Vanwege thuiswerken en efficient het thuiskantoor willen verwarmen zijn we overstapt van een Daikin 2MXM50 naar een 3MXM68. In de vorige situatie werd de 2MXM50 voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van een salon aan huis met een 3,5 KW binnenunit. Daarnaast is er een 2 KW binnenunit op het systeem aangesloten voor een slaapkamer welke sporadisch wordt gebruikt in de zomer voor koelen.
Recent is de buitenunit vervangen door een 3MXM68 en op het kantoor is een 2 KW binnenunit geplaatst. Deze nieuwe 2 KW binnenunit zal 2 dagen per week gebruikt worden. De 3,5 KW van de salon staat grotendeels als enige unit aan te verwarmen.
Het viel mij eigenlijk meteen al op dat het verbruik van de buitenunit een stuk hoger ligt. Nu heb ik meteen contact met de installateur opgenomen maar die geeft aan dat er geen kleinere buitenunit op dit systeem aangesloten kan worden ivm benodigd vermogen. Vervolgens heb ik contact opgenomen met Daikin en verschillende datasheets bekeken en blijkt dit prima te kunnen. Daarnaast bevestigd dit mijn vermoeden dat deze unit inderdaad een stuk minder zuinig is.
/f/image/AIOKEOKokUDCyNeDk98GaHxl.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZPgf6kvgjB4p1nYzvm29bxOM.png?f=fotoalbum_large)
Bovenstaande datasheets laten zien dat 2 + 2 + 3,5 KW prima op een 3MXM52 hadden gekund en een stuk efficiënter is dan de 3MXM68.
Naast het hogere stroomverbruik stoort het pendel gedrag mij waardoor de binnenunit steeds uit/aan gaat. Naast dat het niet comfortabel verwarmd is dit ook niet goed voor de compressor lijkt mij.
/f/image/jB63GwjPHFzyTfYqDbOIeYJp.png?f=fotoalbum_large)
Dit is hoe het systeem functioneerde met de 2MXM50.
/f/image/M96W3t182C7hEHopWLhLPV1r.png?f=fotoalbum_large)
En dit met de nieuwe 3MXM68. Tussen 12:00 en 13:00 is de binnenunit uitgeschakeld omdat het te warm werd. Setpoint is op 19 gezet omdat met 20 graden het veel te warm wordt. De "overshoot" lijkt ook een stuk hoger te zijn dan met de vorige buitenunit.
We hebben een behoorlijke investering gedaan om de buitenunit te vervangen om het kantoor daarbij efficient te kunnen verwarmen. Dat blijkt nu dus veel minder efficient te gaan en daarbij pendelt de buitenunit en verwarmd het systeem niet meer constant en stabiel (uit/aan/uit nu).
Naar mijn idee moet de buitenunit worden vervangen door een 3MXM52 om dit probleem op te lossen. Ik hoor graag jullie mening en tips hoe dit aan te pakken met de installateur. Veel dank alvast!
Recent is de buitenunit vervangen door een 3MXM68 en op het kantoor is een 2 KW binnenunit geplaatst. Deze nieuwe 2 KW binnenunit zal 2 dagen per week gebruikt worden. De 3,5 KW van de salon staat grotendeels als enige unit aan te verwarmen.
Het viel mij eigenlijk meteen al op dat het verbruik van de buitenunit een stuk hoger ligt. Nu heb ik meteen contact met de installateur opgenomen maar die geeft aan dat er geen kleinere buitenunit op dit systeem aangesloten kan worden ivm benodigd vermogen. Vervolgens heb ik contact opgenomen met Daikin en verschillende datasheets bekeken en blijkt dit prima te kunnen. Daarnaast bevestigd dit mijn vermoeden dat deze unit inderdaad een stuk minder zuinig is.
/f/image/AIOKEOKokUDCyNeDk98GaHxl.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZPgf6kvgjB4p1nYzvm29bxOM.png?f=fotoalbum_large)
Bovenstaande datasheets laten zien dat 2 + 2 + 3,5 KW prima op een 3MXM52 hadden gekund en een stuk efficiënter is dan de 3MXM68.
Naast het hogere stroomverbruik stoort het pendel gedrag mij waardoor de binnenunit steeds uit/aan gaat. Naast dat het niet comfortabel verwarmd is dit ook niet goed voor de compressor lijkt mij.
/f/image/jB63GwjPHFzyTfYqDbOIeYJp.png?f=fotoalbum_large)
Dit is hoe het systeem functioneerde met de 2MXM50.
/f/image/M96W3t182C7hEHopWLhLPV1r.png?f=fotoalbum_large)
En dit met de nieuwe 3MXM68. Tussen 12:00 en 13:00 is de binnenunit uitgeschakeld omdat het te warm werd. Setpoint is op 19 gezet omdat met 20 graden het veel te warm wordt. De "overshoot" lijkt ook een stuk hoger te zijn dan met de vorige buitenunit.
We hebben een behoorlijke investering gedaan om de buitenunit te vervangen om het kantoor daarbij efficient te kunnen verwarmen. Dat blijkt nu dus veel minder efficient te gaan en daarbij pendelt de buitenunit en verwarmd het systeem niet meer constant en stabiel (uit/aan/uit nu).
Naar mijn idee moet de buitenunit worden vervangen door een 3MXM52 om dit probleem op te lossen. Ik hoor graag jullie mening en tips hoe dit aan te pakken met de installateur. Veel dank alvast!