Hallo,
Ik heb sinds 3 maanden een Daikin Altherma 3, 8kw warmtepomp. 230L. warmwatervat.
Tot op heden prima over te spreken voor zover ik er na 3 maanden iets over kan zeggen.
Nu valt mij op dat mijn warmtepomp 's nachts vaak aanspringt. Logisch, want het is 's nachts kouder en hij staat dmv "weersafhankelijk" ingesteld en dmv een stooklijn.
Deze stooklijn en de minimum instelpunt verwarming en maximum instelpunt verwarming stond ingesteld op
Min: 25 graden(temp water vloerverwarming) en Max: 39(want kon niet lager). De thermostaat stond ook weersafhankelijk ingesteld en kon ik alleen aanpassen door (+1,2,3 tm 10) te draaien. Gaf geen graden aan, alleen temp van water vloerverwarming.
Ik heb Daikin opgebeld en gevraagd hoe het nu zit en wat de meest zuinige instelling is. Ik ben op dit gebied een leek, dus eigenlijk kan je mij alles vertellen.
Wat ik heb veranderd zijn de stooklijn en de minimum instelpunt verwarming en maximum instelpunt verwarming. Min.: van 25 graden naar 35 gezet en max: van 39 naar 45 gezet. De stooklijn zo veranderd dat hij bij een buitentemp van 15 tm 20+ een vloerverwarmingswater temp heeft van 35 en hoe kouder het wordt steeds verder oploopt tot max 45graden, bij een buiten temp. van -10 en kouder. Tevens hebben we ingesteld dat hij de temperatuursverandering van buiten niet gelijk aanpast, maar dit voor 12 uur lang meet en daar een gemiddelde uit haalt, om vervolgens de temperatuur van het water in de vloerverwarming aan te passen. Dit zou dus moeten zorgen voor een zuiniger stroomverbruik.
Wat het verhaal is bij de nu hogere ingestelde temp. is dat als de warmtepomp moet opwarmen hij het water warmer maakt, waardoor het minder snel weer is afgekoeld naar drempelwaarde voordat hij weer moet verwarmen. De gedachten is dat als je het water in de vloerverwarming maar iets verhoogd, dat ook snel weer afgekoeld is en weer moet bijverwarmen, waardoor de warmtepomp vaak even aan gaat. Voor mij klinkt het beide logisch. Echter heb ik mijn vraagtekens, want iets bijverwarmen kost minder energie als misschien 1x een stuk warmer bijverwarmen...Of komt het op hetzelfde neer? Nogmaals ik ben een leek, dus heb geen idee. Ik probeer het te beredeneren.
Nu kan ik wel de thermostaat in de kamer gebruiken om het in huis warmer te laten worden, ondanks dat hij weersafhankelijk staat ingesteld. De temperatuur van het water in de vloerverwarming wordt op basis van de weersafhankelijke en stooklijn functie verwarmt. Ik kan het ook handmatig regelen door de thermostaat te draaien(deze staat nu op 19,5).
Misschien heeft iemand een verklaring waarom mijn thermostaat 24,5 graden aangeeft terwijl een externe losse temperatuurmeter in de woonkamer 23 graden aangeeft? Waarom zit hier verschil in?
- Heeft iemand ervaring met een Daikin Altherma 3 en de instellingen ook tijdens een winterperiode? Mag natuurlijk ook van een ander merk zijn.
- Kan iemand mij vertellen of bovenstaande instellingen logisch zijn, voor zuinig verbruik of heb je misschien andere tips?
Ik hoor het graag.
Groet,
Leon
...
Ik heb sinds 3 maanden een Daikin Altherma 3, 8kw warmtepomp. 230L. warmwatervat.
Tot op heden prima over te spreken voor zover ik er na 3 maanden iets over kan zeggen.
Nu valt mij op dat mijn warmtepomp 's nachts vaak aanspringt. Logisch, want het is 's nachts kouder en hij staat dmv "weersafhankelijk" ingesteld en dmv een stooklijn.
Deze stooklijn en de minimum instelpunt verwarming en maximum instelpunt verwarming stond ingesteld op
Min: 25 graden(temp water vloerverwarming) en Max: 39(want kon niet lager). De thermostaat stond ook weersafhankelijk ingesteld en kon ik alleen aanpassen door (+1,2,3 tm 10) te draaien. Gaf geen graden aan, alleen temp van water vloerverwarming.
Ik heb Daikin opgebeld en gevraagd hoe het nu zit en wat de meest zuinige instelling is. Ik ben op dit gebied een leek, dus eigenlijk kan je mij alles vertellen.
Wat ik heb veranderd zijn de stooklijn en de minimum instelpunt verwarming en maximum instelpunt verwarming. Min.: van 25 graden naar 35 gezet en max: van 39 naar 45 gezet. De stooklijn zo veranderd dat hij bij een buitentemp van 15 tm 20+ een vloerverwarmingswater temp heeft van 35 en hoe kouder het wordt steeds verder oploopt tot max 45graden, bij een buiten temp. van -10 en kouder. Tevens hebben we ingesteld dat hij de temperatuursverandering van buiten niet gelijk aanpast, maar dit voor 12 uur lang meet en daar een gemiddelde uit haalt, om vervolgens de temperatuur van het water in de vloerverwarming aan te passen. Dit zou dus moeten zorgen voor een zuiniger stroomverbruik.
Wat het verhaal is bij de nu hogere ingestelde temp. is dat als de warmtepomp moet opwarmen hij het water warmer maakt, waardoor het minder snel weer is afgekoeld naar drempelwaarde voordat hij weer moet verwarmen. De gedachten is dat als je het water in de vloerverwarming maar iets verhoogd, dat ook snel weer afgekoeld is en weer moet bijverwarmen, waardoor de warmtepomp vaak even aan gaat. Voor mij klinkt het beide logisch. Echter heb ik mijn vraagtekens, want iets bijverwarmen kost minder energie als misschien 1x een stuk warmer bijverwarmen...Of komt het op hetzelfde neer? Nogmaals ik ben een leek, dus heb geen idee. Ik probeer het te beredeneren.
Nu kan ik wel de thermostaat in de kamer gebruiken om het in huis warmer te laten worden, ondanks dat hij weersafhankelijk staat ingesteld. De temperatuur van het water in de vloerverwarming wordt op basis van de weersafhankelijke en stooklijn functie verwarmt. Ik kan het ook handmatig regelen door de thermostaat te draaien(deze staat nu op 19,5).
Misschien heeft iemand een verklaring waarom mijn thermostaat 24,5 graden aangeeft terwijl een externe losse temperatuurmeter in de woonkamer 23 graden aangeeft? Waarom zit hier verschil in?
- Heeft iemand ervaring met een Daikin Altherma 3 en de instellingen ook tijdens een winterperiode? Mag natuurlijk ook van een ander merk zijn.
- Kan iemand mij vertellen of bovenstaande instellingen logisch zijn, voor zuinig verbruik of heb je misschien andere tips?
Ik hoor het graag.
Groet,
Leon
...