Inductiefornuis op 3x 25 ampère

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frankens
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-08-2023
Kan het volgende inductiefornuis aangesloten worden op 3x 25 ampère zonder problemen (bij extra informatie staan de aansluitwaarden, 14,86kw):

https://stoves.eu/product/richmond-s1000-ei-zwart/

Dit willen wij graag weten voordat wij het inductiefornuis bestellen.

Kan iemand ons helpen?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hommer
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 01-10 14:22
AANSLUITADVIES - Bij normaal huishoudelijk gebruik minimaal 3 fasen 230V 16 ampere (perilex-aansluiting/stekker)
Dat gaat dus goed; 16 < 25.

t.k.a. sig space t.e.a.b.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frankens
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-08-2023
hommer schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 19:46:
[...]


Dat gaat dus goed; 16 < 25.
Bedankt voor je reactie, we wilden graag even zekerheid. Wij hebben het fornuis besteld.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online

CyBeRSPiN

sinds 2001

Uit 3x16A haal je max 11kW. Dus of het apparaat moet zelf kunnen begrenzen op max 16A per fase, of je moet zelf goed weten wat je doet (dus niet alle ovens en kookplaten op vol vermogen tegelijkertijd aan).
Laat een elektricien ernaar kijken, mogelijk moet je aansluiting verzwaard als je ook nog andere grootverbruikers hebt (warmtepomp, laadpaal etc)

[ Voor 26% gewijzigd door CyBeRSPiN op 18-10-2022 14:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frankens
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-08-2023
Bedankt voor jullie antwoorden.