Vraag
Alle reacties
Bij ons hebben ze er een minikast naastgehangen met een 3 fasen alamat voor de zonnepanelen en die verbonden met de hoofdschakelaar.
Wat me nog opvalt is dat je 1 fase groepen achter een 3- fasen aardlekschakelaar hebt, dat mag volgens mij niet (meer?).
Dit mocht destijds wel volgens de nen1010 dus mag zo blijven.Pejdref schreef op maandag 26 september 2022 @ 07:25:
Zo te zien heeft ts al een 3 fasen aansluiting.
Bij ons hebben ze er een minikast naastgehangen met een 3 fasen alamat voor de zonnepanelen en die verbonden met de hoofdschakelaar.
Wat me nog opvalt is dat je 1 fase groepen achter een 3- fasen aardlekschakelaar hebt, dat mag volgens mij niet (meer?).
Ik zou er een kastje naast zetten als dat past.
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Deze meterkast is in 2015 geplaatst, toen mocht die 4 polige aardlekschakelaar nog net wel volgens mij
Als dat zou kunnen, zou ik persoonlijk dat overwegen. 3 fase componenten nemen behoorlijk wat ruimte in en mocht je in de toekomst nog meer groepen (1 of 3 fase) nodig hebben, dan kan je makkelijk uitbreiden. Denk aan warmtepomp/EV.EvolutionX schreef op maandag 26 september 2022 @ 08:13:
Links zitten planken, die kunnen verwijderd worden waardoor er eventueel nog een volledige kast naast kan.
Het is toegestaan, maar wordt wel afgeraden.Deze meterkast is in 2015 geplaatst, toen mocht die 4 polige aardlekschakelaar nog net wel volgens mij
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Inderdaad, wie weet ga je binnen 10 jaar nog wat dingen bijplaatsen zoals een warmtepomp of laadstation voor een EV. Dan heb je weer plaats tekort als je nu een zeer klein kastje bijzet. Mocht je de ruimte hebben, zorg dan ineens voor een kast die in de toekomst nog kan meegroeien.Pejdref schreef op maandag 26 september 2022 @ 08:26:
Als je toch bezig bent en de ruimte hebt zou ik er persoonlijk een volledige kast naast hangen. Had ik achteraf gezien zelf ook moeten doen.
No keyboard detected. Press F1 to continue.
- Vervang een bestaande 3 fase aardlek door twee x 1 -fase aardleks (ALS) (max 4 groepen per ALS dus dat gaat goed). Iedere ALS op aparte fase dus de 1 fase groepen zijn verdeeld over 2 fase.
- Vervang de huidige krachtgroep (kookplaat?) door een 3 fase ALAMAT
- Vervang een bestaande aardlek door een 3 fase ALAMAT voor de zonnepanelen.
En maak dan meteen duidelijk welke groepen aan welke aardlek hangt, dat is nu onduidelijk.
De twee krachtgroepen aan 1 aardek hangen zou ook kunnen maar dat past fysiek niet. En zonnepanelen achter eigen aardlek hangen, vind ik wel prettig.
[ Voor 36% gewijzigd door Wuursj op 26-09-2022 16:58 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Grijs hangt aan grijs en zwart hangt aan zwart? Zo is het in onze meterkast ook met kleuren gecodeerd.Wuursj schreef op maandag 26 september 2022 @ 11:32:
Vervang een bestaande 3 fase aardlek door twee x 1 -fase aardleks (eentje voor 4 groepen, eentje voor 3 groepen)
Vervang de huige kracht groep (kookplaat?) door een 3 fase ALAMAT
Vervang een bestaande aardlek door een 3 fasa ALAMAT voor de zonnepanelen.
Volgens mij moet dat net passen en je hebt meteen 1 fase aardleks voor je 1 fase groepen.
En maak dan meteen duidelijk welke groepen aan welke aardlek hangt, dat is nu onduidelijk.
De twee krachtgroepen aan 1 aardek hangen zou ook kunnen maar dat past fysiek niet. En zonnepanelen achter eigen aardlek hangen, vind ik wel prettig.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Met kleuren kan dat, ABB doet dat vaak met ' groene' en ' grijze' groepen en bij nader inzien lijkt dat hier boven ook gedaan te zijn met zwart en grijs.Detmer schreef op maandag 26 september 2022 @ 11:37:
[...]
Grijs hangt aan grijs en zwart hangt aan zwart? Zo is het in onze meterkast ook met kleuren gecodeerd.
Maar je kan ook
ALS-groep-groep-groep-groep ALS-groep-groep-groep-groep doen. Dat is bij Hager prettig omdat je dan kam-rails speciaal voor dit doel kan gebruiken:

[ Voor 12% gewijzigd door Wuursj op 26-09-2022 13:08 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Ik zal alleen dat ik helaas geen verdeelblokjes heb. Verstandig om die toe te voegen de de bedrading vanuit de hoofdschakelaar op de verdeelblokjes te doen en van daaruit te verbinden naar iedere ALS?
:strip_exif()/f/image/eV0hqYU59VFYy3PjYSY5FW1e.jpg?f=fotoalbum_large)


En doe dan meteen een afdek kousje over die blootliggende niet gebruikte kam aansluiting


Kosten bijna niks. Of een kortere kam er in. Of een extra groep op die plek als je toch bezig bent.
En er lijkt 2,5mm2 gebruikt in je kast voor de zekering vanuit de linker ALS? Niet heel netjes, er kan in normaal gebruik 32A over lopen en dan is 2,5mm2 te krap. Dikker kom je wellicht niet kwijt als paartje in de ALS maar beter om daar ook te splitten met adereindhulzen en dan wel netjes 6mm2 te gebruiken.
[ Voor 78% gewijzigd door Wuursj op 26-09-2022 17:26 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Het kan ook aan mij liggen, maar wat is de kabeldiameter die uit je aardlek komt naar de groepen? Dat lijkt op het linker deel van de foto toch wel erg op 2,5mm? Ik zou op zijn minst 4mm verwachten...
[ Voor 5% gewijzigd door joerij op 26-09-2022 17:05 ]
Was mij nog niet opgevallen, maar zijn idd dunner dan die dan de rechter aardlek. Zijn deze per definitie te dun (krachtgroep is tbv 2fase inductie)?
Best leerzaam hier btw 👍
[ Voor 20% gewijzigd door EvolutionX op 26-09-2022 22:15 ]
We bedoelen idd de kabels naar de linker groepen en krachtgroep. Het verschil valt vooral op omdat de nuldraad dikker is...EvolutionX schreef op maandag 26 september 2022 @ 21:58:
De kabels richting de krachtgroep en 3 andere groepen bedoel je?
Was mij nog niet opgevallen, maar zijn idd dunner dan die dan de rechter aardlek. Zijn deze per definitie te dun (krachtgroep is tbv 2fase inductie)?
Best leerzaam hier btw 👍
Wat betreft kabeldikte kun je hier kijken: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Daar staat het netjes uitgewerkt.
[ Voor 10% gewijzigd door joerij op 28-09-2022 15:42 ]