Vraag


  • lomawis
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 30-11-2022
Mijn vraag gaat over tado installatie vloerverwarming.
Ik wil graag dit realiseren.
Slimme (bedrade) Thermostaten sturen alle kamers met op water gebaseerde vloerverwarming aan en tado° stuurt de verwarmingsketel aan (aanbevolen)

Mijn Remeha Quinta ACE 65 cv-ketel. Aangesloeten voor OpenTherm.
Cv-ketel: (BL orange is doorverbonden, wet ik niet wat betekent.)

Tado extensiekit:


Bridge is aangesloten en gekoppeld, app is ook geinstallerd.

Begane grond heb ik en vloerverwarming, wordt aangestuurd door Honeywell VC 2-wegklep/zoneklep.


Zoneklep is verbonden met Tado bedrade slimme thermostaat.
Tado bedrade slimme thermostaat heeft volgende setup.


Mijn probleem is dat als ik de verwarming aan zet, dan wordt er geen warm water voorzien. Zoneklep gaat netjes open, maar er komt geen warm water.

Hier is een link met fotos van mijn systehttps://1drv.ms/b/s!Ap6dSQ_bXMzihMkV2tT3ahVvLMO3Vg?e=NSwomim


Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt.

[ Voor 4% gewijzigd door lomawis op 21-09-2022 14:09 ]

Alle reacties


  • lomawis
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 30-11-2022
Ja sorry, hier is link https://1drv.ms/b/s!Ap6dSQ_bXMzihMkV2tT3ahVvLMO3Vg?e=NSwomi

[ Voor 20% gewijzigd door lomawis op 21-09-2022 14:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raapschuit
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 28-12-2024
- volg -

is het inmiddels opgelost ?