Bestaande 1200 watt aan solar op verbruikersgroep

Pagina: 1
Acties:

  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
In 2014 2008 is er door de vorige eigenaar een 6-tal panelen van 280wp per stuk op de garage (zuid) gelegd. Deze zit "gewoon" met een extra zekeringskast en aardlek op de garagegroep in de meterkast. Hier zitten ook verbruikers op zoals de lamp en de bierkoelkast in de garage.

Op een super zonnige dag doet deze stringopstelling ongeveer 1180w piek.

Dat is natuurlijk niet helemaal volgens de NEN. Maar... Het ligt er al en doet zijn werk. Elektricien zei "laten zitten" maar wil er zelf geen aanpassingen aan doen.

Is dit nou gevaarlijk? Of niet? Bij brand...?

edit wattage en jaartal

[ Voor 10% gewijzigd door Servowire op 22-09-2022 20:20 ]

met papier mache kun je alles maken!!


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Hoe kom jij op 1200 watt? Bij mij is 6x280 nog altijd 1680....

[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 22-09-2022 20:20 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
Microkid schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:20:
Hoe kom jij op 1200 watt? Bij mij is 8x280 nog altijd 2240....
ja klopt niet. zie edit. panelen leveren door deels schaduw e.d. nooit zoveel. zelfs niet vol in de zon

met papier mache kun je alles maken!!


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:53

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Bij kortsluiting zal er 20a vermogen gaan lopen voordat de automaat eruit vliegt, risico op brand zal wel loslopen. De vraag is of je als je brand hebt zin hebt in gezeur met de verzekeraar.

280wp lijkt mij overigens niet aannemelijk als ze uit 2008 komen, dat zal eerder in de bandbreedte 200/235wp zitten.

[ Voor 28% gewijzigd door revolution-nl op 22-09-2022 20:35 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
revolution-nl schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:34:
Bij kortsluiting zal er 20a vermogen gaan lopen voordat de automaat eruit vliegt, risico op brand zal wel loslopen. De vraag is of je als je brand hebt zin hebt in gezeur met de verzekeraar.
Ja dat is ook waarom ik het topic opende. Het is een bestaande installatie, maar wil geen gedoe.

met papier mache kun je alles maken!!


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:53

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:35:
[...]


Ja dat is ook waarom ik het topic opende. Het is een bestaande installatie, maar wil geen gedoe.
Dan geeft je zelf het antwoord op je vraag, heb je geen zin in gedoe dan aanpassen.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:46
Is die extra zekeringkast een nette PV verdeler? Of zitten er verbruikers tussen deze verdeler en de hoofdmeterkast?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
Ronald schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:38:
Is die extra zekeringkast een nette PV verdeler? Of zitten er verbruikers tussen deze verdeler en de hoofdmeterkast?
Er zitten verbruikers tussen een binnen en buitenlamp en een koelkast. Maar het is 30 meter naar de meterkast.... dus dat kan een lastige aanpassing worden.

met papier mache kun je alles maken!!


  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14:53

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:39:
[...]


Er zitten verbruikers tussen een binnen en buitenlamp en een koelkast. Maar het is 30 meter naar de meterkast.... dus dat kan een lastige aanpassing worden.
Je bent niet compliant maar om het risico te verlagen zou je met deze verbruikers de hoofdzekering ook kunnen verlagen naar 10A

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
revolution-nl schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:45:
[...]


Je bent niet compliant maar om het risico te verlagen zou je met deze verbruikers de hoofdzekering ook kunnen verlagen naar 10A
Goede tip. Bedankt.

met papier mache kun je alles maken!!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:46
Om precies te zijn wordt het risico 0, je blijft dan altijd onder wat veilig is voor 2,5mm2

Waarschijnlijk niet volgens norm, maar het is stap 1

Zijn er nog andere stopcontacten buiten de koelkast? Buitenlamp kan die vanaf na de onderverdeler opnieuw aangesloten worden?

Stopcontacten kun je vast loshalen en bedrading direct maken met lasklemmen. Ja je verliest het stopcontact dan.

Als je even rustig nadenkt zie je soms meer oplossingen dan in semi paniek, dat is ook niet nodig ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08 15:56

Servowire

prutser:~#

Topicstarter
Ronald schreef op donderdag 22 september 2022 @ 21:00:
Om precies te zijn wordt het risico 0, je blijft dan altijd onder wat veilig is voor 2,5mm2

Waarschijnlijk niet volgens norm, maar het is stap 1

Zijn er nog andere stopcontacten buiten de koelkast? Buitenlamp kan die vanaf na de onderverdeler opnieuw aangesloten worden?

Stopcontacten kun je vast loshalen en bedrading direct maken met lasklemmen. Ja je verliest het stopcontact dan.

Als je even rustig nadenkt zie je soms meer oplossingen dan in semi paniek, dat is ook niet nodig ;)
Dankje!

met papier mache kun je alles maken!!


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 14:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:18:
In 2014 2008 is er door de vorige eigenaar een 6-tal panelen van 280wp per stuk op de garage (zuid) gelegd. Deze zit "gewoon" met een extra zekeringskast en aardlek op de garagegroep in de meterkast. Hier zitten ook verbruikers op zoals de lamp en de bierkoelkast in de garage.
Zit deze groep in zijn eentje op de aardlek? Of zitten er ook nog andere groepen op de aardlek? Je zou, als er nog andere groepen op zitten, een extra aardek kunnen bijplaatsen en daar de garagegroep in zijn eentje op aansluiten. Weet niet of dat toegevoegde waarde heeft hoor... just my $0.02

Zie voltasolar:
In de meterkast zit er standaard één aardlekschakelaar per 4 groepen. Het is niet aan te raden om de zonnepanelen op een van de vier groepen aan te sluiten. Als een ander apparaat kortsluiting veroorzaakt vallen alle vier de groepen uit, inclusief de zonnepanelen. Wij plaatsen dus altijd een aparte aardlekautomaat op de vrije groep van de omvormer/zonnepanelen.

[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 22-09-2022 21:35 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.