Over twee weken wordt mijn warmtepomp geplaatst. Ik overweeg een dynamisch energiecontract (Tibber) en ik zou heel graag de warmtepomp warmte gericht laten opwekken: zoveel mogelijk met eigen PV-stroom, overdag vanwege de hoogste COP en overdag bij de laagste stroomtarieven (doorgaans in de middag).
De opgebouwde warmte wil ik dan opslaan in een optimaal geïsoleerd buffervat dat bij de monoblock op mijn platte dak komt te staan (20 cm beton).
Ik kies hier dan voor omdat batterijen (nog) veel te duur zijn en een buffervat redelijk betaalbaar. Met een tariefverschil van gemiddeld € 0,20 tussen middag en avond over 2500 kWh heb ik een volgens mij rendabele investering en de warmtepomp gaat heel lang mee (1 run per etmaal).
Ik vind het echter erg lastig om uit te rekenen hoe groot dat buffervat moet zijn om voor 1 etmaal de warmte op te slaan (uitgangspunt 20 graden binnen, 0 graden buiten, over een etmaal).
- Ik moet dus berekenen bij deze temperaturen hoeveel warmte ik per etmaal verlies door muren, ramen, dak en vloer. Ik ken mijn isolatiewaarden voor muren, dak, HR++ glas en vloer, maar om dat te vertalen naar een warmteverlies per etmaal? Ik kom daar niet uit. Kan iemand mij een formule geven?
- Als ik weet hoeveel Watt ik per etmaal verlies moet ik berekenen hoeveel water ik met 10 graden moet opwarmen om genoeg buffer te hebben voor verwarming tot de volgende middag, dus: hoe groot moet mijn buffervat zijn (300 liter, 500 liter)? NB. ik heb een kleine woning van 75 m2.
- Mijn verwarmingstemperatuur is 40 graden, retour 35 graden en ik wil de buffer opwarmen tot maximaal 50 graden vanwege de COP, of kan ik ook hoger gaan?
- Ik wil een liggend buffervat plaatsen om schaduw op mijn panelen (met optimizers) te beperken. Is een liggend buffervat handig vanwege gelaagde temperatuur opbouw in het vat?
- Moet ik rekening houden met het draagvermogen van de 20 cm beton in het dak vanwege het gewicht van de monoblock (130 kg)+ buffervat (leeg 170 kg + water)?
Kortom: ik moet op korte termijn een knoop doorhakken. Algemeen: gaat het werken of is het zonde van de investering? Mijn installateur is kritisch, maar onbekend kan ook onbemind zijn tenslotte.
De opgebouwde warmte wil ik dan opslaan in een optimaal geïsoleerd buffervat dat bij de monoblock op mijn platte dak komt te staan (20 cm beton).
Ik kies hier dan voor omdat batterijen (nog) veel te duur zijn en een buffervat redelijk betaalbaar. Met een tariefverschil van gemiddeld € 0,20 tussen middag en avond over 2500 kWh heb ik een volgens mij rendabele investering en de warmtepomp gaat heel lang mee (1 run per etmaal).
Ik vind het echter erg lastig om uit te rekenen hoe groot dat buffervat moet zijn om voor 1 etmaal de warmte op te slaan (uitgangspunt 20 graden binnen, 0 graden buiten, over een etmaal).
- Ik moet dus berekenen bij deze temperaturen hoeveel warmte ik per etmaal verlies door muren, ramen, dak en vloer. Ik ken mijn isolatiewaarden voor muren, dak, HR++ glas en vloer, maar om dat te vertalen naar een warmteverlies per etmaal? Ik kom daar niet uit. Kan iemand mij een formule geven?
- Als ik weet hoeveel Watt ik per etmaal verlies moet ik berekenen hoeveel water ik met 10 graden moet opwarmen om genoeg buffer te hebben voor verwarming tot de volgende middag, dus: hoe groot moet mijn buffervat zijn (300 liter, 500 liter)? NB. ik heb een kleine woning van 75 m2.
- Mijn verwarmingstemperatuur is 40 graden, retour 35 graden en ik wil de buffer opwarmen tot maximaal 50 graden vanwege de COP, of kan ik ook hoger gaan?
- Ik wil een liggend buffervat plaatsen om schaduw op mijn panelen (met optimizers) te beperken. Is een liggend buffervat handig vanwege gelaagde temperatuur opbouw in het vat?
- Moet ik rekening houden met het draagvermogen van de 20 cm beton in het dak vanwege het gewicht van de monoblock (130 kg)+ buffervat (leeg 170 kg + water)?
Kortom: ik moet op korte termijn een knoop doorhakken. Algemeen: gaat het werken of is het zonde van de investering? Mijn installateur is kritisch, maar onbekend kan ook onbemind zijn tenslotte.