Welke kabel binnenshuis tussen omvormer en meterkast?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Krode
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:16
Hoi allemaal,
Tijdens het plaatsen van onze zonnepanelen een aantal jaren terug heeft de toenmalige installateur de kabel tussen de omvormer en de meterkast via de regenpijp naar beneden aangelegd.
Vreselijk en ik was niet thuis op dat moment anders had ik nooit toestemming er voor gegeven. Mijn vrouw gaf op dat moment akkoord want de installateur kreeg geen kabel naar beneden via de koof tussen de verdiepingen, want deze was tussen de verdiepingen dichtgesmeerd met specie bij de betonplaten.

Nu heb ik laatst een kleine verbouwing gedaan in huis en moest de koof toch open en heb ik wat ruimte gecreëerd zover het kon. Nu wil ik een nieuwe kabel alvast neerleggen en dan een installateur het laten verbinden aan de meterkast en bij de omvormer.

Nu is mijn vraag, welke kabel moet ik daarvoor ophalen? De afstand is maximaal 30 meter (ik wel een 30meter kabel halen zodat ik zeker weet dat het past) en gaat via zolder door een smalle bestaande buis van 12mm binnenmaat (kan ik niet aanpassen naar dikkere buis) naar een gele buis die ik tijdens de verbouwing heb aangelegd naar de kruipruimte. In de kruipruimte heb ik geen buis richting meterkast en wil ik proberen de kabel netjes aan de muur te maken of neer te leggen. (Ben geen fan van om lang in die kruipruimte te zijn en wil er zo snel mogelijk uit).
Ik heb een 1-fase meterkast.

Wat raden jullie aan?

[ Voor 5% gewijzigd door Krode op 08-10-2022 11:49 ]

Alle reacties


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:48
Door die 12mm leiding moet je 3 losse draden trekken. Dan lijkt het mij het beste om hele hele stuk met losse draden te doen en niet te lassen onderweg. Dus helaas in de kruipruimte dan ook even met buis werken.

3x2,5 ymvk is al 11.2mm dik, dat lukt waarschijnlijk niet.

[ Voor 26% gewijzigd door jeroen3 op 08-10-2022 12:12 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:46
3x 4mm2 VD draad, scheelt bij hoge netspanning ;)

En een trekveer zal wel nodig zijn ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.