Beste,

Ik heb een vraag over een zonnepaneelinstallatie.

Ik wil een installatie op mijn garage leggen van 3.12kWp.

Mijn binnenkomende kwh meter is 3X32A+N
Het hoofdbord staat hiernaast en heeft een algemene en gevoelige diff van 40A. Alles bekabeld met 10mm2.

Achter de algemene diff loopt een 5g4 naar mijn garage waar een ander verdeelbord staat.
Op dit verdeelbord staan ook nog andere toestellen/verlichting.

Mijn vraag is dus nu:

- Moet ik mijn gevoelige diff veranderen naar 63A. En dan gewoon de omvormer in het verdeelbord in de garage afzekeren? (Kabel naar garage blijft 5g4)

-Of plaats ik een remautomaat en de gehele kast van de garage tussen de algemene diff en de remautomaat? Met een automaat van 32A.
(Kabel naar garage blijft 5g4)

-Of moet ik sowieso een aparte leiding leggen?

Het gaat om een Belgische installatie.

Alvast bedankt voor suggesties.

Grt
Niels

[ Voor 3% gewijzigd door nielsdcf op 09-09-2022 18:01 ]

Beste antwoord (via nielsdcf op 10-09-2022 10:57)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:47
Met een 3F omvormer maak je maar 5A per fase. 37A inclusief je netvoeding dus. Geen enkel probleem dus in zowel je hoofd als onder verdeler.

Gewoon 3P+N alamat plaatsen en gaan.

Je 5g4 kabel is immers al beschermd door een automaat in hoofdverdeler en de diverse eindgroepen in onderverdeler.

3 fase 3kW is ongebruikelijk; vanwege accu optie?

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 09-09-2022 19:28 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Alle reacties


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:16
32A invoer + 3.12 kWP = 32 + 13 A maximale stroom door de groepenkast bij maximale theoretische belasting.

Een 40A installatie zou ik wel aandurven, naar de verdeelkast toe vanaf de hoofverdeler natuurlijk een automaat zetten, een extra automaat in de garage kan/mag maar voegt weinig toe.

Hoe de wetgeving in Vlaanderen is op dat gebied moet je navragen bij een installateur.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • nielsdcf
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 20-10-2023
Het zou trouwens een 3-fasige omvormer zijn.

Acties:
  • Beste antwoord

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:47
Met een 3F omvormer maak je maar 5A per fase. 37A inclusief je netvoeding dus. Geen enkel probleem dus in zowel je hoofd als onder verdeler.

Gewoon 3P+N alamat plaatsen en gaan.

Je 5g4 kabel is immers al beschermd door een automaat in hoofdverdeler en de diverse eindgroepen in onderverdeler.

3 fase 3kW is ongebruikelijk; vanwege accu optie?

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 09-09-2022 19:28 ]