Hallo!

Wij hebben sinds vorig jaar een Remeha Tzerra ACE 28c (CW4) en eveneens hebben wij een backboiler systeem achter de openhaard zitten.
Deze zorgt voor extra warm water in het circuit waardoor (dat is het idee) je gas bespaart.
Dit werkt echter alleen maar als de circulatiepomp van de CV constant draait. Dit was bij de oude CV ketel wel in te stellen maar bij deze is het niet duidelijk. Helaas kan onze installateur hier geen duidelijkheid over geven.
Weten jullie of deze optie er ook voor deze CV ketel is?

Mocht dit niet kunnen, hoe denken jullie over een bypass met een eigen circulatiepomp om de CV te omzeilen?

Beste antwoord (via tijmen1990 op 17-10-2022 15:30)


  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-06 09:22
CP040 Nadraaitijd groeppomp 0 - 255Min staat standaard op 0 deze op 255min zetten is je probleem opgelost waarschijnlijk

Als deze aanpassing niet werkt probeer dan het volgende.
PP015 Pompnadraaitijd CV. 0 - 99Mi op 99min zetten

[ Voor 31% gewijzigd door zonnepaneelxl op 17-10-2022 14:37 ]

5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-06 09:22
CP040 Nadraaitijd groeppomp 0 - 255Min staat standaard op 0 deze op 255min zetten is je probleem opgelost waarschijnlijk

Als deze aanpassing niet werkt probeer dan het volgende.
PP015 Pompnadraaitijd CV. 0 - 99Mi op 99min zetten

[ Voor 31% gewijzigd door zonnepaneelxl op 17-10-2022 14:37 ]

5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tijmen1990
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 31-08-2023
Dank voor je snelle reactie! De CP040 kan ik niet terugvinden in het menu of in mijn boekje.
Ik heb PP015 nu op 99 staan. Houdt dit in dat hij dan naar 99min alsnog stopt met pompen of is 99 gelijk aan continu ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17-06 09:22
Zit je wel in het installateur menu?

99 min is voorval ver ik het weet de langste tijd.

5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tijmen1990
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 31-08-2023
Ja zit wel in het goede menu. Maar gezien deze ook niet in het boekje staat, zal mijn model cv deze wel niet hebben. Cv-pomp draait nu al langer dan 99 minuten. Dus denk dat het wel continu in bedrijf is nu. Ik hou het in de gaten. Bedankt zover.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jipjip001
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-02-2023
Even een vraagje

Wij hebben een rehema tzerra ace en vloerverwarming nu hebben ze de pomp van onze vloerverwarming rechtstreeks aangesloten op een stopcontact.
Gevolg is dat het water constant rond gepompt word en de ketel dit op temperatuur wil houden waardoor de ketel veel aanslaat.
Ook al geeft de thermistaat 20 groden blijft de ketel het water verwarmen en rondsturen wat kan hier aan gedaan worden of wat is er fout.
Mvg kenny

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jandirks
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 20-02 21:45
@Jipjip001 eigenlijk zit je in het verkeerde topic, maar je zou moeten kijken naar een thermoswitch pompschakelaar. Iets zoals dit