Al een tijdje ben ik bezig met het uitzoeken hoe ik het beste kan overstappen naar een warmtepomp. Ik kwam op dit form al de berekening tegen:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.
Woning m2 x warmteverlies = warmte benodigd in watt
Nu woon ik in een huis van 155m2 uit het bouwjaar 2006.
Mijn gasverbruik is met 2 personen 900 kuub per jaar.
900 x 8 / 1650 = 4.3 oftewel 4.5
Maar als ik dan bijv kijk op 123klimaatshop naar de Mitsubishi Electric SCR-M60V-300D dan staat er voor de 6KW warmtepomp maximaal voor 150 m2 bij een goed geïsoleerd huis. Maar 6KW is al 30% meer dan de eerdere berekening aangaf.
Als ik de berekening doe van warmteverlies dan las ik dat het gemiddelde getal voor mijn huis van 70 aangehouden kan worden dan kom ik uit op:
155 x 70 = 10.850 of te wel bijna 11 KW
Best een groot verschil tussen 4,5 en 11.
Ben bang om het verkeerde vermogen te kiezen benieuwd of iemand nog tips heeft!
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.
Woning m2 x warmteverlies = warmte benodigd in watt
Nu woon ik in een huis van 155m2 uit het bouwjaar 2006.
Mijn gasverbruik is met 2 personen 900 kuub per jaar.
900 x 8 / 1650 = 4.3 oftewel 4.5
Maar als ik dan bijv kijk op 123klimaatshop naar de Mitsubishi Electric SCR-M60V-300D dan staat er voor de 6KW warmtepomp maximaal voor 150 m2 bij een goed geïsoleerd huis. Maar 6KW is al 30% meer dan de eerdere berekening aangaf.
Als ik de berekening doe van warmteverlies dan las ik dat het gemiddelde getal voor mijn huis van 70 aangehouden kan worden dan kom ik uit op:
155 x 70 = 10.850 of te wel bijna 11 KW
Best een groot verschil tussen 4,5 en 11.
Ben bang om het verkeerde vermogen te kiezen benieuwd of iemand nog tips heeft!