Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrsOne
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03-02 20:31
Mijn vraag
Ik ga thuis twee radiatorkranen vervangen door een thermostatische kraan. Nu zie ik twee thermostatische kranen van Heimeier en ik twijfel welke ik moet nemen.

Heimmeier eclipse
Heimeier v-exact

Wat is het exacte voordeel van de eclipse t.o.v. de v-exact? Ik zie bij de omschrijving het volgende staan:
De Eclipse thermostaatkraan regelt het debiet onafhankelijk van het drukverschil waardoor het cv-systeem automatisch optimaal wordt ingeregeld.

Begrijp ik het goed dat deze systeem voorkomt dat de verwarming slechts alleen aan de boven- of onderkant warm is? En zou deze voordeel ook voor mij van toepassing zijn bij een blokverwarming?

Het scheelt toch wel €10 per kraan, maar ik ben graag bereid dit te betalen als het daadwerkelijk voordeel voor mij levert. Hoor het graag!

Sorry ben vergeten de titel aan te passen, kan de titel worden aangepast naar het volgende? Thermostaatkraan met debietregeling

[ Voor 6% gewijzigd door KrsOne op 19-09-2022 21:51 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • maartentmm
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 06-05 22:48
100% voor die eclipse gaan scheelt een hoop inregel gezeur.
Hoe het zit met blok verwarming weet ik niet maar het voorkomt idd hetgeen wat je beschijft.

YouTube: Hoe werkt de Danfoss Dynamic Valve™?

2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KrsOne
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03-02 20:31
maartentmm schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:56:
100% voor die eclipse gaan scheelt een hoop inregel gezeur.
Hoe het zit met blok verwarming weet ik niet maar het voorkomt idd hetgeen wat je beschijft.

YouTube: Hoe werkt de Danfoss Dynamic Valve™?
Dankjewel! De video is ook duidelijk, dan ga ik toch maar voor de eclipse!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrsOne
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03-02 20:31
Om nog een update te geven hierover, ik had voor de zekerheid nog navraag gedaan na het zien van het filmpje. Blijkbaar werkt deze eclipse kraan alleen als je alle kranen vervangt door een eclipse kraan. Het geeft geen zin als een of meerdere radiatoren een andere kraan hebben.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

Ja, het klopt dat alle kranen vervangen moeten worden.

Misschien goed om even naar deze video's te kijken.
1: YouTube: Video waterzijdig inregelen CV-installatie IMI en Remeha
2: YouTube: Hoe kunt u de Eclipse TRV instellen - IMI Hydronic Engineering

Het enkel vervangen van de thermostatische radiatorkranen is niet voldoende.

Je moet zelf ook nog het debiet instellen op de nieuwe Eclipse radiatorkranen.
Het berekenen van het debiet is vrij makkelijk; daar heeft Heimeier een app voor genaamd: IMI Hy Tools.

Een aantal gegevens heb je per radiator nodig:
- Temperatuur aanvoerleiding.
- Temperatuur retourleiding.
- Delta T (alleen nodig als je instelt via de tabel van Heimeier, de app houdt hier zelf al rekening mee)
(Zie voor de tabel slide 54 op deze site: https://www.slideshare.ne...door-imi-centrum-duurzaam)
- Hoogte v.d. radiator.
- Breedte v.d. radiator.
- Type radiator. (https://www.radiatoraanbiedingen.nl/uitleg-type-radiatoren)
- Doeltemperatuur van de ruimte waarin de radiator hangt.

Als dat is ingevoerd, toont de app je het vermogen van die radiator (op basis van de ingevoerde gegevens) en het debiet in liters per uur.
Die laatste waarde heb je nodig om de juiste stand op de instelschroef van de radiatorkraan in te kunnen stellen.

En hier de link naar de app zelf: https://play.google.com/s...onics.hytools&hl=nl&gl=US

Succes!

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrsOne
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03-02 20:31
Koffie-Verkeerd schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:39:
Ja, het klopt dat alle kranen vervangen moeten worden.

Misschien goed om even naar deze video's te kijken.
1: YouTube: Video waterzijdig inregelen CV-installatie IMI en Remeha
2: YouTube: Hoe kunt u de Eclipse TRV instellen - IMI Hydronic Engineering

Het enkel vervangen van de thermostatische radiatorkranen is niet voldoende.

Je moet zelf ook nog het debiet instellen op de nieuwe Eclipse radiatorkranen.
Het berekenen van het debiet is vrij makkelijk; daar heeft Heimeier een app voor genaamd: IMI Hy Tools.

Een aantal gegevens heb je per radiator nodig:
- Temperatuur aanvoerleiding.
- Temperatuur retourleiding.
- Delta T (alleen nodig als je instelt via de tabel van Heimeier, de app houdt hier zelf al rekening mee)
(Zie voor de tabel slide 54 op deze site: https://www.slideshare.ne...door-imi-centrum-duurzaam)
- Hoogte v.d. radiator.
- Breedte v.d. radiator.
- Type radiator. (https://www.radiatoraanbiedingen.nl/uitleg-type-radiatoren)
- Doeltemperatuur van de ruimte waarin de radiator hangt.

Als dat is ingevoerd, toont de app je het vermogen van die radiator (op basis van de ingevoerde gegevens) en het debiet in liters per uur.
Die laatste waarde heb je nodig om de juiste stand op de instelschroef van de radiatorkraan in te kunnen stellen.

En hier de link naar de app zelf: https://play.google.com/s...onics.hytools&hl=nl&gl=US

Succes!
toon volledige bericht
Dankjewel voor de uitgebreide en duidelijke toelichting! Dit is heel nuttige informatie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DopdeDouwer
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

DopdeDouwer

Roffel

Let op bij gebruik van thermostaatkranen in de ruimte waar ook daadwerkelijk je ruimte thermostaat hangt.
Dat moet je eigenlijk voorkomen, dan zou je ze op max open moeten zetten om te voorkomen dat ze elkaar gaan tegenwerken. Je hebt nog wel de automatische debietregeling die dan werkt.

Oeps niet goed gelezen je hebt blokverwarming, dan wss geen ruimtethermostaat.

[ Voor 12% gewijzigd door DopdeDouwer op 20-09-2022 23:33 ]


  • Wolfram55
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:03
@KrsOne

Op/in Gas besparen door middel van CV tuning deel III wordt er veel over gesproken.

Heb zelf eclipsjes maar een nadeel waar je snel 'last' van kan hebben is suizen.
Daar zijn er ook die voorkeur hebben voor de V-exact 2.
Ik ga zelf ook over op deze na deze winter (waarschijnlijk).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wolfram55
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:03
DopdeDouwer schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 23:30:
Let op bij gebruik van thermostaatkranen in de ruimte waar ook daadwerkelijk je ruimte thermostaat hangt.
Dat moet je eigenlijk voorkomen, dan zou je ze op max open moeten zetten om te voorkomen dat ze elkaar gaan tegenwerken. Je hebt nog wel de automatische debietregeling die dan werk
Dat moet je niet eigenlijk voorkomen maar dat moet gewoon ...... niet !

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Wolfram55 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 14:38:
[...]


Dat moet je niet eigenlijk voorkomen maar dat moet gewoon ...... niet !
Je kan prima thermostaatkranen er op zetten maar dan geen thermostaatknoppen maar handwielen.

Please state the nature of the technical emergency


  • Wolfram55
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:03
@DopdeDouwer doelde op de knoppen en zo ook ik (althans zo las ik het 8) )

Maar je hebt natuurlijk gelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SurvivalTrotter
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 16-04 14:41
Wolfram55 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:02:
@KrsOne

Op/in Gas besparen door middel van CV tuning deel III wordt er veel over gesproken.

Heb zelf eclipsjes maar een nadeel waar je snel 'last' van kan hebben is suizen.
Daar zijn er ook die voorkeur hebben voor de V-exact 2.
Ik ga zelf ook over op deze na deze winter (waarschijnlijk).
En heb V-exact ipv Eclipse gedaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolfram55
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22:03
SurvivalTrotter schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:42:
[...]


En heb V-exact ipv Eclipse gedaan?
Het is bij mij heel wisselend wat betreft suizen.
Is mij nogsteeds niet helemaal duidelijk waar het aan ligt maar het suizen valt mij reuze mee.
Ik wissel er nog wel eens mee en nu zit er weer in vrijwel alles de V-exact.

Zoals gezegd wordt er in het draadje "gasbesparen" vaak en veel over gesproken.
Mocht je twijfelen stel gerust daar je vragen. Men helpt je graag daar verder.
Pagina: 1