Ik heb net bij de bouwmarkt een xmvk kabel 5x2.5mm gehaald om een krachtstroom aansluiting voor een fornuis te maken.

De krachtgroep is gezekerd op 3x16a. Ik was in de veronderstelling dat ik dan aan een 5 x 2.5mm xmvk kabel voldoende zou hebben.

Nu zie ik bij thuiskomen echter op de verpakking dat deze kabel geschikt is voor aansluitingen tot 4600 watt. Ik kan dit getal niet echt thuisbrengen. Zou dit per ader zijn? Of mag het totaal niet meer dan 4600watt zijn ivm warmte oid? Ik twijfel een beetje.

Kan iemand bevestigen of ik deze kabel wel of niet kan gebruiken?
https://www.karwei.nl/ass...-5-mm2-10-meter/p/B622781

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Is 2,5mm de straal of de diameter van de aders? Reken anders eens om naar oppervlakte.

Normaliter druk je de belastbaarheid van kabels uit in ampère (stroom).
De isolatiedikte drukken ze uit in mm², dat vind ik ook een rare eenheid.
Kabeldikte zou zijn 5x 2,50 mm, dat vind ik ook een rare eenheid, want is dit de straal of het diameter van de ader? Normaliter druk je dat uit in oppervlakte mm²

Het geeft mij weinig vertrouwen dat de verkoper weet wat hij aan het verkopen is. Ik zou de karwei daar mee lastig vallen. Bellen en vragen. Kan wel wat gokken, maar er gaat hier wel een hoop mis in de specificaties.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nijna
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 09-05 22:14
Geen problemen, kun je gewoon gebruiken om te koken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeHollander
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 21-04 16:29
Klik

Video met uitleg.

Kan je thuis gebruiken mist niet gebundeld en in kabelgoot, beter is gewoon eff ruilen voor Ymvk.

[ Voor 11% gewijzigd door DeHollander op 15-10-2022 18:35 ]

Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rmg
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 07:55

Rmg

Dre schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 18:25:


Het geeft mij weinig vertrouwen dat de verkoper weet wat hij aan het verkopen is. Ik zou de karwei daar mee lastig vallen. Bellen en vragen. Kan wel wat gokken, maar er gaat hier wel een hoop mis in de specificaties.
Gaat niet aan de karwei kant mis hoor. Het is gewoon 5x2.5mm^2 wat ook op de site staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkS90
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 02-03 19:15
Ik heb wel een idee over die 4600 watt. De 3 adrige kabel die zij verkopen mag ook belast worden tot 4600 watt. Even rekenen levert 20 ampère per ader door die 3 x 2,5 mm maar ook door de 5 adrige kabel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Don_Martinez
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 12-04 16:10
MarkS90 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 18:39:
Ik heb wel een idee over die 4600 watt. De 3 adrige kabel die zij verkopen mag ook belast worden tot 4600 watt. Even rekenen levert 20 ampère per ader door die 3 x 2,5 mm maar ook door de 5 adrige kabel.
Dus volgens jou is het per ader? Wat zou betekenen dat de 5 aderige kabel in een 3 fasen opstelling tot 13.8kw gebruikt kan worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 14:38
2,5 korter dan 25 meter is gewoon 16 - 25 A toch

25*230 is 5750watt pak je 20 dan kom je op hun 4600

doe je 3x20A dan is het inderdaad 13.8 maar dan kookt je water wel snel.

[ Voor 62% gewijzigd door alwind op 15-10-2022 22:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkS90
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 02-03 19:15
Dat dus wat alwind schrijft. Ik kan het ook niet mooier maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Nu online
ik heb voor warmwater in de schuur een 13Kw 3-fasen doorstroomboiler aangesloten met 5x2,5mm2. De stroom is 19,8A per fase. De schuur is op 25m afstand van de meterkast
Pagina: 1