In het kader van je stookkosten verlagen ben ik in dit topic terecht gekomen... Als iemand vindt dat het in een ander tipic thuisjhoort hoor ik het graag en verplaats ik het.
Heeft er iemand hier ervaring met de Remeha vulinrichting? Ik heb deze 2 jaar geleden laten monteren, tegelijkertijd met een nieuwe Tzerra Ace 39C. Ik ben toen begonnen met de eTwist en in het kader van een stuk zuiniger stoken en meer comfort, afgelopen oktober de thermostaat vervangen voor een Honeywell Evohome met de slimme thermostaatknoppen. Werkt allemaal prima tot deze zomer en al lekker veel gas weten te besparen.
Door de nieuwe thermostaat knoppen ontstond het risico dat de ketel in storing kon komen als alle kranen dichtgestuurd staan en de ketel nog steeds druk levert. Om deze reden heb ik in de hoofdleidingen een overdruk ventiel gezet om dit onder controle te houden.
:strip_exif()/f/image/OeVb2s1f2CQhf9mx0HiTT4qw.jpg?f=fotoalbum_large)
Met de nieuwe thermostaat aan de muur had ik plots geen inzicht meer in de automatische vulinrichting omdat ik geen seintje meer kreeg als de druk te laag zou zijn. Door af en toe op de ketel te kijken bleef ik genoeg op de hoogte en ik dacht "hij staat op AUTO, dus dat vullen gaat vanzelf wel als dat nodig blijkt". De laatste tijd krijg ik een melding A.02.06, oftewel de druk is te laag en staat op 0.8 bar. Als ik de vulinrichting dan op "FILL" zet gebeurt er helemaal niets.
:strip_exif()/f/image/rsNeHoyg265jHVF3Mp3Fjbxk.jpg?f=fotoalbum_large)
Voordat jullie je afvragen waarom ik moet bijvullen... Ik kan geen lek ontdekken in het complete systeem, heb ondertussen alle radiatoren vervangen in huis in de afgelopen 7 jaar (was 30+ jaar oud), ik heb dan ook geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Dan zit er in de ketel een optie om in het installatiemenu een optie aan te passen voor de Auto-vulfunctie (AP014) en kan kiezen uit 0.Uitgeschakeld, 1.Handmatig en 2.Auto. Echter als de druk zakt hoor ik de vulinrichting iets doen maar er komt geen water bij. Het lijkt er op dat de solenoid alleen bromt en niets doet.
- Iemand enig idee of de vulinrichting al na ruim 2 jaar aan zijn einde is?
- Zou het aan het overdrukventiel kunnen liggen dat die roet in het eten gooit en de druk op een of andere manier beinvloed voor de ketel (valse meting)?
- heeft het nut om er een monteur bij te halen? Ben zelf aardig technisch aangelegd en snap wel eea van dit soort installaties, wil voorkomen dat ik kosten ga maken terwijl het misschien iets kleins is...
:strip_exif()/f/image/0NGeliuIiJcjqGjh33ocNs1B.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat ik nu zelf ga doen is een manometer plaatsen in de retourleiding ter hoogte van het expansievat (Zie foto hierboven).
Alvast bedankt voor het meedenken, ik hoor het graag als iemand een idee heeft wat ik het beste kan doen.
Groeten, Nick
Heeft er iemand hier ervaring met de Remeha vulinrichting? Ik heb deze 2 jaar geleden laten monteren, tegelijkertijd met een nieuwe Tzerra Ace 39C. Ik ben toen begonnen met de eTwist en in het kader van een stuk zuiniger stoken en meer comfort, afgelopen oktober de thermostaat vervangen voor een Honeywell Evohome met de slimme thermostaatknoppen. Werkt allemaal prima tot deze zomer en al lekker veel gas weten te besparen.
Door de nieuwe thermostaat knoppen ontstond het risico dat de ketel in storing kon komen als alle kranen dichtgestuurd staan en de ketel nog steeds druk levert. Om deze reden heb ik in de hoofdleidingen een overdruk ventiel gezet om dit onder controle te houden.
:strip_exif()/f/image/OeVb2s1f2CQhf9mx0HiTT4qw.jpg?f=fotoalbum_large)
Met de nieuwe thermostaat aan de muur had ik plots geen inzicht meer in de automatische vulinrichting omdat ik geen seintje meer kreeg als de druk te laag zou zijn. Door af en toe op de ketel te kijken bleef ik genoeg op de hoogte en ik dacht "hij staat op AUTO, dus dat vullen gaat vanzelf wel als dat nodig blijkt". De laatste tijd krijg ik een melding A.02.06, oftewel de druk is te laag en staat op 0.8 bar. Als ik de vulinrichting dan op "FILL" zet gebeurt er helemaal niets.
:strip_exif()/f/image/rsNeHoyg265jHVF3Mp3Fjbxk.jpg?f=fotoalbum_large)
Voordat jullie je afvragen waarom ik moet bijvullen... Ik kan geen lek ontdekken in het complete systeem, heb ondertussen alle radiatoren vervangen in huis in de afgelopen 7 jaar (was 30+ jaar oud), ik heb dan ook geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Dan zit er in de ketel een optie om in het installatiemenu een optie aan te passen voor de Auto-vulfunctie (AP014) en kan kiezen uit 0.Uitgeschakeld, 1.Handmatig en 2.Auto. Echter als de druk zakt hoor ik de vulinrichting iets doen maar er komt geen water bij. Het lijkt er op dat de solenoid alleen bromt en niets doet.
- Iemand enig idee of de vulinrichting al na ruim 2 jaar aan zijn einde is?
- Zou het aan het overdrukventiel kunnen liggen dat die roet in het eten gooit en de druk op een of andere manier beinvloed voor de ketel (valse meting)?
- heeft het nut om er een monteur bij te halen? Ben zelf aardig technisch aangelegd en snap wel eea van dit soort installaties, wil voorkomen dat ik kosten ga maken terwijl het misschien iets kleins is...
:strip_exif()/f/image/0NGeliuIiJcjqGjh33ocNs1B.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat ik nu zelf ga doen is een manometer plaatsen in de retourleiding ter hoogte van het expansievat (Zie foto hierboven).
Alvast bedankt voor het meedenken, ik hoor het graag als iemand een idee heeft wat ik het beste kan doen.
Groeten, Nick
Groeten, Nick