op de benodigde meterkast aanpassingen) of 3-fase 5 kW voor het oost/west dak?
Waarbij op het oost/west dak natuurlijk nog mee panelen passen met bijbehorende grotere omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Taatort
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:19
Heb even het programma nu zelf automatisch voorstel laten doen en dit geeft 2 omvormers.
Ga de komende dagen nog even kijken naar wat varianten,

Zou liever 1 omvormer voor alles willen maar als dat beperkingen heeft dan maar 2.
Heb de opmerking van meterkast aanpassing nog niet helemaal scherp maar er is al een 3x25 aansluiting.
Bij 2 omvormers zullen er waarschijnlijk 2 installatieautomaten/aardlekschakelaars bijkomen.