Mijn vraag
Ik heb twee verdelers voor de vloerverwarming met elk 8 groepen voor 3 of 5 zones. Eentje zit er in de berging op verdieping 0 voor de verdieping 0 en 1, hierna 'P' genoemd. De andere zit op verdieping 3 en is voor de kamers op de verdieping 2 en 3, hierna 'V' genoemd.
Het probleem is alleen dat de verdeler P en alle bijbehorende groepen niet werkt. Uiteindelijk is het zo dat al staat alles open, er nog steeds geen warm water in de vloer komt (de leidingen worden niet eens warm). Bij de goed werkende V heb ik hier geen last van. Als referentie weet ik dat daar de leidingen rond de 35 graden worden, dat lees ik af op de thermometers van de verdeler. Als ik de thermostaten (zie foto's onderaan) van P op dezelfde standen zet als V, komt de thermometer niet boven de 24 graden uit. Dat is natuurlijk niet te verwachten. Dit is natuurlijk bij warmtevraag. Ik heb vanalles geprobeerd, maar ik snap niet hoe dit kan en ik weet ook niet meer wat stuk kan zijn. Het gekke is nog wel dat de aanvoer van P heet wordt (ik schat zo'n 50-60 graden (Tin van de stadswarmte is momenteel 62 graden) en er wel 30 à 40 l/h aan water stroomt (gemeten bij de warmtemeter van Vattenvall, met alle andere verbruikers gesloten), maar verder niets van het systeem warm wordt. Dit is gek genoeg zelfs het geval als alle groupen dicht staan, dat is erg vreemd en zou denk ik ook niet moeten zijn. Dat zou mogelijk wel met het probleem te maken kunnen hebben. Ditzelfde gedrag heb ik bij V niet, daar is de leiding koud en is er geen waterstroom bij geen warmtevraag.
Concreet is het probleem dus dat de leidingen niet warm worden ondands dat de aanvoerleiding van P wel heet was.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Niet relevant, maar centraal in de ruimteaansturen van de verwarming is de Home Assistant Generic Thermostat integratie. Deze stuurt een Shelly pro 4pm aan die Watts watts 22cx230nc2 zonekleppen aanstuurt. Verder zit er op de aanvoerleiding ook nog een Danfoss AMZ 112 klep, deze schakel ik in bij warmtevraag (dat heb ik gedaan omdat er dus een constante waterstroom van 30-40 l/h was bij geen warmtevraag. Als ik deze (handmatig) dichtzet, is die stroom ook weg. Tot hier werkt het als bedacht en dat gaat goed. Dat heb ik getest door de Watts zonekleppen te verwijderen en dan zouden de leidingen volledig open moeten staan, maar ook dan is er nog geen warmte voelbaar of meetbaar.
Daarnaast zitten er op de verdeler nog twee thermostaatknoppen die de aanvoer en retour knijpen om de themperatuur naar de vloer niet te hoog of laag te laten worden. Die staan op 5 en 8 (respectievelijk retour en aanvoer, 32 en 49 graden). Draai ik een van deze twee knoppen dicht, dan stopt ook de waterstroom van de 30-40 l/h.
De verdeler is er eentje van VTE, type Slim Stadsverwarming (zie ook https://vte-smartersoluti...verdelers-wilo-standaard/ en https://vte-smartersoluti...eler-handleiding-2022.pdf)
Hieronder eerst foto's van de situatie beneden (P).
En nog even wat foto's zoals het er boven werkend uitziet (V).
De druk is 4 bar, dat is de druk van de stadswarmte zelf, daar kan ik niets aan doen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb de thermostaatkranen losgedraaid. Bij V levert dat gelijk een goede doorstroom van warm water op.
Bij P heeft dat geen effect. Hetzelfde voor het losdraaien van de zonekleppen, geen effect. Verder heb ik dus bekeken dat het dichtdraaien van de thermostaatkranen de waterstroom (zoals hoort) stopt. Ik heb het steem ontlucht, maar dat voegde niets toe/er was niets te ontluchten. En ik heb diverse standen op de pomp geprobeerd, zonder effect allemaal.
Vanuit de bouw waren alle zones open en werd er alleen geschakeld met de Danfoss, dat heb ik vorig jaar opgesplits, maar dat was aan het einde van de winter, dus nu pas merken we dat het slecht werkt.
Ik ben ten einde raad. Wie heeft een tip wat ik nog kan testen of wat het probleem mogelijk kan zijn?
Als er nog informatie mist: laat het weten, want ik vast niet alles opgeschreven wat ik weet.
Ik heb twee verdelers voor de vloerverwarming met elk 8 groepen voor 3 of 5 zones. Eentje zit er in de berging op verdieping 0 voor de verdieping 0 en 1, hierna 'P' genoemd. De andere zit op verdieping 3 en is voor de kamers op de verdieping 2 en 3, hierna 'V' genoemd.
Het probleem is alleen dat de verdeler P en alle bijbehorende groepen niet werkt. Uiteindelijk is het zo dat al staat alles open, er nog steeds geen warm water in de vloer komt (de leidingen worden niet eens warm). Bij de goed werkende V heb ik hier geen last van. Als referentie weet ik dat daar de leidingen rond de 35 graden worden, dat lees ik af op de thermometers van de verdeler. Als ik de thermostaten (zie foto's onderaan) van P op dezelfde standen zet als V, komt de thermometer niet boven de 24 graden uit. Dat is natuurlijk niet te verwachten. Dit is natuurlijk bij warmtevraag. Ik heb vanalles geprobeerd, maar ik snap niet hoe dit kan en ik weet ook niet meer wat stuk kan zijn. Het gekke is nog wel dat de aanvoer van P heet wordt (ik schat zo'n 50-60 graden (Tin van de stadswarmte is momenteel 62 graden) en er wel 30 à 40 l/h aan water stroomt (gemeten bij de warmtemeter van Vattenvall, met alle andere verbruikers gesloten), maar verder niets van het systeem warm wordt. Dit is gek genoeg zelfs het geval als alle groupen dicht staan, dat is erg vreemd en zou denk ik ook niet moeten zijn. Dat zou mogelijk wel met het probleem te maken kunnen hebben. Ditzelfde gedrag heb ik bij V niet, daar is de leiding koud en is er geen waterstroom bij geen warmtevraag.
Concreet is het probleem dus dat de leidingen niet warm worden ondands dat de aanvoerleiding van P wel heet was.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Niet relevant, maar centraal in de ruimteaansturen van de verwarming is de Home Assistant Generic Thermostat integratie. Deze stuurt een Shelly pro 4pm aan die Watts watts 22cx230nc2 zonekleppen aanstuurt. Verder zit er op de aanvoerleiding ook nog een Danfoss AMZ 112 klep, deze schakel ik in bij warmtevraag (dat heb ik gedaan omdat er dus een constante waterstroom van 30-40 l/h was bij geen warmtevraag. Als ik deze (handmatig) dichtzet, is die stroom ook weg. Tot hier werkt het als bedacht en dat gaat goed. Dat heb ik getest door de Watts zonekleppen te verwijderen en dan zouden de leidingen volledig open moeten staan, maar ook dan is er nog geen warmte voelbaar of meetbaar.
Daarnaast zitten er op de verdeler nog twee thermostaatknoppen die de aanvoer en retour knijpen om de themperatuur naar de vloer niet te hoog of laag te laten worden. Die staan op 5 en 8 (respectievelijk retour en aanvoer, 32 en 49 graden). Draai ik een van deze twee knoppen dicht, dan stopt ook de waterstroom van de 30-40 l/h.
De verdeler is er eentje van VTE, type Slim Stadsverwarming (zie ook https://vte-smartersoluti...verdelers-wilo-standaard/ en https://vte-smartersoluti...eler-handleiding-2022.pdf)
Hieronder eerst foto's van de situatie beneden (P).
Situatie beneden | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
En nog even wat foto's zoals het er boven werkend uitziet (V).
Situatie boven Werkend | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
De druk is 4 bar, dat is de druk van de stadswarmte zelf, daar kan ik niets aan doen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb de thermostaatkranen losgedraaid. Bij V levert dat gelijk een goede doorstroom van warm water op.
Bij P heeft dat geen effect. Hetzelfde voor het losdraaien van de zonekleppen, geen effect. Verder heb ik dus bekeken dat het dichtdraaien van de thermostaatkranen de waterstroom (zoals hoort) stopt. Ik heb het steem ontlucht, maar dat voegde niets toe/er was niets te ontluchten. En ik heb diverse standen op de pomp geprobeerd, zonder effect allemaal.

Vanuit de bouw waren alle zones open en werd er alleen geschakeld met de Danfoss, dat heb ik vorig jaar opgesplits, maar dat was aan het einde van de winter, dus nu pas merken we dat het slecht werkt.
Ik ben ten einde raad. Wie heeft een tip wat ik nog kan testen of wat het probleem mogelijk kan zijn?
Als er nog informatie mist: laat het weten, want ik vast niet alles opgeschreven wat ik weet.