Zonnepanelen met buren - aarde?

Pagina: 1
Acties:
  • 1.396 views

Vraag


  • _eLMo_
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Wij wonen in een rijtjeshuis en wilden graag veel zonnepanelen. De buren wilden dat ook.

Door beperkte dakruimte zou het plaatsen op dezelfde rails (samen met de buren) precies genoeg ruimte opleveren om 2 panelen naast elkaar te kunnen plaatsen (per huis) in plaats van een enkele. Dit zou 5 panelen meer per huis betekenen.

Zo geschiedde.

Nu vraag ik mij af of dit een probleem is wat betreft aarding?

De installatie is bij beide huizen geaard en aangesloten op de aarde van de installatie van dat huis. Is dit problematisch?

Het enige wat ik mij kon bedenken is dat wanneer het huis van de buren een lekstroom fout produceert en hun meterkast niet afslaat (omdat deze kapot is), de lekstroom ook op mijn aarde staat.

Hoe problematisch is dat? Gezien de stroom altijd de snelste weg naar aarde zal zoeken (en die niet via mijn <random apparaat op zolder> loopt?

Bij appartementsgebouwen is de aarde tenslotte vaak ook gedeeld? Maar wel voor de hoofdschakelaar ipv erna. Daar gebruikt men zelfs dezelfde uiteindelijke aardpen.

[ Voor 9% gewijzigd door _eLMo_ op 11-10-2022 07:26 ]

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!

Alle reacties


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 22:37

JvS

Ik heb hem zelf ook

Aarde is nooit geschakeld via een hoofdschakelaar. Er is altijd een rechtstreekse verbinding vanuit elk aardingspunt naar de aarde.

En er is een zeer miniem risico dat een apparaat zodanig slecht ontworpen of stuk is, zodat het power op de aarde zet EN dat de aardlekschakelaar niet werk EN dat de weg van de minste weerstand op een of andere manier via een ander apparaat gaat, dat dat apparaat stuk gaat.

Dat risico is echt miniem en is nu minder dan twee keer zo groot miniem omdat de aarde installatie wat groter is.

Lijkt me niet direct iets om je zorgen om te maken.

[ Voor 4% gewijzigd door JvS op 11-10-2022 08:00 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:05
Je aarde loopt in alle situaties niet door je hoofschakelaar, automaat / aardlekschakelaar ;)
Nu ken ik niet de precieze regelgeving daarin en dat laat ik aan andere om een goed antwoord op te geven.

Ik weet wel dat je 2 verschillende situaties kan hebben qua aarde, 1 vanuit de netbeheerder en 1 simpel gezegd in de grond.

Het genoemde punt van @JvS heb ik bij een vorige woning wel meegemaakt. Situatie, mijn ex dacht even iets uit te koken in een 3500watt waterkoker. Product was daar niet geschikt voor, gevolg onze automaat EN bijhorende aardlek klapte eruit (wel weer te resetten) maar later met een gesprek met de buren bleek daar ook een ALS eruit te zijn geklapt op hetzelfde moment. Verder in mijn leven nooit meegemaakt. Dit was overigens aarde via de netbeheerder.

[ Voor 41% gewijzigd door The-Source op 11-10-2022 08:03 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:38

dragonhaertt

@_'.'

In principe is dit zelfs veiliger, aangezien de aarde nu op meerdere punten correct doorverbonden is naar de echte aarde, waardoor een slechte verbinding naar aarde nog minder waarschijnlijk is.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20:57
Het veiligstellen van de installatie is niet meer vanzelfsprekend.
Immers, lekstromen van de buren kunnen ook op jouw aardpin terecht komen, mocht iemand daar aan gaan werken.
Ik denk dat het daarom ook niet mag.

Zaag de rails op de erfscheiding door en schuif de plastic kapjes tegen elkaar aan.

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:38

dragonhaertt

@_'.'

jeroen3 schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 09:00:
Het veiligstellen van de installatie is niet meer vanzelfsprekend.
Immers, lekstromen van de buren kunnen ook op jouw aardpin terecht komen, mocht iemand daar aan gaan werken.
Ik denk dat het daarom ook niet mag.

Zaag de rails op de erfscheiding door en schuif de plastic kapjes tegen elkaar aan.
Hoe is die lekstroom door de aardpen een probleem? En waar hebben we het over, max 30mA? Dit zal in geen geval een onveilige situatie kunnen veroorzaken.

Een aardpen delen met de buren is helemaal geen ongewone situatie. (en het mag gewoon)
Twee aardpennen delen met twee huizen maakt het alleen maar veiliger.

lekstroom vanuit andere huizen op "jouw'' aardpen komt in flats en appartementencomplexen ook voor zonder problemen. Als je beweert dat die lekstroom een probleem is, kan je dat ook onderbouwen?

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • robin1986
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 28-02 19:55
DIt is een oud topic maar ik heb het antwoord op de vraag waarom het een probleem kan zijn.

Elektrische installaties inclusief aardes doorkoppelen naar buren is een heel slecht idee. In principe dient elke elektrische installatie op zichzelf te staan en nee "2 aardpennen koppelen is beter dan 1" geldt niet automatisch.

Aardlekschakelaars/-automaten kunnen haperen. Bij een volle fase->aarde sluiting waar de aardlekbeveiliging faalt, kun je een gevaarlijk hoge spanning op de aarde krijgen. Als de weerstand van de aarde laag genoeg is zal de stroom zo groot worden dat de desbetreffende (automatische) zekering (meestal B16) afschakelt of in het ergste geval zal de (automatische) hoofdzekering (C25 of C40) afschakelen. Echter als de weerstand te hoog is kan deze pas erg laat afschakelen of in het ergste geval helemaal niet en blijft de gevaarlijk hoge spanning aanwezig. In het minst erge geval krijgen mensen alleen schokken. In het ergste geval wordt er iemand geëlektrocuteerd.

De aardlekbeveiligingen van je eigen huis kun je controleren en bij problemen kun je altijd de eigen elektrische installatie afschakelen. De elektrische installatie van je buren controleren en afschakelen is lastiger. Om deze problemen te voorkomen wordt elektrische veiligheid m.b.t. de aard op één van de volgende manieren gewaarborgd:
- Elke elektrische installatie een eigen aardpen
- Als een eigen aardpen onrealistisch is (bijvoorbeeld in een flatgebouw) dan dient er ergens een TN koppeling te zijn toegepast. Dit houdt in dat de aarde en de nul ergens aan elkaar gekoppeld zijn zodat er altijd een grote stroom gaat lopen bij een fase-aarde fout zodat in ieder geval de (automatische) zekering van de groep en in het ergste geval de (automatische) hoofdzekering het circuit of de installatie afschakelt.

Ook is het doorverbinden van aardes een slechte zaak. Dit gebeurt wel vaak bijvoorbeeld in CV installaties en dus ook bij zonnepanelen als meerdere installaties op één frame worden gemonteerd. Echter ontstaan er aardlussen die weer problemen op zich kunnen geven. De aarde wordt namelijk vaak voor ontstoring gebruikt en deze stoorstromen gaan dan allerlei alternatieve paden geven met EMI (ElektroMagnetische Interferentie) als gevolg.

De oplossing is zorgen dat elke zonnepanelen installatie op zichzelf staat en elke elektrische installatie een eigen aardpen heeft of een collectief aardingssysteem dat ergens aan de nul is gekoppeld (TN). Collectieve aarding kan ook weer voor allerlei EMI problemen zorgen, dus in laagbouw is het beste altijd je eigen aardpen laten slaan.

[ Voor 5% gewijzigd door robin1986 op 28-02-2026 00:48 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:34

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

En met dat antwoord kan dit oude topic wel dicht.

Wise enough to play the fool

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.