Beste,
Over een paar dagen trek ik in mijn nieuwe huis.Hier zal ik een nieuwe keuken gaan plaatsen. Door wat wijzigingen in de indeling zal ik een paar stopcontacten moeten verplaatsen, maar dat is opzich weinig spannend.
Momenteel heb ik een aantal groepen:
1x16a = Bakoven (3,6 kW)
1x16a = vaatwasser (2,4kW)'
1x16a = Rest
Ook is er een kookgroep voor de inductieplaat
Onder rest valt: Afzuigkap, Koelvries combi en evt apparatuur in de keuken (koffiezet apparaat, water koker, etc.) En zo wordt het nu ook gebruikt.
Nu heb ik in mijn nieuwe keuken een extra aparaat gekozen in de vorm van een inbouw magnetron (geen combi) met een aansluitvermogen van 1,6kW. Kan ik deze op de groep overige aansluiten of is het beter hier een eigen groep voor te laten aanleggen?