Wanneer je veel gaat opwekken zou je 20m 2.5mm2 wel eens voor wat veel spanningsval kunnen zorgen en bij hogere netspanning voor problemen kunnen zorgen. Mocht je dus nu al weten dat de netspanning aan de hoge kant is, kun je beter een dikkere kabel (3x6mm2) er bij leggen.
[ Voor 34% gewijzigd door Cr3ator op 11-10-2022 21:23 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Specifiek: Er is geen selectiviteit tussen de B16A in je woning en de 2 B16A in je schuurtje.
Dat betekent dat er ongeveer net zoveel kans is dat de automaat in je schuurtje tript als de automaat in je woning. 1 van de 2 heeft dus geen enkele toegevoegde waarde.
2 B10A automaten in de schuur kan wel. Maar dat beperkt je PV omvormer natuurlijk wel tot 10A.
En die hoofdschakelaar in de schuur is sowieso nutteloos. Die doet namelijk niks. Als je die hoofdschakelaar omzet zou er nog steeds spanning kunnen staan op de verbruikers in je schuurtje (als schakelt een PV omvormer meestal af als de netspanning wegvalt).
Ik zou de automaten voor de 2.5mm kabel voor één C20A 30mA aardlekautomaat vervangen. (let op: moet 2 modules breed zijn)
Dat wat @Cr3ator zegt is heel belangrijk, als je ergens lassen hebt gaat het feest niet door.
*Afhankelijk van het type omvormer moet je wel of geen aardlekautomaat voor de omvormer gebruiken
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 11-10-2022 21:43 ]
Wie zegt dat deze beveiligingen selectief moeten zijn?RocketKoen schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:24:
Nee, dit voldoet niet.
Specifiek: Er is geen selectiviteit tussen de B16A in je woning en de 2 B16A in je schuurtje.
Dat betekent dat er ongeveer net zoveel kans is dat de automaat in je schuurtje tript als de automaat in je woning. 1 van de 2 heeft dus geen enkele toegevoegde waarde.
Een omvormer schakelt inderdaad af bij uitval van de netspanning. Daarnaast is een hoofdschakelaar in iedere verdeelinrichting gewoon verplicht sinds 2005.En die hoofdschakelaar in de schuur is sowieso nutteloos. Die doet namelijk niks. Als je die hoofdschakelaar omzet zou er nog steeds spanning kunnen staan op de verbruikers in je schuurtje (als schakelt een PV omvormer meestal af als de netspanning wegvalt).
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Nee. De hoofdschakelaar in de hoofdverdeler moet 4-polig zijn, de hoofdschakelaar in de onderverdeler moet 2-polig zijn, je aardlekschakelaars moeten 2-polig zijn (zie maar eens een 1-polige aardlekschakelaar te kopennMad schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:17:
Schematische weergave. Groepenkast woning is gesimplificeerd weergegeven![]()
[Afbeelding]
Mag dit zo?
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Er zitten geen vertakkingen tussen de groepenkast in woning en de verdeelkast in het schuurtje. Dit is één rechte kabel van de automaat in de woning naar de hoofdschakelaar in het schuurtje.Cr3ator schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:22:
Wat je beschrijft is een PV-Verdeler. Deze worden veel toegepast, maar dit mag alleen wanneer de kabel tussen de beide groepenkasten geen aftakkingen heeft. Bijvoorbeeld om op zolder het stopcontact van de wasmachine ook voor de zonnepanelen te kunnen gebruiken.
Wanneer je veel gaat opwekken zou je 20m 2.5mm2 wel eens voor wat veel spanningsval kunnen zorgen en bij hogere netspanning voor problemen kunnen zorgen. Mocht je dus nu al weten dat de netspanning aan de hoge kant is, kun je beter een dikkere kabel (3x6mm2) er bij leggen.
Duidelijk wat betreft spanningsval met 20 meter 2.5mm2. Netspanning is hier niet aan de hoge kant in stad Groningen, dus dat moet goed komen.
Idd, moet alleen selectief zijn aan de hoofdzekeringen zover als ik weet, en zelfs dat is een advies en geen eis?Xander schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:29:
[...]
Wie zegt dat deze beveiligingen selectief moeten zijn?
[...]
Een omvormer schakelt inderdaad af bij uitval van de netspanning. Daarnaast is een hoofdschakelaar in ieder verdeelinrichting gewoon verplicht sinds 2005.
Je hebt gelijk, dat is het gebrek aan goede noteringen / afkortingen. Met 1P bedoel ik 1 fase + 1 nul. Met 3P bedoel ik 3 fase + 1 nulXander schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:33:
[...]
Nee. De hoofdschakelaar in de hoofdverdeler moet 4-polig zijn, de hoofdschakelaar in de onderverdeler moet 2-polig zijn, je aardlekschakelaars moeten 2-polig zijn (zie maar eens een 1-polige aardlekschakelaar te kopen) en de automaten moeten 1P+N zijn. Verder heb je gewoon een PV-verdeler getekend, daar lijkt me niets mis mee.
[ Voor 85% gewijzigd door nMad op 11-10-2022 21:47 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Dit voldoet wel. Is prima voor het doel van ts en hoeft ook niet selectief te zijn.RocketKoen schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 21:24:
Nee, dit voldoet niet.
Specifiek: Er is geen selectiviteit tussen de B16A in je woning en de 2 B16A in je schuurtje.
Dat betekent dat er ongeveer net zoveel kans is dat de automaat in je schuurtje tript als de automaat in je woning. 1 van de 2 heeft dus geen enkele toegevoegde waarde.
2 B10A automaten in de schuur kan wel. Maar dat beperkt je PV omvormer natuurlijk wel tot 10A.
En die hoofdschakelaar in de schuur is sowieso nutteloos. Die doet namelijk niks. Als je die hoofdschakelaar omzet zou er nog steeds spanning kunnen staan op de verbruikers in je schuurtje (als schakelt een PV omvormer meestal af als de netspanning wegvalt).
Hoofdschakelaar moet er in en is dus ook gewoon goed.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 22:59
/u/42776/crop6501d346786db_cropped.png?f=community)
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Dank voor jullie reacties. Hierbij het eindresultaat. Tweedehands kastje gekocht en componenten uit oude groepenkast hergebruikt. De kWh-meter van homewizard was veruit het duurste
Nu de PV omvormer binnenkort aansluiten.