hallo,

Ik wil van het gas af en daarvoor heb ik oa een elektrische (inductie) kookplaat nodig. Ik heb er een gezien van 11000W (SIEMENS EH975LVC1E). Is krachtstroom begrijp ik. Ik moet ongeveer 10 meter overbruggen omdat ik rond om mijn keuken moet eerst door de kruipruimte achter de kastjes langs en naar het kookeiland. Een draad van 5x2,5 is dat goed? verder kan ik op dit forum niet vinden welke aardlekautomaat ik hiervoor nodig heb in mijn meterkast die 3x25A aansluiting heeft. Als ik bv kijk op een webshop die aardlekautomaten verkoopt zie ik allerlei aanduidingen van 16, 20 30A, B of C karakteristiek en 30Ma of 300ma. Geen idee waar dit voor staat. Is er een soort bereken methode om te berekenen welke aardlekautomaat je nodig hebt? Dit om het zelf een beetje beter te begrijpen.

Alvast zeer bedankt voor het meedenken! _/-\o_
Groet, Re

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Nu online
Bel een elektricien? Met krachtstroom rommelen zonder begrip is geen goed idee.

Ja 5x2,5 is goed, en zoiets: https://www.sandervunderi...ekautomaat-3p-n-30ma.html

Aangenomen dat je geen 3-fasen aardlekschakelaars al hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

In dit geval beter een elektricien bellen, heb je wel een 3 fase aansluiting en dus groepenkast? Zo nee dan een 7,2 plaatje kopen en een kookgroep laten plaatsen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07:53
Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 21:52:
In dit geval beter een elektricien bellen, heb je wel een 3 fase aansluiting en dus groepenkast? Zo nee dan een 7,2 plaatje kopen en een kookgroep laten plaatsen.
En dan tot de conclusie komen dat je zo een 3-fase plaat van Siemens niet kunt aansluiten. Het is of op een krachtgroep aansluiten of enkele fase waarbij je zeer beperkt bent in de mogelijkheden van de kookplaat. Deze platen laten zich niet aansluiten op een kookgroep

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

GerjanT schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:06:
[...]


En dan tot de conclusie komen dat je zo een 3-fase plaat van Siemens niet kunt aansluiten. Het is of op een krachtgroep aansluiten of enkele fase waarbij je zeer beperkt bent in de mogelijkheden van de kookplaat. Deze platen laten zich niet aansluiten op een kookgroep
Ik heb het nu 3x gelezen maar ik snap je niet.

Als er geen 3 fase is dan beter een 7,4 met kookgroep, sommige mensen denken dat 3 fase alleen een andere manier van aansluiten is namelijk, maar de aansluiting met meter en groepenkast moet aangepast worden, dat zeg ik in mijn eerste post.

Een 7,4 plaat werkt prima, merk je niets van kwa vermogen en gaat als een speer, kookgroep mag niet op 3 fase aansluiting i.v.m 3x25A (kookgroep is 32A opgeteld)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07:53
Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:14:
[...]

Ik heb het nu 3x gelezen maar ik snap je niet.

Als er geen 3 fase is dan beter een 7,4 met kookgroep, sommige mensen denken dat 3 fase alleen een andere manier van aansluiten is namelijk, maar de aansluiting met meter en groepenkast moet aangepast worden, dat zeg ik in mijn eerste post.

Een 7,4 plaat werkt prima, merk je niets van kwa vermogen en gaat als een speer, kookgroep mag niet op 3 fase aansluiting i.v.m 3x25A (kookgroep is 32A opgeteld)
Helemaal eens met je post. Ook met de kanttekening kookgroep bij drie fase.


Siemens heeft inductieplaten die zich op
een kookgroep laten aansluiten. Deze platen niet.

[ Voor 5% gewijzigd door GerjanT op 04-10-2022 22:37 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

GerjanT schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:29:
[...]


Siemens heeft inductieplaten die zich op
een kookgroep laten aansluiten. Deze platen niet.
Dat is toch niet bijzonder? Alle 7,2 kW platen kunnen op een kookgroep toch? De 11kW plus zijn 3 fase. Maar je hebt ook 3700W plaatjes die gewoon enkel fase 16A zijn.

Maar het gaat om de ts zijn aansluiting en gezien de kennis van de materie beter een elektricien in de hand nemen.
:)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07:53
Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:37:
[...]

Dat is toch niet bijzonder? Alle 7,2 kW platen kunnen op een kookgroep toch? De 11kW plus zijn 3 fase. Maar je hebt ook 3700W plaatjes die gewoon enkel fase 16A zijn.

Maar het gaat om de ts zijn aansluiting en gezien de kennis van de materie beter een elektricien in de hand nemen.
:)
Nouja het is in zoverre bijzonder dat Siemens in Nederland platen verkoopt die zich niet op een kookgroep laten aansluiten. Aan de andere kant kennen ze in Duitsland ook niet het idee van een kookgroep.

En eens, ts kan beter een elektricien in de hand nemen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@GerjanT

De kookgroep in NL is ook een gedoog oplossing op een lage aansluiting, in DE is de aansluiting vaak zwaarder en sluiten ze een plaat gewoon enkelfase 32A aan.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07:53
Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:45:
@GerjanT

De kookgroep in NL is ook een gedoog oplossing op een lage aansluiting, in DE is de aansluiting vaak zwaarder en sluiten ze een plaat gewoon enkelfase 32A aan.
Precies. Mee eens

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjtuinenburg
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:28
Tegenwoordig mag je, na de hoofdschakelaar, zelf aan de stoppenkast werken als consument.

De kookplaat in kwestie is een 3-fasen kookplaat. Als je 11 kw deelt door 3 (aantal fasen) en dat weer deel door het voltage (230v) krijg je 16 ampere.

Uit mijn hoofd gezegd is een kabel van 2.5mm2 daarvoor geschikt.

Als je aan de stroom werkt, gewoon de hoofdschakelaar afzetten, kan er ook niets gebeuren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joke_name
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:50
Als ik je een advies mag geven, gewoon laten doen.
Tenslotte wil je geen gedoe hebben met je kookplaat, het is tenslotte een levens behoefte.

Ik heb zelf van het voorjaar het door dit bedrijf laten doen:

1 prijs waar ze alles voor doen.

https://www.vangasnaarinductie.nl/inductie-kookplaten/

Heel fijn bedrijf, goede en duidelijke communicatie en ze hebben echt alles weg gewerkt en aangesloten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjtuinenburg
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:28
Voor de zekerheid. In de groepenkast zit er als het goed is een aardlekschakelaar per fase. (Dus drie stuks). Je mag een krachtgroepautomaat (zekering) niet verbinden met de drie losse aardlekschakelaars. Je moet òf een driefaseaardlek en een 3 fase automaat plaatsen, òf een apparaat met de twee functies in 1 apparaat, de 3 fase aardlekautomaat.

Die sluit je dan rechtstreeks op de hoofdschakelaar aan.

5 aderige kabel (aarde, neutraal en de drie fasen) doortrekken en op een perilex contactdoos aansluiten. Vervolgens de perilex stekker aan de kookplaat monteren, op zo’n manier dat in ieder geval de aarde en de neutraal goed zitten. De fasen kunnen willekeurig. Werkt het niet, dan twee fasen verwisselen. (Je hebt linksdraaiend en rechtsdraaiend veld, lastig te meten, kwestie
van proberen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 22:06

DropjesLover

Dit dus ->

Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:14:
[...]

Ik heb het nu 3x gelezen maar ik snap je niet.

Als er geen 3 fase is dan beter een 7,4 met kookgroep, sommige mensen denken dat 3 fase alleen een andere manier van aansluiten is namelijk, maar de aansluiting met meter en groepenkast moet aangepast worden, dat zeg ik in mijn eerste post.

Een 7,4 plaat werkt prima, merk je niets van kwa vermogen en gaat als een speer, kookgroep mag niet op 3 fase aansluiting i.v.m 3x25A (kookgroep is 32A opgeteld)
Je kookgroep (2 groepen) sluit je natuurlijk niet aan op 1 van de 3 fases, maar op 2 van de 3 fases. Dan gaat dat gewoon goed.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TRAXION
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10-09 23:11
Als je er weinig kaas van hebt gegeten neem dan ajb een installateur.
Als je wilt besparen op de installatie kan je eventueel de kabel zelf leggen en het laten afmonteren door een ervaren installateur.

Er lopen echt flinke vermogens door een kookgroep/krachtstroom 3 fase groep als dat iets mee mis gaat heb je echt een flinke klap kan ik je uit ervaring vertellen.

"Collega van 120 kilo is eens 2 meter achterover gevlogen door een defecte kookplaat welke de perilex er daadwerkelijk uit deed knallen bij insteken"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

DropjesLover schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 23:19:
[...]

Je kookgroep (2 groepen) sluit je natuurlijk niet aan op 1 van de 3 fases, maar op 2 van de 3 fases. Dan gaat dat gewoon goed.
Dan wordt het een krachtgroep en zal je wel je perilex moeten aanpassen, daar zitten nog 2 nullen in en je plaat moet op 400v omgezet worden.

Er zijn er wel hoor die gewoon een kookgroep in een 3 fase kast zetten op dezelfde fase.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjtuinenburg
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:28
Ik snap de verwarring niet. TS schrijft duidelijk dat hij 3x 25A 3 fase stoppenkast heeft

En kijkt naar een 3-fase 11kW kookplaat.

Er is geen bestaande kabel, die gaat getrokken worden.

Lijkt me een duidelijke en eenvoudige klus.

Gewoon een 16 A aardlekautomaat met B-karakteristiek ertussen en klaar.

[ Voor 10% gewijzigd door hjtuinenburg op 04-10-2022 23:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjtuinenburg
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:28
Voor de TS, de karakteristiek is doorgaans B C of D.

Een B-karakteristiek aardlek slaat sneller af dan een C of D. Je wilt zo snel mogelijk afslaan, maar sommige apparaten (neem bijvoorbeeld wasmachine) zouden de B-kar aardlek laten afslaan. Daarvoor neem je dan de C-kar.

D is echt voor zware industriële toepassingen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

hjtuinenburg schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 23:25:
Ik snap de verwarring niet. TS schrijft duidelijk dat hij 3x 25A 3 fase stoppenkast heeft

En kijkt naar een 3-fase 11kW kookplaat.

Er is geen bestaande kabel, die gaat getrokken worden.

Lijkt me een duidelijke en eenvoudige klus.

Gewoon een 16 A aardlekautomaat met B-karakteristiek ertussen en klaar.
Wat voor de één eenvoudig is kan voor de ander een brug te ver zijn.

Maar inderdaad er is nog niets en er staat 3x25 maar de vraag is, en dat komt door de vraagstelling van de ts of dat klopt, het ligt er aan waar dat gekeken is.
Als ik bij mijn huis keek vroeger stond er ook 3x25A terwijl het echt 1x35A was, dus wel eerst goed kijken en zeker weten voordat je zo'n plaat koopt lijkt me handig.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M2M
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 17:01

M2M

medicijnman

Let wel even op dat je de overige lasten in het huis wat verspreid. 11kW kookplaat + 11kW elektrische auto + 5kW warmtepomp + 3kW boiler en dan ook nog even de oven, magnetron, wasmachine, droger en je nachtlampje aan, en je kunt met een beetje pech de netbeheerder bellen voor het resetten van de hoofdzekering.

-_-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 22:06

DropjesLover

Dit dus ->

Rol-Co schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 23:22:
[...]

Dan wordt het een krachtgroep en zal je wel je perilex moeten aanpassen, daar zitten nog 2 nullen in en je plaat moet op 400v omgezet worden.

Er zijn er wel hoor die gewoon een kookgroep in een 3 fase kast zetten op dezelfde fase.
Een krachtgroep is 3 fasen 400V
Je kan met een normale kookgroep 2 x 1 fase 230V aansluiten, en dan twee verschillende fasen van de 3 beschikbare pakken (indien je een 3x25A meterkast hebt). Er staat dan geen 400V tussen de fasen.

Maar heeft de TS niks aan, hij wil blijkbaar wel een 3-fase kookplaat.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

DropjesLover schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 00:02:
[...]

Een krachtgroep is 3 fasen 400V
Je kan met een normale kookgroep 2 x 1 fase 230V aansluiten, en dan twee verschillende fasen van de 3 beschikbare pakken (indien je een 3x25A meterkast hebt). Er staat dan geen 400V tussen de fasen.

Maar heeft de TS niks aan, hij wil blijkbaar wel een 3-fase kookplaat.
Lees jezelf nog eens terug :)
Kookplaat moet dan vaak ook anders aangesloten, je hebt vaak een 2x230v en een 400v aansluit mogelijkheid

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-09 22:13
DropjesLover schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 00:02:
[...]

Een krachtgroep is 3 fasen 400V
Je kan met een normale kookgroep 2 x 1 fase 230V aansluiten, en dan twee verschillende fasen van de 3 beschikbare pakken (indien je een 3x25A meterkast hebt). Er staat dan geen 400V tussen de fasen.

Maar heeft de TS niks aan, hij wil blijkbaar wel een 3-fase kookplaat.
Als je 2 verschillende fasen pakt heb je wel degelijk 400V tussen de fasedraden. Dat is immers niet anders dan een "normale" krachtstroominstallatie.
Alleen als je beide fasedraden (via een eigen automaat) pakt van dezelfde faseaansluiting is er geen 400v tussen de 2 (dan staat er namelijk 0v tussen de 2).

Maar een kookgroep op 2 verschillende fasen kan alleen in combinatie met 4-polige aardlekschakelaars, pak dan 2 modulebreedtes extra in de kast en leg het fatsoenlijk aan met een krachtgroep. Ben je van die hele halfbakken oplossing af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-09 22:13
Maar ja,

Aangenomen dat TS inderdaad een 3x25A hoofdaansluiting heeft.
- Een 4-polige 30mA aardlekschakelaar in de meterkast (bijvoorbeeld)
- een 3p+n (of 4P) 16A b karakteristiek automaat in de meterkast (bijvoorbeeld)
- een 5x2.5mm2 kabel naar de keuken

Als er al een 4-polige aardlek in de meterkast zit die minder dan 4 groepen daarachter heeft, kun je de extra aardlekschakelaar achterwege laten en de automaat op de bestaande aardlek aansluiten.

Alternatief kun je kiezen (eventueel om ruimte in de kast te besparen) om een geïntegreerde automaat en aardlekschakelaar te kopen, beter bekend als de aardlekautomaat. Is net zo groot als een losse automaat, maar vervult beide functies tegelijk.. Doorgaans wel iets duurder. (bijvoorbeeld)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronwijn
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-04-2024
Mooi om te lezen hoe geweldig jullie meedenken. Echt super! Ik heb krachtstroom (3x25A). Ga een nieuwe groep creëren alleen voor de kookplaat. Ik heb nu een gaskookplaat met en nis in het keukenblad van ongeveer 90cm. Dus ik zal ook een kooplaat met die omvang moeten terugplaatsen. het was me al duidelijk dat welk merk ik ook koop (Siemens was maar een voorbeeld) ik een krachtstroom 3-fase inductie kooplaat nodig heb met een perilex aansluiting. Ik kan de bedrading idd met 5x2,5 zelf leggen van de meterkast tot het eiland en dan verder de aansluiting in de perilex en meterkast door een installateur laten verzorgen waarbij me duidelijk is dat er een aardlekautomaat in kan van 16A 4 polig 30mA B karakteristiek. Ik heb alles van Emat in de kast zitten. heb 3 aardlekschakelaars en 12 groepen dus dat zou betekenen dat ik een extra aardlekschakelaar moet plaatsen als ik een nieuwe groep wil. Dan kan ik net zo goed een aardlekautomaat nemen van Emat zoals beschreven. Maar die zie ik niet op bv Elektramat.nl. Mag ik dan een ander merk nemen of gaat dat niet samen. Overigens is de kast zelf (zonder automaten) van Eaton.Heb ik dat zo goed begrepen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Even los van de elektrotechnische aspecten: ik heb mijn gaskookplaat laatst ook vervangen door inductie en ik heb ervaren dat de inbouwmaten van de inductieplaat in veel gevallen afwijkt van de gaskookplaat, terwijl het merk hetzelfde is. Lekker praktisch dus.

Hou er dus rekening mee in de keuze van de kookplaat dat het qua inbouwmaten niet perse een 'drop in replacement' is van je huidige gaskookplaat. Als je de inbouwmaat weet zou je daar een kookplaat op kunnen selecteren, of je moet mogelijkheden zien om deze opening in het blad aan te passen. Bij ons is het blad gestort beton dus heeft een specialist dit uit moeten slijpen, een stoffige bende kan ik je zeggen.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronwijn
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-04-2024
Dank dat is goed om in het achterhoofd te houden. Wil geen stuk uitzagen. Hopelijk reageren de technici nog op mijn andere vragen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:15
ronwijn schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 11:51:
Mooi om te lezen hoe geweldig jullie meedenken. Echt super! Ik heb krachtstroom (3x25A). Ga een nieuwe groep creëren alleen voor de kookplaat. Ik heb nu een gaskookplaat met en nis in het keukenblad van ongeveer 90cm. Dus ik zal ook een kooplaat met die omvang moeten terugplaatsen. het was me al duidelijk dat welk merk ik ook koop (Siemens was maar een voorbeeld) ik een krachtstroom 3-fase inductie kooplaat nodig heb met een perilex aansluiting. Ik kan de bedrading idd met 5x2,5 zelf leggen van de meterkast tot het eiland en dan verder de aansluiting in de perilex en meterkast door een installateur laten verzorgen waarbij me duidelijk is dat er een aardlekautomaat in kan van 16A 4 polig 30mA B karakteristiek. Ik heb alles van Emat in de kast zitten. heb 3 aardlekschakelaars en 12 groepen dus dat zou betekenen dat ik een extra aardlekschakelaar moet plaatsen als ik een nieuwe groep wil. Dan kan ik net zo goed een aardlekautomaat nemen van Emat zoals beschreven. Maar die zie ik niet op bv Elektramat.nl. Mag ik dan een ander merk nemen of gaat dat niet samen. Overigens is de kast zelf (zonder automaten) van Eaton.Heb ik dat zo goed begrepen?
Emat heeft geloof ik geen 4polige aardlekautomaat, een gelijksoortige van een ander merk gaat net zo goed. Het ziet er misschien minder mooi uit, maar dat is dan ook het enige.

Dat de kast van Eaton is kan prima kloppen. Als je maar de ruimte hebt om een automaat bij te plaatsen. Ze zijn 4 modules breed, dus 4x18=72mm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronwijn
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-04-2024
Zeer bedankt voor de antwoorden op mijn vragen! Gr Re

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:53
ronwijn schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 11:51:
Mooi om te lezen hoe geweldig jullie meedenken. Echt super! Ik heb krachtstroom (3x25A). Ga een nieuwe groep creëren alleen voor de kookplaat. Ik heb nu een gaskookplaat met en nis in het keukenblad van ongeveer 90cm. Dus ik zal ook een kooplaat met die omvang moeten terugplaatsen. het was me al duidelijk dat welk merk ik ook koop (Siemens was maar een voorbeeld) ik een krachtstroom 3-fase inductie kooplaat nodig heb met een perilex aansluiting. Ik kan de bedrading idd met 5x2,5 zelf leggen van de meterkast tot het eiland en dan verder de aansluiting in de perilex en meterkast door een installateur laten verzorgen waarbij me duidelijk is dat er een aardlekautomaat in kan van 16A 4 polig 30mA B karakteristiek. Ik heb alles van Emat in de kast zitten. heb 3 aardlekschakelaars en 12 groepen dus dat zou betekenen dat ik een extra aardlekschakelaar moet plaatsen als ik een nieuwe groep wil. Dan kan ik net zo goed een aardlekautomaat nemen van Emat zoals beschreven. Maar die zie ik niet op bv Elektramat.nl. Mag ik dan een ander merk nemen of gaat dat niet samen. Overigens is de kast zelf (zonder automaten) van Eaton.Heb ik dat zo goed begrepen?
Jij maakt met Emat spul hier geen vrienden :P , dus ander merk aardlekautomaat nemen, bij flinke belasting gaat Emat niet lang mee, en niet zelfdovend als die in de fik vliegen.
Heb je toevallig ook zonnepanelen op een Emat dingetje? dan die gelijk vervangen met een echt merk aardlekautomaat.

[ Voor 7% gewijzigd door natural colour op 26-12-2022 12:28 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronwijn
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 26-04-2024
Hoi,

Daar schrik ik van! Wat is een echt merk aardlekautomaat? Eaton bv?

Dank
Remy

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:25
ronwijn schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:22:
Hoi,

Daar schrik ik van! Wat is een echt merk aardlekautomaat? Eaton bv?

Dank
Remy
Eaton inderdaad, of Siemens, Hager, ABB.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gandalf68
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 09-09 19:07
joke_name schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 23:07:
Als ik je een advies mag geven, gewoon laten doen.
Tenslotte wil je geen gedoe hebben met je kookplaat, het is tenslotte een levens behoefte.

Ik heb zelf van het voorjaar het door dit bedrijf laten doen:

1 prijs waar ze alles voor doen.

https://www.vangasnaarinductie.nl/inductie-kookplaten/

Heel fijn bedrijf, goede en duidelijke communicatie en ze hebben echt alles weg gewerkt en aangesloten.
Bedankt voor de tip kwam hem tegen en ga hier ook mee in zee ,

Bij ons moest elektra en keukenblad aangepast worden dus verschillende partijen, nu 1 partij oké iets duurder maar geen kastje muur verhaal zoals we helaas al eens eerder gehad hebben bij het plaatsen van een keuken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ronwijn schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 11:51:
Mooi om te lezen hoe geweldig jullie meedenken. Echt super! Ik heb krachtstroom (3x25A). Ga een nieuwe groep creëren alleen voor de kookplaat. Ik heb nu een gaskookplaat met en nis in het keukenblad van ongeveer 90cm. Dus ik zal ook een kooplaat met die omvang moeten terugplaatsen. het was me al duidelijk dat welk merk ik ook koop (Siemens was maar een voorbeeld) ik een krachtstroom 3-fase inductie kooplaat nodig heb met een perilex aansluiting. Ik kan de bedrading idd met 5x2,5 zelf leggen van de meterkast tot het eiland en dan verder de aansluiting in de perilex en meterkast door een installateur laten verzorgen waarbij me duidelijk is dat er een aardlekautomaat in kan van 16A 4 polig 30mA B karakteristiek. Ik heb alles van Emat in de kast zitten. heb 3 aardlekschakelaars en 12 groepen dus dat zou betekenen dat ik een extra aardlekschakelaar moet plaatsen als ik een nieuwe groep wil. Dan kan ik net zo goed een aardlekautomaat nemen van Emat zoals beschreven. Maar die zie ik niet op bv Elektramat.nl. Mag ik dan een ander merk nemen of gaat dat niet samen. Overigens is de kast zelf (zonder automaten) van Eaton.Heb ik dat zo goed begrepen?
perlex kan en mag niet 3 fasen doen. in nieuwbouw of renovatie zou het uberhaupt verboden moeten zijn zoals de rest van europa. (dat laatste is mijn mening)

pak een Merten MEG1011-9019 en doe het goed. is op alle vlakken een superieure oplossing dan een perilex.

de mening dat die emat troep uit de kast moet en er wat fatsoenlijks in moet is wel duidelijk inmiddels maar wil ik wel nog onderstrepen.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 19-09-2023 22:10 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • Sikkek
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 20:59
flippy schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 22:08:
[...]


perlex kan en mag niet 3 fasen doen
Perilex is toch gewoon 4p + aarde? Waarom kan dat geen krachtstroom doen?

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Sikkek schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:18:
[...]

Perilex is toch gewoon 4p + aarde? Waarom kan dat geen krachtstroom doen?
Omdat de meeste kookplaten gewoon 2 individuele platen zijn en je dan teveel over de enkele N gooit als je niet een "echte" 3 fasen verbruiker hebt. Ook al blijf je vaak door de faseverschuiving wel onder de 16A zijn de verbindingen in de perilex gewoon niet goes genoeg met als resultaat de vele branden die perilex in de afgelopen decennia heedt veroorzaakt.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
flippy schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:47:
[...]


Omdat de meeste kookplaten gewoon 2 individuele platen zijn en je dan teveel over de enkele N gooit als je niet een "echte" 3 fasen verbruiker hebt. Ook al blijf je vaak door de faseverschuiving wel onder de 16A zijn de verbindingen in de perilex gewoon niet goes genoeg met als resultaat de vele branden die perilex in de afgelopen decennia heedt veroorzaakt.
Nog nooit specifiek van gehoort.. Zal er eens op zoeken.. Maar zo'n merkten aansluitdoos is ook maar zo goed als het wordt aangesloten...

404 Signature not found


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

SMSfreakie schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:59:
[...]


Nog nooit specifiek van gehoort.. Zal er eens op zoeken.. Maar zo'n merkten aansluitdoos is ook maar zo goed als het wordt aangesloten...
De wagos die erin zitten branden tenminste niet uit.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • Sikkek
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 20:59
flippy schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:47:
[...]


Omdat de meeste kookplaten gewoon 2 individuele platen zijn en je dan teveel over de enkele N gooit als je niet een "echte" 3 fasen verbruiker hebt. Ook al blijf je vaak door de faseverschuiving wel onder de 16A zijn de verbindingen in de perilex gewoon niet goes genoeg met als resultaat de vele branden die perilex in de afgelopen decennia heedt veroorzaakt.
Je blijft door de fase verschuiving altijd onder de 16A, ook al belast je 2 fasen met 16A en de 3e met 0. En brand door perilex heb ik nog nooit van gehoord, google levert ook weinig op.

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Sikkek schreef op woensdag 20 september 2023 @ 10:06:
[...]

Je blijft door de fase verschuiving altijd onder de 16A, ook al belast je 2 fasen met 16A en de 3e met 0. En brand door perilex heb ik nog nooit van gehoord, google levert ook weinig op.
Perilex is een 3 fase wcd, en die wordt in Nederlandse huisinstallaties van de norm afgeweken voor een enkelfase 2x16a electrische koken en voor mechanische ventilatie.

Ey!! Macarena \o/


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:01
flippy schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 22:08:
[...]


perlex kan en mag niet 3 fasen doen.
Perilex is bedoeld voor 3 fasen, bekijk de coderingen in zo'n ding maar eens (L1, L2, L3, N).

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Xander schreef op woensdag 20 september 2023 @ 10:28:
[...]


Perilex is bedoeld voor 3 fasen, bekijk de coderingen in zo'n ding maar eens (L1, L2, L3, N).
Anders waren het kookplaten met dikke cee stekkers..... Ook niet echt compact

404 Signature not found


  • ahbart
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:15
Ik meende dat perilex geen standaard is en dat je altijd de bedrading moet controlleren omdat ze soms ook gebruikt worden voor kookgroepen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:01
ahbart schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:19:
Ik meende dat perilex geen standaard is en dat je altijd de bedrading moet controlleren omdat ze soms ook gebruikt worden voor kookgroepen.
Dat klopt, ze worden regelmatig misbruikt voor kookgroepen. Maar dat neemt niet weg dat ze oorspronkelijk zijn bedoeld voor 3-fasen groepen. Roepen dat dit niet kan of mag slaat de plank een beetje mis.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10-09 22:47

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
flippy schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:47:
[...]


Omdat de meeste kookplaten gewoon 2 individuele platen zijn en je dan teveel over de enkele N gooit als je niet een "echte" 3 fasen verbruiker hebt. Ook al blijf je vaak door de faseverschuiving wel onder de 16A zijn de verbindingen in de perilex gewoon niet goes genoeg met als resultaat de vele branden die perilex in de afgelopen decennia heedt veroorzaakt.
Daarom MOET een plaat op een kookgroep (2x dezelfde fase) ook twee volledig gescheiden N hebben. Dan ziet elke N net zo veel als de bijbehorende L.

Op 3-fase, en dan maakt het niet uit dat de plaat maar 2-fase gebruikt) zal je door de faseverschuiving op de N ook nooit een hogere stroom zien dan de hoogste L. Tenzij de plaat tussen de twee zones een enorm verschillende power factor heeft maar dat mag niet zomaar / speelt altijd met 3-fase.

Doet er niets aan af dat ik geen fan van Perilex ben en de Merten oplossing veeeeeeel mooier is naar mijn idee.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 20-09-2023 13:37 ]