NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v113, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
Vraag
Alle reacties
Nou kijk, je moet niets. Basically mag je alles achter je groepenkast zelf indelen. Als jij dat met ongeïsoleerd koperdraad wilt uitvoeren en in plaats van schakelaars, kroonsteentjes wilt gaan gebruiken dan is er niemand die jou daarvan gaat weerhouden.sygys schreef op maandag 19 september 2022 @ 11:29:
... En hoe zit dit met de aardlekschakelaar? Die zit ook al in de meterkast. Moet ik die dan in de groepenkast in de garage nog een plaatsen? ...
Maar zo'n aardlekschakelaar, daar wil je er wel een paar van in je nieuwe groepenkast. Je wilt bijvoorbeeld niet dat als je beregeningsinstallatie de aardlekschakelaar doet trippen, de vriezer in de schuur ook zonder spanning komt te staan. Want dat kost je erg veel geld als je dat een dagje niet merkt.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Volgens mij moet je elektrische installatie wel aan een bepaalde NEN norm voldoen onder andere omdat anders je inboedel- en opstalverzekering wel eens moeilijk zouden kunnen doen in geval van brand. Als je groep gaat onderverdelen moet je in ieder geval rekening houden met selectiviteit is wat ik er van weet. Maar er is vast iemand die bekend is met de normen die hier binnenkort op reageert.
Ja vandaar ook mijn vraag. Ik wil wel voldoen aan de eisen als er straks problemen zijn. Maar wil niet onnodig veel apparaten achter elkaar knopen die niet noodzakelijk zijn. Het klinkt inderdaad wel erg plausible om voor bepaalde apparaten een aparte aardlek er tussen te zetten zodat niet de hele installatie zonder stroom komt te zitten. Echter bij een directe verbinding naar de groepenkast in de meterkast was hetzelfde gebeurd. Maar dit is zeker om iets om over na te denken. Dit zou echter betekenen dat de groengele vanuit de oude meterkast dus niet meer aangesloten wordt en dat ik dus een aardlekschakelaar in de nieuwe meterkast gebruik
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v113, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
Nee, dat moet dus niet. Dat de verzekering niet uitkeert is een gevolg van jouw beslissing maar je bent nog steeds helemaal vrij om die beslissing te nemen.AlphaRomeo schreef op maandag 19 september 2022 @ 16:12:
[...]
Volgens mij moet je elektrische installatie wel...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Weet je zeker dat je dit zelf wilt gaan doen? Aarding (de groen/gele draad) heeft helemaal niets met de aardlekschakelaar te maken.sygys schreef op maandag 19 september 2022 @ 16:20:
Het klinkt inderdaad wel erg plausible om voor bepaalde apparaten een aparte aardlek er tussen te zetten zodat niet de hele installatie zonder stroom komt te zitten. Echter bij een directe verbinding naar de groepenkast in de meterkast was hetzelfde gebeurd. Maar dit is zeker om iets om over na te denken. Dit zou echter betekenen dat de groengele vanuit de oude meterkast dus niet meer aangesloten wordt en dat ik dus een aardlekschakelaar in de nieuwe meterkast gebruik
Aardlek reageert op een differentieel op de 2 draden als de stroom die heen gaat niet terug komt dan heb je een lek naar de aarde en slaagt je aardlekschakelaar (differentieel schakelaar) af.
Je aarde mag je van de huidge kast laten komen of vanaf de aardscheider.
Je aarde mag je van de huidge kast laten komen of vanaf de aardscheider.
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
@sygys Niet om je te ontmoedigen,maar het komt op me over alsof je totaal geen idee hebt waar je mee bezig bent?
Als je een verdeler achter je hoofdverdeler gaat plaatsen zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden.
In je hoofdverdeler moet je de afgaande groep voor je onderverdeler beveiligen met een automaat, bijvoorbeeld een B16. Die B16 automaat moet op zijn beurt weer achter een (selectieve)aardlekschakelaar geplaatst worden. Vervolgens plaats je in de onderverdeler een hoofdschakelaar, achter die hoofdschakelaar kun je vervolgens weer aardlekschakelaars plaatsen met daarachter installatieautomaten. Indien je maar een paar groepen nodig hebt kun je ook overwegen om met aardlekautomaten te werken.
Maar nogmaals, als je niet weet wat je doet kun je beter iemand inhuren die wel weet hoe het moet.
Als je een verdeler achter je hoofdverdeler gaat plaatsen zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden.
In je hoofdverdeler moet je de afgaande groep voor je onderverdeler beveiligen met een automaat, bijvoorbeeld een B16. Die B16 automaat moet op zijn beurt weer achter een (selectieve)aardlekschakelaar geplaatst worden. Vervolgens plaats je in de onderverdeler een hoofdschakelaar, achter die hoofdschakelaar kun je vervolgens weer aardlekschakelaars plaatsen met daarachter installatieautomaten. Indien je maar een paar groepen nodig hebt kun je ook overwegen om met aardlekautomaten te werken.
Maar nogmaals, als je niet weet wat je doet kun je beter iemand inhuren die wel weet hoe het moet.
Move naar BK.
Volgens mij is de zeer-basic uitleg van de nen1010, alle eindgroepen moeten selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekering, tussenschakelaars/verdeelkasten etx hoeft dus niet afgezekerd mits:
Je mag geen lengtes langer dan 2m hebben die niet tegen gepaste kortsluitstroom beveiligd zijn.
Hoofdschakelaar is fuzzy, staat dat je in 1 handeling de installatie spanningsloos moet kunnen maken, dat geld ook voor verdeelkasten, maar er staat niet of die handeling in die kast of in een eerdere kast moet gebeuren.
Ook moeten alle groepen in een woonhuis een aardlek van max 30ma hebben, en als je er meer hebt moeten die ook selectief zijn.
Verder: bij twijfel, haal een professional erbij, heb in de branche gezeten voor din-rail kneut, en de hoeveelheid die affikt door slechte montage is best groot.
Volgens mij is de zeer-basic uitleg van de nen1010, alle eindgroepen moeten selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekering, tussenschakelaars/verdeelkasten etx hoeft dus niet afgezekerd mits:
Je mag geen lengtes langer dan 2m hebben die niet tegen gepaste kortsluitstroom beveiligd zijn.
Hoofdschakelaar is fuzzy, staat dat je in 1 handeling de installatie spanningsloos moet kunnen maken, dat geld ook voor verdeelkasten, maar er staat niet of die handeling in die kast of in een eerdere kast moet gebeuren.
Ook moeten alle groepen in een woonhuis een aardlek van max 30ma hebben, en als je er meer hebt moeten die ook selectief zijn.
Verder: bij twijfel, haal een professional erbij, heb in de branche gezeten voor din-rail kneut, en de hoeveelheid die affikt door slechte montage is best groot.
Pagina: 1